Ví dụ của cụ phi thực tế vì điện áp đầu cực ít nhất nó cũng phải 6.3kV, không đấu bóng đèn vào đó được.
Giờ em ví dụ thực tế hơn chút là 1 tổ máy đang phát 50MW, phát độc lập và nuôi tải 2 tải 2x25MW. Giờ giữ nguyên độ mở van nước và cắt đi 1 tải để chỉ còn 25MW, chắc chắn tần số sẽ vọt lên và sau đó bảo vệ tác động.
Hoặc 1 ví dụ khác nếu công suất tổ máy tối đa 100MW, đang nuôi tải 100MW, đóng thêm tải 50MW nữa thì tần số sẽ tụt ngay và bảo vệ lại tác động
Ví dụ này của cụ càng phi thực tế. Tất cả các loại máy phát đều có ổn định tốc độ vòng quay, hay nói rộng hơn đều có AGC hết, chỉ mức độ AGC thế nào thôi. Còn nguyên tắc là tất cả bọn đấy đều giữ vòng quay để ra tần số 50Hz, chẳng có thằng nào thiết kế máy phát mà để nó thích quay bao nhiêu thì quay cả.
Đơn giản nhất là cái máy phát mini, nó cũng có bộ ly tâm để ổn định vòng quay ở 3000vg/ph, cụ có muốn nó quay nhanh hay chậm đi đều không được nếu không can thiệp vào bộ ly tâm của nó.
Còn ổn định điện áp do bộ AVR nó điều khiển độc lập, nó đảm bảo điện áp ra là 220V (hiệu dụng) với bất kể vòng quay nào - tất nhiên nó có ngưỡng trên và dưới, vượt quá ngưỡng thì nó không điều khiển được.
Với máy nhỏ, hoạt động độc lập thì sai số của nó lớn, nhưng nguyên tắc là nó vẫn phải ổn định quanh các thông số 220V-50Hz. Với máy hòa lưới thì ngoài điện áp, tần số nó còn phải đồng bộ về pha với lưới nữa.
Bây giờ cụ thử chỉ ra cái máy phát thực tế nào không có AGC xem nào?