Cụ đọc kỹ lại về dòng điện, điện thế ( điện áp), điện trở, điện cảm, điện dung....cố gắng hiểu bản chất nó là gì thì sẽ vỡ ra nhiều vấn đề khác nữa
Như câu hỏi của cụ nói nôm na thế này: dây trung tính người ta chôn xuống đất tại trạm biến áp. Nếu trường hợp dòng điện = 0 thì coi như đất trạm biến áp và đất nhà cụ là đẳng áp, tức không có sự chênh áp.
Tuy nhiên đất dẫn điện kém ( có điện trở) , nên nếu có sự xuất hiện dòng điện từ nhà cụ về trạm biến áp sẽ xuất hiện sự chênh áp. Mức chênh này tùy thuộc dòng điện ( U= IR).
Với điện gia đình dòng điện từ vài A đến vài chục A sẽ xảy ra chênh áp rất lớn - đến mức không thể sử dụng thiết bị được.
Để tránh sự chênh áp này thì người ta phải chạy dây trung tính từ trạm biến áp về đến nhà cụ, vì điện trở dây dẫn bé hơn nhiều điện trở đất.
Thực tế sử dụng, nếu cụ nào lấy đồng hồ đo thử điện áp giữa dây trung tính và đất sẽ có sự chênh lệch vài V đến vài chục V và rất không ổn định. Do điện trở đất biến thiên theo nhiệt độ, độ ẩm.....