Những cái liên quan đến kỹ thuật thì phải tính toán mới có quyết định được chứ ạ. Kỹ thuật chứ có phải nghệ thuật đâu mà cảm tính được.
Xây dựng đã quy định tiêu chuẩn là 30D thì đã có sự nghiên cứu tính toán rồi.
Tất nhiên tiêu chuẩn bao giờ cũng an toàn là trên hết nên nếu muốn tiết kiệm thì có thể lược bỏ đi phần nào để phù hợp với thực tế. Ví dụ là kết cấu nhà dân, thấp tầng, tải trọng thấp, muốn đỡ phải cắt nối thép thì có thể giảm xuống 10~ 15D thôi.
P/s Các cụ cứ lo tụt neo, nếu tụt được neo thì dầm chắc phải võng vượt xa độ võng giới hạn --> Kết cấu bị phá hủy rồi
Xây dựng đã quy định tiêu chuẩn là 30D thì đã có sự nghiên cứu tính toán rồi.
Tất nhiên tiêu chuẩn bao giờ cũng an toàn là trên hết nên nếu muốn tiết kiệm thì có thể lược bỏ đi phần nào để phù hợp với thực tế. Ví dụ là kết cấu nhà dân, thấp tầng, tải trọng thấp, muốn đỡ phải cắt nối thép thì có thể giảm xuống 10~ 15D thôi.
P/s Các cụ cứ lo tụt neo, nếu tụt được neo thì dầm chắc phải võng vượt xa độ võng giới hạn --> Kết cấu bị phá hủy rồi