Lại một ông học không đến nơi đến chốn chém gió trên OF à.
-Điều tần là một chức năng tự động của tổ máy phát điện, ở Việt Nam thì dùng các tổ máy ở nhà máy thủy điện lớn để điều tần như Hòa Bình, Sơn La, Ialy, Trị An để điều tần. Tổ máy điều tần thường có công suất lớn, thời gian đáp ứng nhanh.
-Điều tần được định nghĩa là có khả năng tăng giảm công suất nhằm duy trì tần số ổn định cho hệ thống. Điện mặt trời bản thân nó đã là nguồn không ổn định thì điều tần cái kac gì.
-Điều độ năm ngoái chả vãi linh hồn để chạy theo sự tăng giảm công suất thất thường của điện mặt trời. Điện là hàng hóa đặt biệt, Sản xuất và tiêu thụ phải đồng thời và cân bằng.
-Khi điện mặt trời phát công suất lên lưới, do tính chất công suất không ổn định nên luôn phải có nguồn để dự phòng cho việc tăng giảm thất thường này. Khi có đám mây, mưa giông làm giảm công suất phát của điện mặt trời, thì phải có nguồn thay thế để bù lại công suất thiếu hụt, nếu không có nguồn thay thế đủ thì phải sa thải phụ tải (cắt điện một số vùng) để ổn định hệ thống.
Một đ/c trốn học, bằng mua làm trong nghành điện cũng đừng nghe lỏm chém gió lại lộ ra cái ngu của mình.
Theo tính toán của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, khi đưa vào vận hành 40 nhà máy điện mặt trời đã ký hợp đồng mua bán điện, trong trường hợp một lượng lớn các nhà máy điện mặt trời bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng mây che, tần số hệ thống sẽ suy giảm, nếu sụt giảm công suất khoảng 600 MW trong vòng 10 phút tương đương với tốc độ giảm 60 MW/phút, tần số của hệ thống sụt giảm tương đối chậm và chỉ giảm xuống đến mức khoảng 49,7 Hz sau 10 phút. Tuy nhiên, khi tần số đã sụt giảm do hiệu ứng mây che, đồng thời có thêm sự cố tổ máy 600 MW sẽ dẫn đến sa thải phụ tải theo tần số hoặc sẽ phải sa thải đặc biệt theo công suất truyền tải trên hệ thống điện 500 kV, nói theo cách thông thường là quá tải đường dây. Trong trường hợp, hệ thống chỉ có 300 MW dự phòng đặt tại miền bắc, nhưng sự cố tổ máy 600 MW tại miền nam, sau hiệu ứng mây che sẽ dẫn đến tần số hệ thống giảm xuống dưới 49Hz, đồng thời tổng công suất truyền tải trên trục 500 kV Bắc - Trung vượt ngưỡng 2.700 MW. Khi đó, xuất hiện hệ thống sa thải phụ tải theo tần số và hệ thống sa thải đặc biệt theo công suất truyền tải trên hệ thống điện 500 kV.