Em cũng chưa đi thử xem thế nào!. Nhưng xem ảnh báo chí đưa tin thì thấy chất lượng hoàn thiện tệ quá!. Có cả hội đồng nghiệm thu nhà nước mà sao để nhiều cái defect ngớ ngẩn quá. Em lấy ví dụ ở cái hình ảnh bên dưới em chộp từ báo mạng về và phân tích mấy lỗi ngớ ngẩn như sau:
1. Cái ống cứu hỏa sao không đi từ dưới đáy tủ luôn, đỡ phải expose ra ngoài. Nhìn sẽ thẩm mỹ hơn rất nhiều!.
2. Ống chui vào tủ mà cái lỗ không lắp thêm cái cover và trám sealant vào để ngăn chuột bọ, nước mưa. Đáy tủ không biết có làm 1 lỗ nhỏ nhỏ để thoát nước đọng do hơi ẩm hay nước mưa thấm qua gioăng cánh cửa chui vào hay không?!.
3. Ống nước làm có cái vòi lấy nước nhưng không làm cái phễu thu nước và curb xung quanh để ngăn nước chảy lênh láng ra sàn mỗi khi lấy nước.
4. Ống vẫn còn bẩn của vữa nhưng không vệ sinh.
5. Cái tủ cứu hỏa để ngoài trời nhưng nóc tủ lại làm phẳng mà không làm mái nghiêng để tránh đọng nước ở mặt trên tủ khi trời mưa.
6. Cỡ chữ thể hiện trên tủ quá nhỏ so với tủ, nhất là số 114. Trong khi nó cần to để gây chú ý khi xảy ra cháy.
7. Cái vòi lấy nước dùng loại rẻ tiền bôi bác quá!, chí ít cũng là loại inox sáng loáng lên chứ!. Ống cấp nước thì nên sơn màu xanh nước biển!.
View attachment 6645159