[Funland] Tư vấn và hỗ trợ các cụ sửa chữa thiết bị điện dân dụng (P2)

tuan.control

Xe tải
Biển số
OF-29486
Ngày cấp bằng
19/2/09
Số km
216
Động cơ
484,560 Mã lực
các cụ giúp em vụ này cái:
- nhà em dùng điện 3 phase, hôm vừa rồi mất mát, dây mát do mấy ông điện lực đấu lỏng, kết quả là nổ lung tung, hỏng điều hòa, quạt, đèn.....nổ lốp bốp....
- các cụ cho em hỏi sao trường hợp này aptomat nó ko nhẩy??
- giờ biện pháp phòng tránh là gì? lắp thiết bị gì và lắp ở chỗ nào??

cám ơn các cụ tư vấn.
+ Aptomat thông thường không được thiết kế để bảo vệ khi áp tăng.
+ Cách phòng tránh:
- Lắp dây mát cẩn thận đối với phần mình chủ động được.
- Với phần thuộc về phần điện lực mà mình không chủ động được thì lắp thiết bị bảo vệ: Có nhiều giải pháp với mức độ tin cậy khác nhau, càng tin cậy càng đắt tiền. Cụ định thế nào sẽ có hướng dẫn cụ thể.
 

volts

Xe buýt
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-128652
Ngày cấp bằng
28/1/12
Số km
834
Động cơ
391,562 Mã lực
Ba pha khác hẳn một pha , cụ ạ . E không biết dùng Cad nên vẽ tạm gửi cụ tham khảo .
Trường hợp mất mát của điện 3 pha :

Dạ thưa cụ điện 1 pha nhà cụ thì cũng chẳng qua là từ 1 trong 3 pha từ cột mà EVN cung cấp thôi ạ, có khác gì đâu
 

0fer

Xe tăng
Biển số
OF-303067
Ngày cấp bằng
27/12/13
Số km
1,574
Động cơ
323,578 Mã lực
Dạ thưa cụ điện 1 pha nhà cụ thì cũng chẳng qua là từ 1 trong 3 pha từ cột mà EVN cung cấp thôi ạ, có khác gì đâu
Cụ thử nghiên cứu kỹ cái hình em vừa post ạ . Trường hợp các R chênh lệch thì rắc rối đấy ạ .
Với 1 pha khi mất mát thì đồng nghĩa với phụ tải bị cách ly khỏi nguồn điện . Nhưng với 3 pha khi mất mát thì sẽ phát sinh dòng điện giữa 2 pha với mức chênh lệch điện áp là 380v.
 

IamDragon

Xe buýt
Biển số
OF-82238
Ngày cấp bằng
8/1/11
Số km
513
Động cơ
515,099 Mã lực
Em có cái bếp từ xách chân từ Đức về, loại AEG 4 mặt nấu, dây 4 lõi đang không biết lắp kiểu gì. Có cụ/mợ nào làm dịch vụ cắt gạch kiêm lắp điện hộ em 1 tý. Nhà em ở Hà Đông. Tks
 

vhy107

Xe buýt
Biển số
OF-109448
Ngày cấp bằng
18/8/11
Số km
651
Động cơ
396,756 Mã lực
Dạ thưa cụ điện 1 pha nhà cụ thì cũng chẳng qua là từ 1 trong 3 pha từ cột mà EVN cung cấp thôi ạ, có khác gì đâu
qua mấy post thì em thấy cụ chưa hiểu vấn đề, trường hợp bác kia nó là thế này, cụ kéo điện 3 pha về dung, tức là có 3 dây pha, 1 dây trung tính, khi có dây trung tính thì không khác gì nhà cụ dung 3 mạng 1 pha cả, nhưng khi mất trung tính, thì mạng điện nhà cụ vô tình thành mạng điện mắc hình sao, không trung tính, hiệu điện thế hiệu dung giữa 2 đầu dây của 2 pha là 380v, nếu các pha can tải thì chả sao, nhưng trường hợp này không bao giờ xảy ra trên thực tế, ví dụ 1 pha nhà cụ dung có mỗi bóng đèn, pha kia đang tải cái bình nước nóng chẳng hạn thì hiệu điện thế đặt trên bóng đèn sẽ rất cao, cụ cháy cái bóng đèn là chắc




trường hợp cụ hiểu là mất trung tính ở đoạn em gạch đỏ thì chẳng sao thật

còn trường hợp nguy hiểm là mất mass tổng,là đoạn màu xanh cơ ạ


nhà em đang mắc 3 pha, em cũng đang hãi vụ mất trung tính này, dù dây trung tính đã đấu trực tiếp từ dây tổng, vào là em đấu thẳng vào dây trung tính tổng của cả nhà,
 
Chỉnh sửa cuối:

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
21,658
Động cơ
757,612 Mã lực
Cụ chủ cho em hỏi, nhà em cách cột điện (để đồng hồ) chừng 100m, đợt rồi nhỡ nghe thằng em kéo đây có 2.5 từ cột vào nhà, hệ thống điện trong nhà thì toàn dây lớn hơn, em đoán chừng 3.0 đến 3.5 cho các mạch dây chủ, dây nhánh toàn 2.5. Nhà em thì ngoài đèn đóm, quạt, TV thì có 3 bình đun nước nóng, 2 điều hòa, bàn là, tủ lạnh, nồi cơm điện 1,3kw, bếp từ sắp dùng 3,1kw. Tất nhiên là không khi nào dùng hết các thiết bị một lúc (có điều hòa thì không có bình nóng lạnh ...) nhưng khả năng lớn và thường xuyên là dùng một số bóng điện+ một số quạt + 1 TV+ nồi cơm và bếp từ chung một lúc, có thể mùa đông thì bật 1 bình nóng lạnh cùng lúc với nấu cơm.
Em hỏi cái như vậy cái dây 2,5 kéo từ ngoài cột vào nhà có ổn không, có hao điện không vì em nghe nói khi dùng tải cao, dây không chịu đủ thì đồng hồ điện chạy nhanh hơn mức tiêu thụ.
Em hỏi vì định thay cái dây 2,5 kia nhưng hơi lằng nhằng phức tạp, vừa mất công vừa mất tiền rồi hơn 100m dây kia chả biết vứt đi đâu.
thanks cụ chủ.
 

Ngỗng Ngu

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-325124
Ngày cấp bằng
27/6/14
Số km
1,845
Động cơ
305,360 Mã lực
Thỉnh cụ Ngo Rung cụ có biết nhiều về Camera IP không ạ? Em nhờ cụ và các cụ tư vấn với.
 

tuan.control

Xe tải
Biển số
OF-29486
Ngày cấp bằng
19/2/09
Số km
216
Động cơ
484,560 Mã lực
Cụ nào thử cắt mát ở nhà để e xem nó hỏng thế nào nào :)), đèn tuýp nhà em đấu công tắc nhầm thành cắt mát dùng cả năm chẳng vấn đề gì chỉ có đầu bóng nó hơi sáng thui ....
Cụ đang nói đến mỗi cái mạch 1 pha ở đoạn bóng đèn tuýp.
 

vhy107

Xe buýt
Biển số
OF-109448
Ngày cấp bằng
18/8/11
Số km
651
Động cơ
396,756 Mã lực
Cụ chủ cho em hỏi, nhà em cách cột điện (để đồng hồ) chừng 100m, đợt rồi nhỡ nghe thằng em kéo đây có 2.5 từ cột vào nhà, hệ thống điện trong nhà thì toàn dây lớn hơn, em đoán chừng 3.0 đến 3.5 cho các mạch dây chủ, dây nhánh toàn 2.5. Nhà em thì ngoài đèn đóm, quạt, TV thì có 3 bình đun nước nóng, 2 điều hòa, bàn là, tủ lạnh, nồi cơm điện 1,3kw, bếp từ sắp dùng 3,1kw. Tất nhiên là không khi nào dùng hết các thiết bị một lúc (có điều hòa thì không có bình nóng lạnh ...) nhưng khả năng lớn và thường xuyên là dùng một số bóng điện+ một số quạt + 1 TV+ nồi cơm và bếp từ chung một lúc, có thể mùa đông thì bật 1 bình nóng lạnh cùng lúc với nấu cơm.
Em hỏi cái như vậy cái dây 2,5 kéo từ ngoài cột vào nhà có ổn không, có hao điện không vì em nghe nói khi dùng tải cao, dây không chịu đủ thì đồng hồ điện chạy nhanh hơn mức tiêu thụ.
Em hỏi vì định thay cái dây 2,5 kia nhưng hơi lằng nhằng phức tạp, vừa mất công vừa mất tiền rồi hơn 100m dây kia chả biết vứt đi đâu.
thanks cụ chủ.
tính sơ sơ thì nhà cuj có lúc dung điện 0,15kw, quạt 0,15kw, nồi cơm 1,3kw bếp từ 3Kw ~5kw, tức là ăn dòng trên 25A , theo cách thông thường thì lấy 6A/mm2 thì nhà cụ đã rất thiếu rồi, lát ăn trưa xong rảnh em tính sự sụt áp trên dây dẫn, tức là hao phí, dự là nhà cụ rất thiếu, lúc dung thế kia dây sẽ nóng chứ không đùa

tốt nhất là cụ kéo them 1 dây 4mm-6mm nữa, dây đôi kia chap lại thành 1 dây là hợp lý nhất

//of dạo này sao e gõ tiếng Việt toàn lỗi thế các cụ nhỉ

Điện trở suất của đồng là 1.72 x 10^-8, dây nhà cụ dài 100m x2 =200m, suy ra điện trở của đoạn dây dẫn là R= 200x 1,72x 10^-8/(2,5x10^-6) = 1,376 ôm




Hao phí trên dây P=I^2.R = 25x25x1,376 ~860W

nếu nhà cụ không dung lioa thì con số sẽ nhỏ đi xíu vì I sẽ nhỏ hơn 25

Nếu nhà cụ dùng lioa thì sụt áp lớn nó lại đẩy dòng của dây tải lên cao hơn thì còn tốn nữa,

các cụ xem em tính có sai chỗ nào không mà ra số khủng thế nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:

AZUMIDIEP

Xe điện
Biển số
OF-322765
Ngày cấp bằng
8/6/14
Số km
2,335
Động cơ
312,150 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
HN chắc trên dưới 10 củ, nhà em mới mắc ( khong ở HN) thì hết ít hơn, nhưng dung thoải mái hơn, tháng rồi dung gấp rưỡi tiền điện vẫn vậy :D
KHông dưới 20 củ cụ nhá.:D
 

trungdv

Xe tải
Biển số
OF-81223
Ngày cấp bằng
27/12/10
Số km
278
Động cơ
413,600 Mã lực
cụ cứ nói quá thế làm nhiều người mất tiền oan, giờ mắc điện 3 phase đơn giản nhiều lắm rồi, em vừa mắc 3 tháng trước.

- lên điện lực quận đăng ký, có hướng dẫn đầy đủ.
- ký họp đồng, mua dây điện kéo từ công tơ đến nhà, dây tốt 400k/1m, chi phí nhiều phần lớn do tiền mua dây.
- bồi dưỡng thợ lắp 2 củ cho vui vẻ.
- chả mất tiền gì khác nữa.
- đi lại mất 2 lần lên điện lực quận.

KHông dưới 20 củ cụ nhá.:D
 

AZUMIDIEP

Xe điện
Biển số
OF-322765
Ngày cấp bằng
8/6/14
Số km
2,335
Động cơ
312,150 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
cụ cứ nói quá thế làm nhiều người mất tiền oan, giờ mắc điện 3 phase đơn giản nhiều lắm rồi, em vừa mắc 3 tháng trước.

- lên điện lực quận đăng ký, có hướng dẫn đầy đủ.
- ký họp đồng, mua dây điện kéo từ công tơ đến nhà, dây tốt 400k/1m, chi phí nhiều phần lớn do tiền mua dây.
- bồi dưỡng thợ lắp 2 củ cho vui vẻ.
- chả mất tiền gì khác nữa.
- đi lại mất 2 lần lên điện lực quận.
Vầng,chính xác chúng em bị mất 20 củ cụ nhé.:((
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
qua mấy post thì em thấy cụ chưa hiểu vấn đề, trường hợp bác kia nó là thế này, cụ kéo điện 3 pha về dung, tức là có 3 dây pha, 1 dây trung tính, khi có dây trung tính thì không khác gì nhà cụ dung 3 mạng 1 pha cả, nhưng khi mất trung tính, thì mạng điện nhà cụ vô tình thành mạng điện mắc hình sao, không trung tính, hiệu điện thế hiệu dung giữa 2 đầu dây của 2 pha là 380v, nếu các pha can tải thì chả sao, nhưng trường hợp này không bao giờ xảy ra trên thực tế, ví dụ 1 pha nhà cụ dung có mỗi bóng đèn, pha kia đang tải cái bình nước nóng chẳng hạn thì hiệu điện thế đặt trên bóng đèn sẽ rất cao, cụ cháy cái bóng đèn là chắc




trường hợp cụ hiểu là mất trung tính ở đoạn em gạch đỏ thì chẳng sao thật

còn trường hợp nguy hiểm là mất mass tổng,là đoạn màu xanh cơ ạ


nhà em đang mắc 3 pha, em cũng đang hãi vụ mất trung tính này, dù dây trung tính đã đấu trực tiếp từ dây tổng, vào là em đấu thẳng vào dây trung tính tổng của cả nhà,
Chán cụ volts quá, cụ lấy cái nick sặc mùi điện mà cụ hiểu lơ mơ thế này thì chít. Trường hợp cụ nêu là mất mass phần vạch đỏ ấy, còn trường hợp các cụ ở đây đang thảo luận là mất mass ở vạch xanh.
Cụ nhìn hình cho kỹ và em nếu từng phần cho cụ hiểu:
- Bình thường nhà cụ dùng 1 pha, tức là P1 (hoặc P2, P3), điện áp này so với mass là 220V.
- Nếu dùng 3 pha (hoặc 2 pha cũng thế) thì điện áp giữa: P1-P2 = P2-P3 = P3-P1 = 380V (do các pha lệch nhau 120 độ).
Như vậy trong trường hợp mất mass chung (vạch xanh), giả sử với P1, P2 thì 2 bóng đèn nói tiếp nhau vào chịu điện áp tổng 380. Nếu 2 bóng đèn này giống hệt nhau thì mỗi bóng chịu 190V, tuy nhiên trong thực tế không bao giờ bằng nhau nên sẽ có thằng phải chịu điện áp cao hơn (cụ xem lại định luật ohm cho đoạn mạch nối tiếp nhé). Và khi bị nối tiếp như thế thì thường thằng công suất nhỏ sẽ tèo trước :D
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
tính sơ sơ thì nhà cuj có lúc dung điện 0,15kw, quạt 0,15kw, nồi cơm 1,3kw bếp từ 3Kw ~5kw, tức là ăn dòng trên 25A , theo cách thông thường thì lấy 6A/mm2 thì nhà cụ đã rất thiếu rồi, lát ăn trưa xong rảnh em tính sự sụt áp trên dây dẫn, tức là hao phí, dự là nhà cụ rất thiếu, lúc dung thế kia dây sẽ nóng chứ không đùa

tốt nhất là cụ kéo them 1 dây 4mm-6mm nữa, dây đôi kia chap lại thành 1 dây là hợp lý nhất

//of dạo này sao e gõ tiếng Việt toàn lỗi thế các cụ nhỉ

Điện trở suất của đồng là 1.72 x 10^-8, dây nhà cụ dài 100m x2 =200m, suy ra điện trở của đoạn dây dẫn là R= 200x 1,72x 10^-8/(2,5x10^-6) = 1,376 ôm




Hao phí trên dây P=I^2.R = 25x25x1,376 ~860W

nếu nhà cụ không dung lioa thì con số sẽ nhỏ đi xíu vì I sẽ nhỏ hơn 25

Nếu nhà cụ dùng lioa thì sụt áp lớn nó lại đẩy dòng của dây tải lên cao hơn thì còn tốn nữa,

các cụ xem em tính có sai chỗ nào không mà ra số khủng thế nhỉ?
Khủng bềnh thường, và nói thêm 860W này nó sinh ra nhiệt để dây được "ấm nóng" :))
À cụ matizvan2009 muốn xử lý thì theo em cụ kéo thêm 1 dây nữa song song dây cũ, cụ chỉ cần kéo thêm dây ít nhất 2x4mm2 nữa chạy song song với dây cũ là được
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Cụ thì là fun quá! Nhưng em bắt thêm mái tôn rồi mà vẫn thế@@!
Nói chung bệnh của cụ là bị nóng quá, có thể cụ bắt mái tôn quá sát, hoặc môi trường quá kín, hơi nóng không thoát ra được nó mới bị thế cụ à :D
 

vhy107

Xe buýt
Biển số
OF-109448
Ngày cấp bằng
18/8/11
Số km
651
Động cơ
396,756 Mã lực
cụ cứ nói quá thế làm nhiều người mất tiền oan, giờ mắc điện 3 phase đơn giản nhiều lắm rồi, em vừa mắc 3 tháng trước.

- lên điện lực quận đăng ký, có hướng dẫn đầy đủ.
- ký họp đồng, mua dây điện kéo từ công tơ đến nhà, dây tốt 400k/1m, chi phí nhiều phần lớn do tiền mua dây.
- bồi dưỡng thợ lắp 2 củ cho vui vẻ.
- chả mất tiền gì khác nữa.
- đi lại mất 2 lần lên điện lực quận.
Cụ chém, làm hô sơ điện 1 pha mới bây giờ đâu cũng mất 2 củ rồi.

Thế cụ mắc thì tiền công tơ, cầu dao (át to mát) ai trả? Phần post của cụ em thấy mỗi phải trả tiền dây (đương nhiên) và bồi dưỡng.

Còn chi phí làm hợp đồng đâu?

Mà nói thật nhà em mắc còn chả hết cái chỗ cụ bồi dưỡng thợ cơ, do nhà em làm việc trực tiếp với giám đốc chi nhánh, lấy nhà em cái pb 1 củ gọi là đi các sếp thôi, lắp thì dùng luôn 2 dây đồng cũ nên không phải mua dây, thợ chỉ việc đấu đồng hồ, đấu dây

Cụ còn thiếu khâu bên điện về tận nơi thẩm định xem có đúng như đơn, có đủ đk không. Cụ không quen biết thì bước này kiểu gì chả mất pb 1 vài củ. Ông cạnh nhà em làm dịch vụ qua ông ql trạm hết 7 củ, chưa bồi dưỡng.
 

trungdv

Xe tải
Biển số
OF-81223
Ngày cấp bằng
27/12/10
Số km
278
Động cơ
413,600 Mã lực
cụ mắc lâu chưa? nghành điện đang bị soi nên giờ tử tế hơn nhiều, em lên thẳng đó có phòng mát lạnh, có 1 em chuyên hướng dẫn hồ sơ như bên ngân hàng làm em cũng giật mình tưởng mình ngủ mơ.
em ko nhờ vả ai, trực tiếp đi làm và trả tiền thi em chém gió làm gì.

3 năm trước em mắc 3 phase cũng mất phí bôi trơn 20 củ.

em làm mất thế nào thì nói thế, chém làm gì cho tổn thọ.

Cụ chém, làm hô sơ điện 1 pha mới bây giờ đâu cũng mất 2 củ rồi.

Thế cụ mắc thì tiền công tơ, cầu dao (át to mát) ai trả? Phần post của cụ em thấy mỗi phải trả tiền dây (đương nhiên) và bồi dưỡng.

Còn chi phí làm hợp đồng đâu?

Mà nói thật nhà em mắc còn chả hết cái chỗ cụ bồi dưỡng thợ cơ, do nhà em làm việc trực tiếp với giám đốc chi nhánh, lấy nhà em cái pb 1 củ gọi là đi các sếp thôi, lắp thì dùng luôn 2 dây đồng cũ nên không phải mua dây, thợ chỉ việc đấu đồng hồ, đấu dây

Cụ còn thiếu khâu bên điện về tận nơi thẩm định xem có đúng như đơn, có đủ đk không. Cụ không quen biết thì bước này kiểu gì chả mất pb 1 vài củ. Ông cạnh nhà em làm dịch vụ qua ông ql trạm hết 7 củ, chưa bồi dưỡng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Ngỗng Ngu

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-325124
Ngày cấp bằng
27/6/14
Số km
1,845
Động cơ
305,360 Mã lực
Không nhiều lắm nhưng "chém" được :)), cụ định làm gì?
Cụ định thế nào.
Thanks cụ trước. Em đang bên Lào và đang lắp cái Camera IP. Đầu ghi là Vantech 1460, Moderm TP Link. Em làm xem trong LAN được rồi. Bây giờ muốn ngó qua điện thoại. Em đã có hóst trên dyndns.org rồi. Nhưng không hiểu sao không thể làm được. Mắc từ sáng đến giờ ạ. Cụ giúp em với.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top