[Funland] Chọn dây điện theo công suất thiết bị?

cdcn

Xe điện
Biển số
OF-202474
Ngày cấp bằng
17/7/13
Số km
2,567
Động cơ
14,145 Mã lực
Nhà em ở CC, dây điện chỉ 1,5 mm2 và 2,5 mm2, dây đơn, cho đủ loại thiết bị :
- Điều hòa : 4 cái
- Bếp từ : 1 cái bếp 3
- Máy giặt, tủ lạnh, ...,
Chủ đầu tư tách các lộ : bếp từ riêng 1 lộ riêng dây 2,5 mm2.
ĐH phòng khách to nhất 24k BTU (được Chủ đầu tư lắp từ đầu), được lắp vào lộ dây 2,5 mm2.
3 con ĐH phòng ngủ 12k BTU thì được lắp vào các lộ riêng 1,5 mm2.
Tất cả các lộ ổ cắm đều đi dây 1,5 mm2.
Em check cái Aptomat tổng nó là Ap 63A, 6000 KVA.

Tất cả hệ đường dây điện và tủ bảng điện, Aptomat, cả 4 ĐH....đều do Chủ đầu tư lắp từ đầu, em không thay đổi gì đường dây điện, Aptomat, chỉ thay đổi cái ĐH thôi ( bỏ loại Chủ đầu tư lắp, thay loại khác ).
Nhà em 4 người.

Dùng bao năm nay chả vấn đề gì. Chưa bao giờ bị nhảy Ap.

Cho nên, với 1 gia đình bình thường, mà lắp dây điện 6 mm2 (dây 6 ly) thì quá lãng phí, không cần thiết. Em nghĩ, nếu cẩn thận thì lắp dây đơn 3 mm2 cho các lộ ổ cắm, đèn và 5 mm2 cho các lộ chịu tải lớn đã là quá ổn rồi.
Với thiết kế đi dây như của nhà cụ, cắm thêm 2 nồi lẩu chắc sẽ nhảy át.
 

vin_tq

Xe hơi
Biển số
OF-840645
Ngày cấp bằng
25/9/23
Số km
139
Động cơ
5,432 Mã lực
Bếp từ cụ đi riêng 1 line, line cho các ổ cắm trên mặt bàn bếp cụ đi dây 2x6mm2 là được :)
 

minhngocthaomy

Xe tải
Biển số
OF-706940
Ngày cấp bằng
8/11/19
Số km
244
Động cơ
85,766 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Nhà em ở CC, dây điện chỉ 1,5 mm2 và 2,5 mm2, dây đơn, cho đủ loại thiết bị :
- Điều hòa : 4 cái
- Bếp từ : 1 cái bếp 3
- Máy giặt, tủ lạnh, ...,
Chủ đầu tư tách các lộ : bếp từ riêng 1 lộ riêng dây 2,5 mm2.
ĐH phòng khách to nhất 24k BTU (được Chủ đầu tư lắp từ đầu), được lắp vào lộ dây 2,5 mm2.
3 con ĐH phòng ngủ 12k BTU thì được lắp vào các lộ riêng 1,5 mm2.
Tất cả các lộ ổ cắm đều đi dây 1,5 mm2.
Em check cái Aptomat tổng nó là Ap 63A, 6000 KVA.

Tất cả hệ đường dây điện và tủ bảng điện, Aptomat, cả 4 ĐH....đều do Chủ đầu tư lắp từ đầu, em không thay đổi gì đường dây điện, Aptomat, chỉ thay đổi cái ĐH thôi ( bỏ loại Chủ đầu tư lắp, thay loại khác ).
Nhà em 4 người.

Dùng bao năm nay chả vấn đề gì. Chưa bao giờ bị nhảy Ap.

Cho nên, với 1 gia đình bình thường, mà lắp dây điện 6 mm2 (dây 6 ly) thì quá lãng phí, không cần thiết. Em nghĩ, nếu cẩn thận thì lắp dây đơn 3 mm2 cho các lộ ổ cắm, đèn và 5 mm2 cho các lộ chịu tải lớn đã là quá ổn rồi.
Cụ nói điều hoà 24k chạy dây 2.5 e thấy sai sai cụ ơi

Sent from V2110 via OTOFUN
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,868
Động cơ
564,598 Mã lực
Nhà em ở CC, dây điện chỉ 1,5 mm2 và 2,5 mm2, dây đơn, cho đủ loại thiết bị :
- Điều hòa : 4 cái
- Bếp từ : 1 cái bếp 3
- Máy giặt, tủ lạnh, ...,
Chủ đầu tư tách các lộ : bếp từ riêng 1 lộ riêng dây 2,5 mm2.
ĐH phòng khách to nhất 24k BTU (được Chủ đầu tư lắp từ đầu), được lắp vào lộ dây 2,5 mm2.
3 con ĐH phòng ngủ 12k BTU thì được lắp vào các lộ riêng 1,5 mm2.
Tất cả các lộ ổ cắm đều đi dây 1,5 mm2.
Em check cái Aptomat tổng nó là Ap 63A, 6000 KVA.

Tất cả hệ đường dây điện và tủ bảng điện, Aptomat, cả 4 ĐH....đều do Chủ đầu tư lắp từ đầu, em không thay đổi gì đường dây điện, Aptomat, chỉ thay đổi cái ĐH thôi ( bỏ loại Chủ đầu tư lắp, thay loại khác ).
Nhà em 4 người.

Dùng bao năm nay chả vấn đề gì. Chưa bao giờ bị nhảy Ap.

Cho nên, với 1 gia đình bình thường, mà lắp dây điện 6 mm2 (dây 6 ly) thì quá lãng phí, không cần thiết. Em nghĩ, nếu cẩn thận thì lắp dây đơn 3 mm2 cho các lộ ổ cắm, đèn và 5 mm2 cho các lộ chịu tải lớn đã là quá ổn rồi.
Hệ thống điện trong nhà ở phải tuân thủ theo quy chuẩn quốc gia để bảo đảm cắt điện khi rò điện và chạm chập hỏa hoạn cụ ạ. Nhà cụ có thể dùng ít nhưng nhà khác thì họ lại dùng nhiều. Với át tổng 63A công suất tiêu thụ lớn nhất khoảng 14 kVA
Các bản vẽ thiết kế chung cư đều phải được phê duyệt qua rất nhiều cơ quan chuyên môn nên khó mà làm trái quy định. Khi thi công và đưa vào sử dụng cũng phải chịu giám sát chặt, nếu có sự cố sau này thì các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào các văn bản có thể khởi tố chủ đầu tư và các nhà thầu.
 

Vinsa35

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-857902
Ngày cấp bằng
24/4/24
Số km
297
Động cơ
7,212 Mã lực
Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Cụ dùng ruột gà ok, nhưng dây phải là loại XLPE chống cháy, chống ẩm, chống nóng. Còn dùng dây chỉ PVC thì nguy hiểm
 

HH1993

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-834024
Ngày cấp bằng
18/5/23
Số km
4,622
Động cơ
134,464 Mã lực
Nhiều bác lấy bếp từ 3-4 vùng nấu ra làm ví dụ. Như nhà em bếp 3 vùng nấu gần như không bao giờ nấu 3 nồi cùng lúc nếu có thì cũng hi hữu và tất nhiên 1 nồi sẽ để lửa nhỏ để hầm. Món điện dân dụng này chênh lệch giữa dây 4mm và 6mm không nhiều. Nhưng trong công nghiệp mà tính như các cụ thì khó mà cạnh tranh được.
Đấy là nhà bác thôi. Cá nhân tôi thì đứng bếp chủ yếu. Và với tôi thì dùng bếp 3 vùng nấu là còn thiếu.
Ví dụ món canh,món kho,món chiên...chuẩn bị nguyên liệu xong phát là alehaaps...cả 3 bếp cùng hoạt động. Tiết kiệm thờ gian rất nhiều!
Và tôi thấy việc đàn ông đứng bếp thời nay khá nhiều bác ạ!
 

taton7983

Xe buýt
Biển số
OF-789591
Ngày cấp bằng
7/9/21
Số km
819
Động cơ
33,132 Mã lực
Nếu kể hết các món thì 10 vùng nấu vẫn thiếu và dây 20mm cũng ko đủ =))
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
7,368
Động cơ
367,698 Mã lực
Cụ nói điều hoà 24k chạy dây 2.5 e thấy sai sai cụ ơi

Sent from V2110 via OTOFUN
Ko sai đâu cụ. Giờ toàn điều hòa inverter rồi, dòng khởi động của nó cũng ko lớn. Con máy 24000btu thì công suất tiêu thụ điện khi máy nén chạy max là chỉ khoảng 2200w, tức ngang 1 con nóng lạnh, nhỉnh 1 con bếp từ thôi. Do vậy dây 2x2.5 là vừa đủ tuy nghe nó ghê ghê.
Các cụ cắm con điều hòa 24k btu vào dây 2x2.5 thấy ghê ghê nhưng cắm con bếp từ đôi 2x2000w vào lại thấy bình thường :D
 

Gionam72

Xe lăn
Biển số
OF-814644
Ngày cấp bằng
22/6/22
Số km
10,241
Động cơ
109,299 Mã lực
Tuổi
40
Ko sai đâu cụ. Giờ toàn điều hòa inverter rồi, dòng khởi động của nó cũng ko lớn. Con máy 24000btu thì công suất tiêu thụ điện khi máy nén chạy max là chỉ khoảng 2200w, tức ngang 1 con nóng lạnh, nhỉnh 1 con bếp từ thôi. Do vậy dây 2x2.5 là vừa đủ tuy nghe nó ghê ghê.
Các cụ cắm con điều hòa 24k btu vào dây 2x2.5 thấy ghê ghê nhưng cắm con bếp từ đôi 2x2000w vào lại thấy bình thường :D
Dây đồng 2x2.5 nó chịu được công suất tối đa 3,3kw cơ mà
 

danleduc

Xe container
Biển số
OF-727286
Ngày cấp bằng
28/4/20
Số km
5,129
Động cơ
253,069 Mã lực
Với thiết kế đi dây như của nhà cụ, cắm thêm 2 nồi lẩu chắc sẽ nhảy át.
Nhà em chưa bao giờ nhảy Ap, đầy lần em cắm 2 nồi lẩu liên hoan đại gia đình ( mỗi nồi lẩu em cắm 1 ổ cắm khác nhau ) + đồng thời với bật ĐH phòng khách 24k BTU.
Em đã nói rồi, vì nhà CC nó thiết kế đi các lộ dây riêng biệt.
 

Mandalord

Xe điện
Biển số
OF-193695
Ngày cấp bằng
12/5/13
Số km
3,889
Động cơ
203,544 Mã lực
Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc :D. Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Cụ làm bếp cho mình, tiền dây điện chả thấm gì so với tiền làm bếp. Em thật, cứ phang tẹt đi. Chừng nào cụ là thầu làm bếp cho người khác thì hẵng tính toán.

Nhà em 2x6 + apt 32A dành riêng cho bếp từ 5kW
2x4 + apt 20A cho lò nướng 2kW, máy rửa bát và lọc nước (ổ cắm ở tủ dưới)
2x4 + apt 20A dành cho ấm nước, nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố (ổ cắm trên tường bếp)
2x4 + apt 20A dành cho mọi thứ khác như nồi cơm, tủ lạnh, đèn, quạt.
Như vậy là 4 hệ thống, chưa tính máy bơm riêng 1 apt, điều hòa riêng 1 apt. Cứ gọi là dùng tẹt. Tiền muỗi so với tiền làm tủ bếp.
 

meodenminh

Xe điện
Biển số
OF-723782
Ngày cấp bằng
4/4/20
Số km
3,902
Động cơ
235,776 Mã lực
Nhà em ở CC, dây điện chỉ 1,5 mm2 và 2,5 mm2, dây đơn, cho đủ loại thiết bị :
- Điều hòa : 4 cái
- Bếp từ : 1 cái bếp 3
- Máy giặt, tủ lạnh, ...,
Chủ đầu tư tách các lộ : bếp từ riêng 1 lộ riêng dây 2,5 mm2.
ĐH phòng khách to nhất 24k BTU (được Chủ đầu tư lắp từ đầu), được lắp vào lộ dây 2,5 mm2.
3 con ĐH phòng ngủ 12k BTU thì được lắp vào các lộ riêng 1,5 mm2.
Tất cả các lộ ổ cắm đều đi dây 1,5 mm2.
Em check cái Aptomat tổng nó là Ap 63A, 6000 KVA.

Tất cả hệ đường dây điện và tủ bảng điện, Aptomat, cả 4 ĐH....đều do Chủ đầu tư lắp từ đầu, em không thay đổi gì đường dây điện, Aptomat, chỉ thay đổi cái ĐH thôi ( bỏ loại Chủ đầu tư lắp, thay loại khác ).
Nhà em 4 người.

Dùng bao năm nay chả vấn đề gì. Chưa bao giờ bị nhảy Ap.

Cho nên, với 1 gia đình bình thường, mà lắp dây điện 6 mm2 (dây 6 ly) thì quá lãng phí, không cần thiết. Em nghĩ, nếu cẩn thận thì lắp dây đơn 3 mm2 cho các lộ ổ cắm, đèn và 5 mm2 cho các lộ chịu tải lớn đã là quá ổn rồi.
Chỉ dây 2,5 thì quá nguy hiểm 4mm mới chuẩn

Còn Át cụ không nhẩy là At lởm còn nguy hiểm hơn, em đã từng liên hoan tại nhà bạn bật 4 nồi lẩu 1 lúc là At đã bắt đầu nhẩy rồi, phải nấu so le
 

danleduc

Xe container
Biển số
OF-727286
Ngày cấp bằng
28/4/20
Số km
5,129
Động cơ
253,069 Mã lực
Đây, em chụp bản vẽ hoàn công sơ đồ đi dây điện và cỡ dây điện căn hộ chung cư nhà em đây, không các cụ lại bảo em nói phét.

Ban ve hoan cong 01.jpg


Co day dien.jpg
 

luongngoc

Xe tăng
Biển số
OF-378522
Ngày cấp bằng
19/8/15
Số km
1,334
Động cơ
2,138,679 Mã lực
Cụ làm bếp cho mình, tiền dây điện chả thấm gì so với tiền làm bếp. Em thật, cứ phang tẹt đi. Chừng nào cụ là thầu làm bếp cho người khác thì hẵng tính toán.

Nhà em 2x6 + apt 32A dành riêng cho bếp từ 5kW
2x4 + apt 20A cho lò nướng 2kW, máy rửa bát và lọc nước (ổ cắm ở tủ dưới)
2x4 + apt 20A dành cho ấm nước, nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố (ổ cắm trên tường bếp)
2x4 + apt 20A dành cho mọi thứ khác như nồi cơm, tủ lạnh, đèn, quạt.
Như vậy là 4 hệ thống, chưa tính máy bơm riêng 1 apt, điều hòa riêng 1 apt. Cứ gọi là dùng tẹt. Tiền muỗi so với tiền làm tủ bếp.
Thừa gấp 2
 

Murphy_Law

Xe đạp
Biển số
OF-858693
Ngày cấp bằng
7/5/24
Số km
46
Động cơ
143 Mã lực
Cái này các cụ nên cân đối hài hòa giữa yếu tố kỹ thuật và kinh tế:
- Dây to đúng là nó tốt hơn dây nhỏ vì khả năng tải dòng lớn của nó, tuy nhiên cần hài hòa với kinh tế vì dây to đắt hơn so với dây nhỏ, thi công kéo dây vất vả hơn.
Ngoài ra, khả năng tải của nó phụ thuộc vào cách nó được lắp như thế nào. Đi trong conduit nó khác mà đi trong thang máng nó khác. Nó liên quan đến phần tản nhiệt cho dây.
- Đặc biệt quan trọng là tiết diện dây ngoài phụ thuộc vào dòng nó cần tải thì còn phải xét đến yếu tố tính sụt áp từ nguồn tới tải. Thông thường sẽ không quá 3%. Dây càng to, thì điện trở dây nó nhỏ, tổn hao giảm và sụt áp cũng giảm.
Thêm nữa là chọn dây cần phối hợp với thiết bị đóng cắt CB tránh trường hợp dây cháy mà CB vẫn chưa nhảy.

Ở nhà dân các cụ cũng nên chia tách lộ tải theo công năng ấy, như nhà em chung cư em nhận nhà xong là em rút hết dây ra em chia lại lộ, tải theo cách của riêng em như trong công nghiệp luôn. Chiếu sáng đi riêng 1 lộ có riêng CB đặt là Lighting. Ổ cắp đi riêng 1 lộ có riêng CB đặt là Socket, điều hòa riêng 1 lộ, bếp từ riêng 1 lộ, nhà vệ sinh đi riêng 1 lộ cho các tải trong nhà vệ sinh như bình nóng lạnh, đèn sưởi,... riêng bình nóng lạnh là em lắp thêm 1 còn ELCB nối tiếp qua ổ cắm rồi mới cho cắm bình nóng lạnh vào, vậy là bảo vệ dòng rò quá 2 lần gồm 1 ELCB của mình lắp thêm và 1 của chính cái bình nóng lạnh nó có. Điều khiển bật tắt bình nóng lạnh bằng công tắc 2 cực chứ đừng giật lên đóng xuống trực tiếp cái CB.
Các cụ ở nhà mặt đất gần như chả nhà nào có tiếp địa đảm bảo dưới 4Ohm nên nhiều lúc các cụ mua ổ 3 chấu hay bếp từ hay điều hòa thì gần như là không nối được tiếp địa trong khi cái này rất quan trọng và giúp an toàn cho ngưòi.
Cụ cho em hỏi. Em đang làm nhà 2 tầng vừa đủ sinh hoạt thôi, có nên làm cọc tiếp địa không ? Thợ điện báo giá 15 triệu chi phí đội thêm nếu làm cọc và đi dây, nhiều so với em nghĩ. Hiện các thiết bị trong nhà em thấy đang xài phích hai chấu, ví dụ tủ lạnh đi, thì em muốn tiếp mát cho nó là phải tự bắt dây vào vỏ rồi nối tiếp địa hả cụ ? Phích 3 chấu chắc chỉ có bình nóng lạnh nhà tắm quá. Nhu cầu như vậy thì có nên làm cọc không hay trang bị CB chống rò là ok rồi cụ ?
 

nhanchauchau

Xe tăng
Biển số
OF-153466
Ngày cấp bằng
21/8/12
Số km
1,964
Động cơ
1,038,688 Mã lực
Cụ cho em hỏi. Em đang làm nhà 2 tầng vừa đủ sinh hoạt thôi, có nên làm cọc tiếp địa không ? Thợ điện báo giá 15 triệu chi phí đội thêm nếu làm cọc và đi dây, nhiều so với em nghĩ. Hiện các thiết bị trong nhà em thấy đang xài phích hai chấu, ví dụ tủ lạnh đi, thì em muốn tiếp mát cho nó là phải tự bắt dây vào vỏ rồi nối tiếp địa hả cụ ? Phích 3 chấu chắc chỉ có bình nóng lạnh nhà tắm quá. Nhu cầu như vậy thì có nên làm cọc không hay trang bị CB chống rò là ok rồi cụ ?
15 triệu thì cụ yc nó có bảng kê chi tiết vật tư thi công, bao nhiêu cọc , cọc dài bn, dây tiếp địa đến tủ là dây bn? Dây đi đến các ổ cắm là bn phương án thi công, phương án thử . Còn nếu chỉ có mỗi công thì đắt quá.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top