Đây rồi, em đang cãi nhau với gấu vì cái điều hòa đây. Cái đh nhà em là gree 12000 btu, hiện tượng là bật điện thì máy chạy..nhưng mát vừa vừa vừa thôi, dòng lúc đó khoảng 8,5A...và tăng dần..sau khoảng 3-5 phút thì dòng tăng lên khoảng 13-14A thì máy ngắt cục nóng, cụ cho em hỏi nó bị sao vậy. Cụ giúp được em thì tốt quáMáy cụ mới lắp năm ngoái thì ko có vấn đề gì,như cụ nói hiện tại chạy kém mát so với hôm trước thì có thể do:
Nguồn cấp điện có vấn đề
Dàn nóng/quạt dàn nóng giải nhiệt không hiệu quả
Rò rỉ ga do lỗi lắp đặt,do máy đời mới bây h chỉ dùng ga R410 nên áp suất cao hơn ga R22 cũ,nên dễ bị rò ga nếu lắp ko chuẩn.
Nói chung e chỉ phỏng đoán được như vậy,còn cụ thể phải kiểm tra trực tiếp.
Cụ có thể kiểm tra sơ bộ theo cách này,bật máy chạy max quạt gió,nhiệt độ set thấp nhất chờ khoảng 15 phút cho máy chạy ổn định rồi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cửa gió,trong khoảng 13 đến 14 độ là ok.(với điều kiện nhiệt độ ngoài trời ko quá cao)
Nếu ko đạt,cụ nhìn ống đẩy (ống nhỏ) xem có bị đóng tuyết ko,nếu có là thiếu ga,và ống hút (ống to) nếu đóng tuyết là vấn đề trên dàn lạnh (tắc lọc bụi,quạt chạy yếu....Nếu hoạt động bình thường cả 2 ống sẽ đọng sương nhẹ.(Thêm vấn đề nữa là toàn bộ ống đồng từ cục nóng đên cục lạnh nếu bị đọng sương,ngưng tụ nước ngoài lớp bọc bảo ôn thì là hiện tượng ''non'' ga.
Cụ check lại mấy cái trên rồi e sẽ hướng dẫn cụ tiếp.