[Funland] Em có chút rắc rối với điện đóm nhờ các "thợ điện" otofun tư vấn

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,974
Động cơ
1,632,713 Mã lực
Khi nãy cụ phát biểu khác, em mới nó sai!
Cơ mà cả nhà lắp chung 1 cái ELCB thì chuẩn quá rồi! :D
Em nói gì khác đâu nhỉ?
Thế cụ nối 1 dây quạt đồng thời vào 2 đầu dây lửa của 2 cục nóng, còn đầu dây kia của quạt nối vào mát chung của nhà là được.
P/s: Nhớ dùng bút thử điện kiểm tra đầu dây lửa của từng ĐH một kẻo nhầmĐoành! :))
Cụ nói em xem các trường hợp này ELCB hoạt động ko:

1. Cả 2 ĐH tắt: Tất nhiên là ko rồi

2. 1 ĐH bật 1 ĐH tắt:
- ĐH tắt tại dây lửa cục nóng có điện (do nối chung với 1 dây của quạt và dây lửa của cục nóng ĐH đang chạy). Tuy nhiên dây mát lại bị ngắt do nối qua cục lạnh (đang tắt)

3. Cả 2 ĐH đều bật:
- 2 dây lửa của 2 cục nóng tuy nối với nhau (và nối với 1 dây của quạt) nhưng bản chất là vẫn đấu về dây lửa chung của hệ thống điện trong nhà.

Vậy thì làm gì có rò điện với chênh lệch điện áp ở đâu mà ELCB nó ngắt?
 

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,974
Động cơ
1,632,713 Mã lực

Duc Sang

Xe container
Biển số
OF-533992
Ngày cấp bằng
25/9/17
Số km
5,570
Động cơ
408,864 Mã lực
Lắp thêm dàn lạnh bên trong trần nữa là mát nhất. :D
 

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,974
Động cơ
1,632,713 Mã lực

LongLH

Xe điện
Biển số
OF-85606
Ngày cấp bằng
17/2/11
Số km
2,429
Động cơ
48,006 Mã lực
Thế cụ nối 1 dây quạt đồng thời vào 2 đầu dây lửa của 2 cục nóng, còn đầu dây kia của quạt nối vào mát chung của nhà là được.
P/s: Nhớ dùng bút thử điện kiểm tra đầu dây lửa của từng ĐH một kẻo nhầmĐoành! :))
Thợ điện thì không ai đấu kiểu đấy cả, quạt thì đi nguồn riêng, lấy điện của điều hoà cho rơ le để điều khiển đóng nguồn cho quạt. Nhà cụ thớt đã " phát minh" lắp ĐH trên trần thì nên gọi thợ họ đấu cho, chứ vẽ mạch đấu cho chủ thớt thì có khi đẩy chủ thớt vào tình huống nguy hiểm mất.
 

Xe vài bánh

Xe điện
Biển số
OF-468420
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
4,047
Động cơ
243,912 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu
Vâng ...tks cụ, chắc em nhầm chỗ này :D Tuy nhiên phươngán của em cũng ok chứ cụ?
Phương án của cụ ok với 2 điều kiện:
1. Điều khiển cắt cục nóng là cắt cả 2 dây mát + lửa, chứ không phải chỉ cắt 1 dây lửa.
2. Không có ELCB riêng cho từng điều hòa.
 

LongLH

Xe điện
Biển số
OF-85606
Ngày cấp bằng
17/2/11
Số km
2,429
Động cơ
48,006 Mã lực
Chả sao cả, vì thực tế dây lửa của 2 cục nóng đều là lửa chung của nhà. Khi cục lạnh ĐH nào nào chạy thì mới có mát nối từ dưới lên cục nóng thì mới chạy.
Đấu điện như cụ có ngày chết tươi.
 

susu

Xe điện
Biển số
OF-4441
Ngày cấp bằng
26/4/07
Số km
2,371
Động cơ
552,754 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu
Chuyện là Bố em mới lắp hai cục nóng điều hòa dấu bên trong cái trần gỗ ngoài ban công, chuyện chẳng có gì cho đến khi 2 điều hòa bật cùng lúc thì hiệu suất rất 2 thằng kém hẳn. Ngồi nghĩ mãi thì cũng lòi ra nguyên nhân do 2 cục nóng cùng chạy thì cái trần đấy nó không kịp thoát hơi nóng mặc dù trần có mặt thoáng :D
Bố em hiện đã lắp 1 cái quạt ăn theo nguồn cố định cục nóng 1 để lúc bật cục nóng 1 thì nó chạy giúp thổi hơi nóng ra ngoài mặt thoáng.

Các cụ cho em hỏi bây giờ muốn đấu cái quạt đấy với 2 cục nóng 1 và cục nóng 2 cùng lúc, mục đích là để bật 1 trong 2 cục thì cái quạt kia nó đều chạy thì có ổn không, nếu ổn thì đấu như nào cho an toàn, em cũng không chuyên món này lắm nên mang lên phiền các cụ ít thời gian sẽ xóa thớt, đội ơn các cụ vào giúp :D

Chúc các cụ 1 mùa hè mát lạnh

Thế cụ nối 1 dây quạt đồng thời vào 2 đầu dây lửa của 2 cục nóng, còn đầu dây kia của quạt nối vào mát chung của nhà là được.
P/s: Nhớ dùng bút thử điện kiểm tra đầu dây lửa của từng ĐH một kẻo nhầmĐoành! :))
Kiểu như này nhưng cụ ko thạo điện chắc khó
20210601_191257.jpg
cụ
Cụ đấu như sơ đồ của cụ trên cũng được. Có cách đơn giản hơn chỉ dùng 1 relay loại có 2 cặp tiếp điểm 220V là được. Cụ đấu như sơ đồ này. Với sơ đồ này cụ không phải kéo nguồn riêng cho quạt, dùng luôn nguồn của cục nóng. Với 1 số máy cắt cả 2 dây thì vẫn chạy được
1622559195303.png
 

Hoangraptor

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-647751
Ngày cấp bằng
7/5/19
Số km
17,423
Động cơ
291,729 Mã lực
Đùa nhau à?
 

Xe vài bánh

Xe điện
Biển số
OF-468420
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
4,047
Động cơ
243,912 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu
Cụ đấu như sơ đồ của cụ trên cũng được. Có cách đơn giản hơn chỉ dùng 1 relay loại có 2 cặp tiếp điểm 220V là được. Cụ đấu như sơ đồ này. Với sơ đồ này cụ không phải kéo nguồn riêng cho quạt, dùng luôn nguồn của cục nóng. Với 1 số máy cắt cả 2 dây thì vẫn chạy được
View attachment 6229533
Thông minh đấy ạ!
 

Voi coi HN

Xe tăng
Biển số
OF-513498
Ngày cấp bằng
1/6/17
Số km
1,630
Động cơ
201,623 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Đơn giản thì làm cái atomat hay cầu giao tổng cho cả 2 đh và quạt, lúc nào bật điều hoà đóng tổng là quạt chạy, tắt điều hoà thì ngắt tổng, quạt tắt.
Còn ko thì chơi rơ le 2 nguồn đóng, lấy nguồn 2 điều hoà làm nguồn đóng rơ le cho nguồn nuôi quạt thôi.
Mà gọi thợ chuyên nghiệp vào họ có kinh nghiệm lắp đặt cho, biết đâu họ có phương án lôi đc 2 cục nóng ra chỗ thoáng đỡ phải quạt, cục nóng để trong không gian kín ít thoáng là quá dở rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,974
Động cơ
1,632,713 Mã lực
Thợ điện thì không ai đấu kiểu đấy cả, quạt thì đi nguồn riêng, lấy điện của điều hoà cho rơ le để điều khiển đóng nguồn cho quạt. Nhà cụ thớt đã " phát minh" lắp ĐH trên trần thì nên gọi thợ họ đấu cho, chứ vẽ mạch đấu cho chủ thớt thì có khi đẩy chủ thớt vào tình huống nguy hiểm mất.
Thì nhà cụ thớt cũng ấm ớ chứ phải thợ đâu mà biết rơ le này nọ, cách của em là cho người ko biết điện thôi :))
 

lexuan87

Xe hơi
Biển số
OF-385025
Ngày cấp bằng
1/10/15
Số km
133
Động cơ
242,141 Mã lực
cục nóng tản nhiết cùng nhiều lên cân thông thoáng . nhiết cao thi hại lốc nhanh hỏng . bác lên nghỉ cách tích kiệm điện năng . chứ đấu thêm quạt là lại tiêu sản rồi
 

lexuan87

Xe hơi
Biển số
OF-385025
Ngày cấp bằng
1/10/15
Số km
133
Động cơ
242,141 Mã lực
cục nóng tản nhiết cùng nhiều lên cân thông thoáng . nhiết cao thi hại lốc nhanh hỏng . bác lên nghỉ cách tích kiệm điện năng . chứ đấu thêm quạt là lại tiêu sản rồi
 

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,974
Động cơ
1,632,713 Mã lực
Phương án của cụ ok với 2 điều kiện:
1. Điều khiển cắt cục nóng là cắt cả 2 dây mát + lửa, chứ không phải chỉ cắt 1 dây lửa.
2. Không có ELCB riêng cho từng điều hòa.