Lắp sai chỗ thì lắp lại điều hòa thôi cụ, chứ loay hoay thế này vừa thiếu hiệu quả vừa tốn kém hơn đó.Chuyện là Bố em mới lắp hai cục nóng điều hòa dấu bên trong cái trần gỗ ngoài ban công, chuyện chẳng có gì cho đến khi 2 điều hòa bật cùng lúc thì hiệu suất rất 2 thằng kém hẳn. Ngồi nghĩ mãi thì cũng lòi ra nguyên nhân do 2 cục nóng cùng chạy thì cái trần đấy nó không kịp thoát hơi nóng mặc dù trần có mặt thoáng
Bố em hiện đã lắp 1 cái quạt ăn theo nguồn cố định cục nóng 1 để lúc bật cục nóng 1 thì nó chạy giúp thổi hơi nóng ra ngoài mặt thoáng.
Các cụ cho em hỏi bây giờ muốn đấu cái quạt đấy với 2 cục nóng 1 và cục nóng 2 cùng lúc, mục đích là để bật 1 trong 2 cục thì cái quạt kia nó đều chạy thì có ổn không, nếu ổn thì đấu như nào cho an toàn, em cũng không chuyên món này lắm nên mang lên phiền các cụ ít thời gian sẽ xóa thớt, đội ơn các cụ vào giúp
Chúc các cụ 1 mùa hè mát lạnh
![]()
Đây là giúp cụ chủ khắc phục việc đã rồi thôi, chứ làm mới ai làm thế!Quá thông minh cho đến khi tự biết mình vẫn....chưa khôn.
Em tưởng mát của cục nóng nó ngắt ngay ở cục lạnh rồi chứ nhỉ?điện sẽ từ dây nóng của 1 cục điều hòa đi qua quạt, về mát ngoài mạch ELCB
Với mạch ELCB, lượng điện "đi" qua dây nóng và "trở về" qua dây mát phải bằng nhau. Cụ lưu ý là ELCB luôn là át 2 dây nhé. Cụ vẽ sơ đồ ra sẽ thấy quạt của cụ lấy điện từ dây nóng sau ELCB và trả về mát trước ELCB.Em tưởng mát của cục nóng nó ngắt ngay ở cục lạnh rồi chứ nhỉ?
Tưởng chết lâu rùi lão ơi.Em tưởng mát của cục nóng nó ngắt ngay ở cục lạnh rồi chứ nhỉ?
kéo xuống thì mất trên, kéo lên thì mất dưới, rất lên án luôn ýEm cực lực lên án cụ thớt đưa hình minh họa kia vào làm em chưa đọc được hết cụ còm j em đã kéo xuống rồi. Tệ, rất tệ.
Mà còn chết tận bên Đài Loan nữa phỏng lão, xa lắmTưởng chết lâu rùi lão ơi.
Lại thêm 1 người thông minh xuất chúng.Theo em thì để ko bị ảnh hưởng điều hòa thì cụ đầu tư mấy lít làm cái công tắc thông minh. Có lọai sở hữu chức năng rất hay là có thể lắp mấy công tắc phụ từ xa, dùng pin. Cứ bật cái công tắc phụ đó là công tắc chính cũng bật theo. Kiểu điều khiển từ xa. Lắp 2 cái công tắc phụ ở 2 phòng điều hòa. Khi bật đh thì bấm phát là xong.
Cụ đấu thế, cái ông không biết gì về điện kia ông ấy quên mất. Một hôm nào đó một cái ĐH có vấn đề, gọi một ông nào đó cũng không phải dân chuyên đến sờ mó, trong khi một cái ĐH kia đang chạy thì có phải là chết người không. Đến dây mát bây giờ còn không đi chung nữa là.Thì nhà cụ thớt cũng ấm ớ chứ phải thợ đâu mà biết rơ le này nọ, cách của em là cho người ko biết điện thôi![]()
em theo trend đẽo cày màCụ đấu thế, cái ông không biết gì về điện kia ông ấy quên mất. Một hôm nào đó một cái ĐH có vấn đề, gọi một ông nào đó cũng không phải dân chuyên đến sờ mó, trong khi một cái ĐH kia đang chạy thì có phải là chết người không. Đến dây mát bây giờ còn không đi chung nữa là.
2 cục nóng này độ rồi nên không độ tiếp được cụ nhéChuyện là Bố em mới lắp hai cục nóng điều hòa dấu bên trong cái trần gỗ ngoài ban công, chuyện chẳng có gì cho đến khi 2 điều hòa bật cùng lúc thì hiệu suất rất 2 thằng kém hẳn. Ngồi nghĩ mãi thì cũng lòi ra nguyên nhân do 2 cục nóng cùng chạy thì cái trần đấy nó không kịp thoát hơi nóng mặc dù trần có mặt thoáng
Bố em hiện đã lắp 1 cái quạt ăn theo nguồn cố định cục nóng 1 để lúc bật cục nóng 1 thì nó chạy giúp thổi hơi nóng ra ngoài mặt thoáng.
Các cụ cho em hỏi bây giờ muốn đấu cái quạt đấy với 2 cục nóng 1 và cục nóng 2 cùng lúc, mục đích là để bật 1 trong 2 cục thì cái quạt kia nó đều chạy thì có ổn không, nếu ổn thì đấu như nào cho an toàn, em cũng không chuyên món này lắm nên mang lên phiền các cụ ít thời gian sẽ xóa thớt, đội ơn các cụ vào giúp
Chúc các cụ 1 mùa hè mát lạnh
![]()
Thế cả 2 cái đều chạy thì có gì k ạ?Thế cụ nối 1 dây quạt đồng thời vào 2 đầu dây lửa của 2 cục nóng, còn đầu dây kia của quạt nối vào mát chung của nhà là được.
P/s: Nhớ dùng bút thử điện kiểm tra đầu dây lửa của từng ĐH một kẻo nhầm là Đoành!![]()
Theo sơ đồ cụ trên thì chỉ cần 1.Cụ đấu như sơ đồ của cụ trên cũng được. Có cách đơn giản hơn chỉ dùng 1 relay loại có 2 cặp tiếp điểm 220V là được. Cụ đấu như sơ đồ này. Với sơ đồ này cụ không phải kéo nguồn riêng cho quạt, dùng luôn nguồn của cục nóng. Với 1 số máy cắt cả 2 dây thì vẫn chạy được
View attachment 6229533
Tôi mua cái nhà, có sẵn đh cây cũ. Chỉ vì mất điều khiển mà thợ đấu luôn 1 cái công tắc quả nhót để bật/tắt đảo gió !
Còn đh nhà bạn thì phương án tạm thời là đấu 2 cái khởi động từ nhé, mỗi cái đấu vào 1 cục nóng.
Theo tôi nên làm 2 cái, để nguồn quạt cách ly với nguồn cục nóng cho an toàn.Theo sơ đồ cụ trên thì chỉ cần 1.
Hình như cụ là thợ ĐH thì phải?Thế cả 2 cái đều chạy thì có gì k ạ?
Cụ nói em xem các trường hợp này ELCB hoạt động ko:
1. Cả 2 ĐH tắt: Tất nhiên là ko rồi
2. 1 ĐH bật 1 ĐH tắt:
- ĐH tắt tại dây lửa cục nóng có điện (do nối chung với 1 dây của quạt và dây lửa của cục nóng ĐH đang chạy). Tuy nhiên dây mát lại bị ngắt do nối qua cục lạnh (đang tắt)
3. Cả 2 ĐH đều bật:
- 2 dây lửa của 2 cục nóng tuy nối với nhau (và nối với 1 dây của quạt) nhưng bản chất là vẫn đấu về dây lửa chung của hệ thống điện trong nhà.
Vậy thì làm gì có rò điện với chênh lệch điện áp ở đâu mà ELCB nó ngắt?