thanks cụ rất nhiều.
bị dính chưởng rồi em mới biết vụ mát mát này nó nặng đòn thế (làm hỏng của em 12 cái diều hoà, 5 cái quạt, tivi 4 cái .....). cụ tư vấn giúp em luôn cái là lắp bộ bảo vệ điện áp là thiết bị của hãng nào? khoảng bao nhiêu xèng để em cân đối??
bị dính chưởng rồi em mới biết vụ mát mát này nó nặng đòn thế (làm hỏng của em 12 cái diều hoà, 5 cái quạt, tivi 4 cái .....). cụ tư vấn giúp em luôn cái là lắp bộ bảo vệ điện áp là thiết bị của hãng nào? khoảng bao nhiêu xèng để em cân đối??
Điện 3 pha mà mất mát (Trung tính) thì mệt rồi, nếu phụ tải ở các pha bằng nhau "tuyệt đối" thì không vấn đề gì, tuy nhiên thực tế có bao giờ bằng nhau đâu, do đó thiết bị điện có thể phải chịu đến tối đa là 380V
- Còn atomat không nhẩy: atomat nó chỉ phản ứng theo dòng điện, tức là chập hoặc dòng tải quá lớn (lớn hơn mức danh định của At) thì nó mới nhảy. Nó không phản ứng với điện áp nên điện áp có tăng từ 220V lên 500V nó cũng không nhảy.
Mặt khác các thiết bị điện của cụ có dòng tải nhỏ so với at nên có cháy thì cũng chưa đến dòng danh định của At để nó nhảy (loại trừ vấn đề chất lượng at nhá )
- Phòng tránh: cơ bắp nhất là phải gia cố chắc chắn đường trung tính. Cơ bắp nhì là cố gắng phân chia phụ tải ở các pha sao cho thật cân bằng, càng cân bằng thì càng đỡ thiệt hại
Còn Hitech thì phải lắp bộ bảo vệ điện áp khẩn trương - hơi nặng đòn