Lại thêm một bác bi bô!đọc trên dây các thiết bị
cộng tổng tiết diện lại rồi lấy 2/3 . là dây nguồn tổng vô tư
Lại thêm một bác bi bô!đọc trên dây các thiết bị
cộng tổng tiết diện lại rồi lấy 2/3 . là dây nguồn tổng vô tư
cụ có bao giờ ngước lên nhìn cái dây điện 2.2kv, 6.6kv, 35kv, 110kv, 500kv trên cột rồi thốt lên "dây cao thế" không
Cái làng nhà cụ hồi đó tiêu thụ điện cỡ dăm cái nhà dăm bảy tầng như hiện nay.
Xóm em vừa phải tăng line 2 từ trạm BA mới xây thì cái dây điện bằng ngón chân cái cụ tả nó mới gánh được đấy.
Điện 3 pha + trung tính = 3 ngón chân cái * 1,4 đấy. Nhìn phải mà không phải vậy.
Cám ơn các cụ đã giải thích sớm nay rảnh mới trả lời được! Các trục cáp điện chính là điện cao thế công thức nó khác, còn điện dân dụng tính từ sau TBA là điện hạ thế mới dùng cái công thức kia! Và em cũng tính sai, mỗi nhà dùng dây 6ly tiết diện nó chỉ tầm 0,28cm2, nên 200nhà một TBA chỉ cần dây chủ lõi phi 8cm là ok, nếu ra chia nhiều dây thì bé hơn rồi!Người Ta dùng điện 3 Pha thì tiết diện dẫy dẫn từng pha nó nhỏ đi so với dùng loại một pha. Còn Nếu tải lớn thì phải xây dựng Trạm Biến Áp , Trạm Biến áp thì lúc đấy là Điện Áp lưới bình thường bây giờ là 22KV hạ áp xuống 380 V. Nếu Áp lớn thì dòng sẽ nhỏ nên tiết diện dây dẫn sẽ nhỏ .
Cụ vào trang web của công ty Rạng Đông https://rangdong.com.vn/tinh-so-bo-den.htmlLiên quan đến điện: không biết thiết kế đèn chiếu sáng cho căn hộ có tieu chuẩn và thông số để đo lường không các cụ nhỉ?
Em mắt khá nhạy cảm, đang quan tâm đến vụ đó
Cụ ơi, nói dây 6 ly dân dã thôi, còn dây 6 ly đấy là tiết diện 6mm2, chứ k phải đk 6mm.Cám ơn các cụ đã giải thích sớm nay rảnh mới trả lời được! Các trục cáp điện chính là điện cao thế công thức nó khác, còn điện dân dụng tính từ sau TBA là điện hạ thế mới dùng cái công thức kia! Và em cũng tính sai, mỗi nhà dùng dây 6ly tiết diện nó chỉ tầm 0,28cm2, nên 200nhà một TBA chỉ cần dây chủ lõi phi 8cm là ok, nếu ra chia nhiều dây thì bé hơn rồi!
Thiết kế ánh sáng là phần rất quan trọng trong thiết kế nội thất mà nhiều người vẫn coi thường không để tâm. Cứ nghĩ lắp vài ba cái đèn lên trần, lên tường là được. Thông thường nếu thuê kts thiết kế tổng thể thì họ lo luôn phần ánh sáng. Còn không cụ có thể thuê bên tư vấn riêng về ánh sáng họ tư vấn cho. Ánh sáng phòng ngủ, phòng khác, bếp, hành lang...sẽ bố trí mật độ khác nhau, nhiệt màu và độ chiếu sáng sẽ khác nhau.Liên quan đến điện: không biết thiết kế đèn chiếu sáng cho căn hộ có tieu chuẩn và thông số để đo lường không các cụ nhỉ?
Em mắt khá nhạy cảm, đang quan tâm đến vụ đó
Cụ đừng nghĩ nhiều. Dây dành cho bếp là dây 6kw, át dành cho bếp là 30A cụ nhé. Nhưng trong bếp cụ nên chia 2 đường riêng biệt qua 2 át riêng biệt : 1 đường 2x6 dành riêng cho cái bếp (có thể lắp bếp từ 3 chấu hoặc 4 chấu) + 1 đường 2x4 hoặc 2x6 cho tất cả ổ cắm (và chiếu sáng) còn lại.Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc . Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Kỹ thuật chiếu sáng thường là do kỹ sư điện thiết kế cụ ạThiết kế ánh sáng là phần rất quan trọng trong thiết kế nội thất mà nhiều người vẫn coi thường không để tâm. Cứ nghĩ lắp vài ba cái đèn lên trần, lên tường là được. Thông thường nếu thuê kts thiết kế tổng thể thì họ lo luôn phần ánh sáng. Còn không cụ có thể thuê bên tư vấn riêng về ánh sáng họ tư vấn cho. Ánh sáng phòng ngủ, phòng khác, bếp, hành lang...sẽ bố trí mật độ khác nhau, nhiệt màu và độ chiếu sáng sẽ khác nhau.
Cụ nghĩ mình cụ khôn. Dây đi âm mà dây ổ không dùng dây 2*4 thì lúc cắm thiết bị lo đấy.Dở hơi mà lắp dây 6mm cho đường nhánh. Toàn các ông lý thuyết suông. Dây ổ cắm 2x2.5mm, dây điện chiếu sáng 2x1.5 mm là chạy phe phé. Dây gom cho từng tầng và dây tổng thì mới cần tiết diện lớn hơn.
Đọc công suất thiết bị rồi nhân đôi lên tính toán dây cho nó to, cho nó thoải mái
Công thức rồi các cụ cãi nhau làm gì:Cụ nghĩ mình cụ khôn. Dây đi âm mà dây ổ không dùng dây 2*4 thì lúc cắm thiết bị lo đấy.
Bếp từ em đã dùng dây 2*4 chạy riêng rồi.
Đồng ý là dây 2,5 nó có thể tải được, nhưng em chẳng tin nsx lắm, cái gì nó cũng có tỉ lệ sai lệch.
Kinh doanh chuyên nghiệp màDở hơi mà lắp dây 6mm cho đường nhánh. Toàn các ông lý thuyết suông. Dây ổ cắm 2x2.5mm, dây điện chiếu sáng 2x1.5 mm là chạy phe phé. ....
Đọc công suất thiết bị rồi nhân đôi lên tính toán dây cho nó to, cho nó thoải mái
Xin cụ nói rõ cho, chứ cụ chửi em 1 thôi 1 hồi mà em cũng không khôn hơn tí nào, ít ra cụ cũng phải cho ý kiến chứ?Cái tư duy như này thì chịu luôn. Bảo sao thợ kỹ thuật kỹ sư ở VN nó rẻ mạt. Bảo sao ở VN nhiều vấn đề về lĩnh vực an toàn.....
Nói nặng lời ,nói thẳng lại ăn đinh.
Và cuối cùng dẫn đến việc Dân trí thấp truyền đời...an na mít.
Nhà tôi 6 tầng dùng dây Trần phú tiết diện 2x2.5 cho mỗi ổ cắm dùng 15 năm nay chưa thấy sao.Công thức rồi các cụ cãi nhau làm gì:
- Bếp từ đôi : dây 2x4
- Bếp từ 3-4 : dây 2x6
- Dây cho ổ cắm trong bếp : 2x4. Nếu nhiều thiết bị kiểu lò nướng cỡ to, máy rửa bát.... thì 2x6.
Dây 2x2.5 là size phổ thông cho hệ ổ cắm trong nhà các phần còn lại, phòng khách, phòng ngủ...
Thực tế dây 2x2.5 có thể chạy đc tới 3 con bếp lẩu max công suất tức cỡ 6kw chả sao cả. Tức là cả phòng bếp dùng đúng dây 2x2.5 cũng chả sao cả miễn là đừng bật full mọi thứ cùng lúc. Nhưng làm vậy sẽ ko bền dây, nhanh hỏng.
Thời những năm 199x, thậm chỉ cả nhà trục chính từ đồng hồ vào nhà cũng chỉ có dây cáp 2x2.5 thôi đấy các cụ ạ.
Ngày xưa em học mỗi mm² chịu đc dòng 5-6A thôi chứ nhỉ, sao bh gần gấp đôi thế này các cụ?Đây cụ
View attachment 8578311
Vấn đề của cụ tính hệ số đồng thời để tiết kiệm, chứ k phải cộng tổng cs các tb lại.
Được 10A cụ ạ.Ngày xưa em học mỗi mm² chịu đc dòng 5-6A thôi chứ nhỉ, sao bh gần gấp đôi thế này các cụ?
Nhà cháu làm đúng như thế này dùng 20 năm rồi, mỗi phòng 1 át 20a, dây trục thì to thôi, còn lại là dây 2x2.5, 10 phòng thì 10 át 20a, điều hòa, bình nóng lạnh át riêng. Theo tính toán thì dây 2x2.5mm điện 220v thì công suất là 5.500w. Tính đây ạ https://capdienhanquoc.vn/day-dien-2-5mm2-chiu-tai-duoc-bao-nhieu/#:~:text=giá dây 2.5-,Dây 2.5mm2 có thể chịu tải bao nhiêu?,2200W (nếu điện 110V).Dở hơi mà lắp dây 6mm cho đường nhánh. Toàn các ông lý thuyết suông. Dây ổ cắm 2x2.5mm, dây điện chiếu sáng 2x1.5 mm là chạy phe phé. Dây gom cho từng tầng và dây tổng thì mới cần tiết diện lớn hơn.
Đọc công suất thiết bị rồi nhân đôi lên tính toán dây cho nó to, cho nó thoải mái