ủn cho cụ chủ.khi nào có vấm đề điện lạnh e alo cụ giúp e từ xa.
Máy cụ mới lắp năm ngoái thì ko có vấn đề gì,như cụ nói hiện tại chạy kém mát so với hôm trước thì có thể do:Cụ chẩn bệnh giúp em với, thanks
Đây rồi, em đang cãi nhau với gấu vì cái điều hòa đây. Cái đh nhà em là gree 12000 btu, hiện tượng là bật điện thì máy chạy..nhưng mát vừa vừa vừa thôi, dòng lúc đó khoảng 8,5A...và tăng dần..sau khoảng 3-5 phút thì dòng tăng lên khoảng 13-14A thì máy ngắt cục nóng, cụ cho em hỏi nó bị sao vậy. Cụ giúp được em thì tốt quáMáy cụ mới lắp năm ngoái thì ko có vấn đề gì,như cụ nói hiện tại chạy kém mát so với hôm trước thì có thể do:
Nguồn cấp điện có vấn đề
Dàn nóng/quạt dàn nóng giải nhiệt không hiệu quả
Rò rỉ ga do lỗi lắp đặt,do máy đời mới bây h chỉ dùng ga R410 nên áp suất cao hơn ga R22 cũ,nên dễ bị rò ga nếu lắp ko chuẩn.
Nói chung e chỉ phỏng đoán được như vậy,còn cụ thể phải kiểm tra trực tiếp.
Cụ có thể kiểm tra sơ bộ theo cách này,bật máy chạy max quạt gió,nhiệt độ set thấp nhất chờ khoảng 15 phút cho máy chạy ổn định rồi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cửa gió,trong khoảng 13 đến 14 độ là ok.(với điều kiện nhiệt độ ngoài trời ko quá cao)
Nếu ko đạt,cụ nhìn ống đẩy (ống nhỏ) xem có bị đóng tuyết ko,nếu có là thiếu ga,và ống hút (ống to) nếu đóng tuyết là vấn đề trên dàn lạnh (tắc lọc bụi,quạt chạy yếu....Nếu hoạt động bình thường cả 2 ống sẽ đọng sương nhẹ.(Thêm vấn đề nữa là toàn bộ ống đồng từ cục nóng đên cục lạnh nếu bị đọng sương,ngưng tụ nước ngoài lớp bọc bảo ôn thì là hiện tượng ''non'' ga.
Cụ check lại mấy cái trên rồi e sẽ hướng dẫn cụ tiếp.
Cái này khả năng do dàn ngưng (dàn nóng) không giải nhiệt để hóa lỏng được ga đang ở áp suất và nhiệt độ cao nên gây quá tải máy nén.Cụ kiểm tra lại quạt và dàn nóng xem có lưu thông khí tốt ko.(quạt chạy yếu,dàn nóng bui bẩn hoặc có gì đó cản trở việc giải nhiệt)Đây rồi, em đang cãi nhau với gấu vì cái điều hòa đây. Cái đh nhà em là gree 12000 btu, hiện tượng là bật điện thì máy chạy..nhưng mát vừa vừa vừa thôi, dòng lúc đó khoảng 8,5A...và tăng dần..sau khoảng 3-5 phút thì dòng tăng lên khoảng 13-14A thì máy ngắt cục nóng, cụ cho em hỏi nó bị sao vậy. Cụ giúp được em thì tốt quá
Đội ơn cụ,
Ui...cụ trả lời nhanh quá, rất trân trọng nhiệt tình của cụ, để em check ạ.Cái này khả năng do dàn ngưng (dàn nóng) không giải nhiệt để hóa lỏng được ga đang ở áp suất và nhiệt độ cao nên gây quá tải máy nén.Cụ kiểm tra lại quạt và dàn nóng xem có lưu thông khí tốt ko.(quạt chạy yếu,dàn nóng bui bẩn hoặc có gì đó cản trở việc giải nhiệt)
Thêm nữa là nếu trước cụ đã nạp ga thì còn khả năng thừa ga cũng gây quá tải cho máy nén và điều hòa kém lạnh.
Báo cáo cụ, em vừa check xong, hóa ra quạt không quay cụ à. Cụ có thể giúp em cái vụ này được không ạ.Cái này khả năng do dàn ngưng (dàn nóng) không giải nhiệt để hóa lỏng được ga đang ở áp suất và nhiệt độ cao nên gây quá tải máy nén.Cụ kiểm tra lại quạt và dàn nóng xem có lưu thông khí tốt ko.(quạt chạy yếu,dàn nóng bui bẩn hoặc có gì đó cản trở việc giải nhiệt)
Thêm nữa là nếu trước cụ đã nạp ga thì còn khả năng thừa ga cũng gây quá tải cho máy nén và điều hòa kém lạnh.
Em đã tự xử xong rồi cụ ạ, nó chỉ hỏng cái tụ quạt thôi.Báo cáo cụ, em vừa check xong, hóa ra quạt không quay cụ à. Cụ có thể giúp em cái vụ này được không ạ.
Cảm ơn cụ rất nhiều,
Ok cụ,pan quạt dàn nóng ko chạy là cái đơn giản nhất trong điều hòa non inverter,đa phần các cụ có thể tự fix dc.Em đã tự xử xong rồi cụ ạ, nó chỉ hỏng cái tụ quạt thôi.
Xin trân trọng cảm ơn cụ,
Thân,
Tủ lạnh, cây lọc nước e mang 3 bình 410 nữa cụ ạ!Sửa điều hoà mang gas 134 đi làm gì không biết nữa!
Điều hòa căn hộ chung cư nhà mình là loại âm trần của Mitsu cho 4 phòng, các phòng khác thì hoạt động bình thường nhưng riêng phòng học trẻ con thì không chạy và có hiện tượng bảng điều khiển gắn trên trần chỉ nháy đèn timer vàng. reset ngắt cầu dao thì chạy được khoảng 5p rồi lại nháy đèn vàng. Hiện nay đã gọi kỹ thuật tòa nhà nhưng mãi chưa thấy lên kiểm tra.Thưa các cụ,vào một ngày nắng nóng như hôm qua,sau mấy lần hứa hẹn sửa điều hòa hộ người quen,e vác đồ đi và bắt đầu một ngày trải nghiệm làm thợ sửa điều hòa
Đồ nghề bao gồm:bộ đồng hồ đo gas,2 bình gas R22 và 134,kìm búa,cờ lê,mỏ lết,đồng hồ đo điện,mỏ hàn khò gas,máy hút chân không....
9h30,e có mặt ở nhà một cụ người quen,điều hòa LG trên 10 năm tuổi,bác chủ nhà nhờ nạp thêm gas vì điều hòa chạy ko mát,kiểm tra thực tế điều hòa chỉ có gió,đèn ''outdoor'' trên cục lạnh nhấp nháy,gas đủ,quạt giải nhiệt giàn nóng ko nhúc nhích,tụ kích quạt ok,phương án:thay quạt giàn nóng,thời gian 30 phút,chi phí:210k.
10h30,quán cà fê của thằng bạn,khách chạy hết vì điều hòa hỏng,thằng bạn mặt dài thượt:gọi thợ từ hôm kia,thợ đầu đến bảo thiếu gas,nó loay hoay nạp mãi vẫn ko mát nên bảo về lấy thêm đồ rồi té luôn,thợ 2 đến check bảo thằng trước ngu như...bò,cái này ko phải thiếu gas,phải tháo về cửa hàng xử lý,hết khoảng 3tr.
ok,để xem thế nào,tầng 3,điều hòa 28k btu,cắm đồng ho đo,áp suất hút âm,đóng băng ống gas cao áp,đặc trưng hiện tượng thiếu gas,tất nhiên gas ko thiếu vì đồng chí thợ hôm kia chắc chắn đã nhồi gas hết mức có thể...
hỏi thằng bạn,lâu nay có sửa gì ko,nó bẩu tháng trước sửa quán làm gãy ống gas nên gọi thợ hàn lại,ok,nhiều khả năng tắc tiết lưu,chuẩn bị thang và gọi thêm mấy cu nhân viên lên tháo máy xuống xử lý..
Trời nắng gay gắt,thêm với tất cả điều hòa xung quanh đều chạy làm ko khí ngột ngạt, bắt đầu dùng đèn khò để tháo ống mao,mấy cu nhân viên né hết vì sợ...nổ,kết quả trong quá trình hàn nối ống lần trước đã làm nghẹt ống mao,máy nén chỉ hút chứ ko nén được,cái này vệ sinh lại là ok, thời gian làm việc:3h,chi phí:1 chai nitơ tinh khiết,2 lon dung dịch làm sạch ống và giàn lạnh,1,2kg gas r22,tất cả khoảng 400k.
15h,tiếp tục sửa ở nhà một thằng bạn nữa,điều hòa không hoạt động,gas và điện nguồn ok,nguyên nhân hỏng:thạch sùng chui vào làm chập bo điều khiển trên mặt lạnh,phương án:thay bo đa năng China,thời gian 45phút,chi phí 250k.
17h,tiếp tục đi tháo và lắp điều hòa cho một thằng bạn khác,lần này ko phải mua thêm gì ngoài mấy con vít nở.....
trong quá trình làm việc có thêm vài cụ nữa gọi(hàng xóm) nhưng e ko còn sức làm nữa nên phải xin lỗi ko làm được.
sau một ngày làm việc vất vả và nắng nóng e thấy nghề này thực sự khoai,mà mấy vụ e làm cũng chưa phức tạp lắm,thỉnh thoảng đọc báo thấy giật tít''thợ điều hòa ngày làm vài triệu''
ko biết mấy chú phóng viên có hình dung ra được nghề này thế này ko,các cụ thấy thế nào ạ?
Cái này thường là lỗi sự cố dàn nóng,cụ kiểm tra lại dây điện kết nối giữa cục nóng và cục lạnh,tiếp theo là quạt dàn nóng và relay nhiệt bảo vệ máy nén.Nhà cháu có cái điều hòa Mitsubishi cứ bật lên là nhấp nháy cái đèn xanh Operation Indicator là hiện tượng gì hả các cụ? Điều hòa chạy không mát
Cái đèn nháy là đèn bên trái, cụ joix có cao kiến gì không?
Chào cụ joix , điều hòa LG inverter nhà em lắp 10 năm rồi, mấy hôm nay có hiện tượng thỉnh thoảng bật không lạnh, đèn ở cục lạnh nhấp nháy, cục nóng không chạy. Tắt đi, thậm chí ngắt cầu dao, làm đi làm lại vài lần thì lại chạy. Em sợ ít hôm nữa sẽ chết hẳn. Nhờ cụ chỉ cho hướng xử lý hoặc nếu chỗ cụ có người đi xử lý lỗi này được thì cho em thông tin nhé.Thưa các cụ,vào một ngày nắng nóng như hôm qua,sau mấy lần hứa hẹn sửa điều hòa hộ người quen,e vác đồ đi và bắt đầu một ngày trải nghiệm làm thợ sửa điều hòa
Đồ nghề bao gồm:bộ đồng hồ đo gas,2 bình gas R22 và 134,kìm búa,cờ lê,mỏ lết,đồng hồ đo điện,mỏ hàn khò gas,máy hút chân không....
9h30,e có mặt ở nhà một cụ người quen,điều hòa LG trên 10 năm tuổi,bác chủ nhà nhờ nạp thêm gas vì điều hòa chạy ko mát,kiểm tra thực tế điều hòa chỉ có gió,đèn ''outdoor'' trên cục lạnh nhấp nháy,gas đủ,quạt giải nhiệt giàn nóng ko nhúc nhích,tụ kích quạt ok,phương án:thay quạt giàn nóng,thời gian 30 phút,chi phí:210k.
10h30,quán cà fê của thằng bạn,khách chạy hết vì điều hòa hỏng,thằng bạn mặt dài thượt:gọi thợ từ hôm kia,thợ đầu đến bảo thiếu gas,nó loay hoay nạp mãi vẫn ko mát nên bảo về lấy thêm đồ rồi té luôn,thợ 2 đến check bảo thằng trước ngu như...bò,cái này ko phải thiếu gas,phải tháo về cửa hàng xử lý,hết khoảng 3tr.
ok,để xem thế nào,tầng 3,điều hòa 28k btu,cắm đồng ho đo,áp suất hút âm,đóng băng ống gas cao áp,đặc trưng hiện tượng thiếu gas,tất nhiên gas ko thiếu vì đồng chí thợ hôm kia chắc chắn đã nhồi gas hết mức có thể...
hỏi thằng bạn,lâu nay có sửa gì ko,nó bẩu tháng trước sửa quán làm gãy ống gas nên gọi thợ hàn lại,ok,nhiều khả năng tắc tiết lưu,chuẩn bị thang và gọi thêm mấy cu nhân viên lên tháo máy xuống xử lý..
Trời nắng gay gắt,thêm với tất cả điều hòa xung quanh đều chạy làm ko khí ngột ngạt, bắt đầu dùng đèn khò để tháo ống mao,mấy cu nhân viên né hết vì sợ...nổ,kết quả trong quá trình hàn nối ống lần trước đã làm nghẹt ống mao,máy nén chỉ hút chứ ko nén được,cái này vệ sinh lại là ok, thời gian làm việc:3h,chi phí:1 chai nitơ tinh khiết,2 lon dung dịch làm sạch ống và giàn lạnh,1,2kg gas r22,tất cả khoảng 400k.
15h,tiếp tục sửa ở nhà một thằng bạn nữa,điều hòa không hoạt động,gas và điện nguồn ok,nguyên nhân hỏng:thạch sùng chui vào làm chập bo điều khiển trên mặt lạnh,phương án:thay bo đa năng China,thời gian 45phút,chi phí 250k.
17h,tiếp tục đi tháo và lắp điều hòa cho một thằng bạn khác,lần này ko phải mua thêm gì ngoài mấy con vít nở.....
trong quá trình làm việc có thêm vài cụ nữa gọi(hàng xóm) nhưng e ko còn sức làm nữa nên phải xin lỗi ko làm được.
sau một ngày làm việc vất vả và nắng nóng e thấy nghề này thực sự khoai,mà mấy vụ e làm cũng chưa phức tạp lắm,thỉnh thoảng đọc báo thấy giật tít''thợ điều hòa ngày làm vài triệu''
ko biết mấy chú phóng viên có hình dung ra được nghề này thế này ko,các cụ thấy thế nào ạ?
Em đã gọi Điện Máy Xanh vệ sinh cả trong lẫn ngoài, bổ sung thêm ít gas thì tối qua đã mát lạnh cụ ạ. Em nhân viên bật nhiệt độ nhỏ nhất (18%), quạt gió mức max thì đo ở đầu họng gió ra nhiệt khoảng 14- 14,5 độ. Thế là tối qua ung dung bật 27 độ và thêm cái quạt phe phẩy. Cảm ơn cụ đã luôn luôn nhiệt tình ạ.Cái này cụ vệ sinh dàn nóng xem có cải thiện ko,vì tùy vào vị trí lắp đặt,dàn nóng có thể bị bụi che các khe tản nhiệt nên máy hoạt động không hiệu quả,ngoài ra kiểm tra gas,hoặc đọng dầu dàn lạnh (nếu lắp cục nóng cao hơn cục lạnh) và khi lắp ko làm bẫy dầu.Nói chung máy non inverter dễ xử lý thôi ạ.
Em có đh đang lỗi. Cụ cho xin số nhóm thợ đã làm cho cụ nhé. Cảm ơn cụEm cảm ơn cụ đã hỗ trợ
Nhóm thợ này cũng cẩn thận, hàn xong, thử nitơ lại, hút chân không, nạp gas