[Funland] Chọn dây điện theo công suất thiết bị?

Kiss The Rain

Xe tải
Biển số
OF-360704
Ngày cấp bằng
30/3/15
Số km
462
Động cơ
-191,672 Mã lực
Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
 

Cucumin

Xe điện
Biển số
OF-803153
Ngày cấp bằng
23/1/22
Số km
2,072
Động cơ
113,467 Mã lực
Tuổi
48
Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Nguyên tắc là phải luồn ống Cụ nhé. Ống Cứng hoặc ống Mềm tùy theo vị trí lắp đặt dây.
Các loại ống cứng , ruột gà dùng trong nghành điện đều là loại nhựa chống cháy .
 

Cucumin

Xe điện
Biển số
OF-803153
Ngày cấp bằng
23/1/22
Số km
2,072
Động cơ
113,467 Mã lực
Tuổi
48
Em tạm tính mỗi nhà dùng dây 6mm2(0,6cm2) làm trục chính mới đủ tải, như vậy một làng hay một phố chừng 200nhà sẽ cần tổng tiết diện dây dẫn là 120cm2! Nghĩa là cần một sợi dây điện có lõi to bằng thùng nước 20l mới đủ tải cho một làng hay một khu phố đúng không ạ? :D
Người Ta dùng điện 3 Pha thì tiết diện dẫy dẫn từng pha nó nhỏ đi so với dùng loại một pha. Còn Nếu tải lớn thì phải xây dựng Trạm Biến Áp , Trạm Biến áp thì lúc đấy là Điện Áp lưới bình thường bây giờ là 22KV hạ áp xuống 380 V. Nếu Áp lớn thì dòng sẽ nhỏ nên tiết diện dây dẫn sẽ nhỏ .
 

td2000

Xe tăng
Biển số
OF-188133
Ngày cấp bằng
3/4/13
Số km
1,601
Động cơ
333,841 Mã lực
Bếp cụ dùng dây 4 là OK, tốt nhất là 2 dây 1x4, nếu không thì 2x4 cũng được.
 

Khongtrucloi

Xe tải
Biển số
OF-341429
Ngày cấp bằng
4/11/14
Số km
345
Động cơ
278,463 Mã lực
Tuổi
43
Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Cụ có thể lựa chọn giữa tác dụng ngăn ẩm, giảm khả năng chập điện do loài gậm nhấm cắn với việc quá tải do cụ thiết kế dây sai chuẩn.
An toàn hơn vẫn là đi trong gen.
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,206
Động cơ
408,314 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc :D. Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Vậy đi dây 6 cho át khu bếp. Xong bếp cho 1 át nhỏ dây 4, các ổ cắm cho dây 4 riêng, máy hút mùi dây 2.5 là xong ạ
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,206
Động cơ
408,314 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bếp cụ dùng dây 4 là OK, tốt nhất là 2 dây 1x4, nếu không thì 2x4 cũng được.
1x4 là vừa đủ.
E toàn chạy 1x6 ạ. Có chênh nhau đáng bao nhiêu tiền đâu mà an toàn cho sau này
 

smart_sharp

Xe điện
Biển số
OF-710875
Ngày cấp bằng
19/12/19
Số km
2,057
Động cơ
135,468 Mã lực
Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Đi trong gen (ống cứng hoặc ruột gà) là chuẩn mực để tránh chập cháy và loài gặm nhấm mà cụ. Ống ruột gà chống cháy đấy cụ, yên tâm đi.
 

Cún em

Xe buýt
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
705
Động cơ
145,516 Mã lực
Tuổi
45
Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc :D. Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Theo công thức tính P=U/I, P của cụ là ~10.000w, U = 220V thì I = P/U = 10.000/220~45A
Diện tích tiết diện với dây đồng S=I/J (J là tỷ lệ dòng điện cho phép, với dây đồng là 6A/mm2)-> S=45/6=7.5mm2.
Tính toán lý thuyết thì cụ phải dùng dây >=7,5mm2. Nhưng thực tế thì không ai lắp như vậy cả vì:
- Công suất 10kw là công suất tổng, không phải công suất thực tế, công suất thực tế là khi các thiết bị chạy cùng lúc, công suất này chắc chỉ ~6-7kw thôi
- Dây >=7.5mm2 rất khó làm, lắp như thế rất lãng phí.
Vì thế cụ nên chia điện nhà bếp ra làm 2 lộ, mỗi lộ đi 1 dây súp đôi 2x4mm2 là thoải mái. Nhiều nhà cẩn thận họ còn đi mỗi ổ cắm 1 dây súp đôi 2x2,5mm2.
Các lộ này cụ nối chung vào 1 át tổng 32A là ổn.
Còn dây đi trong ống ruột gà trên trần thạch cao là ổn rồi. Cụ muốn chống chuột tuyệt đối thì đi trong ống gen cứng thì yên tâm luôn. Vì ống ruột gà mỏng, vẫn dễ bị chuột cắn.
 

nhanchauchau

Xe tăng
Biển số
OF-153466
Ngày cấp bằng
21/8/12
Số km
1,967
Động cơ
1,037,441 Mã lực
Theo công thức tính P=U/I, P của cụ là ~10.000w, U = 220V thì I = P/U = 10.000/220~45A
Diện tích tiết diện với dây đồng S=I/J (J là tỷ lệ dòng điện cho phép, với dây đồng là 6A/mm2)-> S=45/6=7.5mm2.
Tính toán lý thuyết thì cụ phải dùng dây >=7,5mm2. Nhưng thực tế thì không ai lắp như vậy cả vì:
- Công suất 10kw là công suất tổng, không phải công suất thực tế, công suất thực tế là khi các thiết bị chạy cùng lúc, công suất này chắc chỉ ~6-7kw thôi
- Dây >=7.5mm2 rất khó làm, lắp như thế rất lãng phí.
Vì thế cụ nên chia điện nhà bếp ra làm 2 lộ, mỗi lộ đi 1 dây súp đôi 2x4mm2 là thoải mái. Nhiều nhà cẩn thận họ còn đi mỗi ổ cắm 1 dây súp đôi 2x2,5mm2.
Các lộ này cụ nối chung vào 1 át tổng 32A là ổn.
Còn dây đi trong ống ruột gà trên trần thạch cao là ổn rồi. Cụ muốn chống chuột tuyệt đối thì đi trong ống gen cứng thì yên tâm luôn. Vì ống ruột gà mỏng, vẫn dễ bị chuột cắn.
Thị trường k bán dây 7,5 :D .
Quan trọng là dây tổng từ công tơ vào là bao nhiêu, thường ĐL chỉ cấp dây 6.
Bếp nhà dân bt, đi 2 lộ dây đôi 4mm2 là quá thoải mái rồi.
 

Cún em

Xe buýt
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
705
Động cơ
145,516 Mã lực
Tuổi
45
Thị trường k bán dây 7,5 :D .
Quan trọng là dây tổng từ công tơ vào là bao nhiêu, thường ĐL chỉ cấp dây 6.
Bếp nhà dân bt, đi 2 lộ dây đôi 4mm2 là quá thoải mái rồi.
vâng, ý em là theo tính toán phải dùng dây >=7.5mm2.
 

nnndddhhh

Xe hơi
Biển số
OF-393762
Ngày cấp bằng
25/11/15
Số km
159
Động cơ
62,743 Mã lực
Tuổi
38
Em là kỹ sư điện đây. Em mạo muội viết vài dòng liên quan đến tính toán tiết diện dây cho tải, hi vọng kiến thức bị rơi rớt mất nhiều. Các bác cần tính toán tiết diện dây dựa vào các điều kiện sau:
  1. Nhiệt độ khu vực lắp dây. Dây điện lắp trong nhà, ngoài trời mùa nóng mùa lạnh đều ảnh hưởng đến lựa chọn tiết diện dây hết. Trường hợp của chủ thớt lắp trong nhà, khả năng đi âm tường nên hệ số này không lo lắm, coi là 1. Nhưng nếu các cụ lắp dây đi ngoài trời nhiệt độ cỡ 45 - 50 độ hệ số này giảm xuống 0.7 - 0.8
  2. Dây phải được tính toán để có thể chịu tải 125% so với công suất định mức đồng thời chịu được dòng ngắn mạch. Nôm na là át nhảy mà dây không bị ảnh hưởng gì. Dòng điện tính ra nhớ nhân thêm 1.25 nhé
  3. Suy giảm điện áp. Cái này phụ thuộc chiều dài dây, nguyên tắc điện áp sụt không quá 5%. Trường hợp cụ chủ thớt lắp trong nhà, chạy khoảng 20 - 30m là cùng nên cũng không lo
  4. Phương án thi công: chạy nổi, chạy trong ruột gà, hay chạy âm tường sẽ có các hệ số khác nhau (cái này bên bán dây họ thường có bảng tra)
  5. Đặc tính tải: Tải chạy 24/7 hay chạy vài phút lại nghỉ cũng ảnh hưởng đến việc chọn dây
Chung quy lại, trường hợp của bác chủ thì tốt nhất là chạy lộ 4mm riêng cho bếp từ cái này công suất lớn nên chạy riêng, dễ cách ly. Lộ còn lại các thiết bị kia chạy 4mm là đủ do không bao giờ sử dụng cùng lúc. Cùng lắm đun nước, chạy lò nướng cùng nhau nhưng cỡ khoảng 5 - 10' thôi
 

STElectrics

Xe lăn
Biển số
OF-310909
Ngày cấp bằng
8/3/14
Số km
11,064
Động cơ
349,124 Mã lực
Nơi ở
Hà Đông
Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc :D. Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Tư vấn như cụ dưới là chuẩn rồi. Dây PVC 2x6 chịu tốt 45 Ampere. Tổng công suất bếp nhà cụ 10kW nhưng hệ số đồng thời tầm 0,6 là cao, lấy 6kW thôi.

Cụ cứ làm cặp dây tối thiểu 6x2 là đủ dùng trong 10 năm nữa
 

Huy Taun

Xe buýt
Biển số
OF-752681
Ngày cấp bằng
11/12/20
Số km
502
Động cơ
54,326 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Website
viettuans.vn
Liên quan đến điện: không biết thiết kế đèn chiếu sáng cho căn hộ có tieu chuẩn và thông số để đo lường không các cụ nhỉ?
Em mắt khá nhạy cảm, đang quan tâm đến vụ đó
 

Lastbet

Xe buýt
Biển số
OF-134548
Ngày cấp bằng
14/3/12
Số km
564
Động cơ
354,112 Mã lực
Các cụ giải ngố cho em cáp 4x6 thì khác gì cáp 2x6 mà đi làm 2 lần. Cáp 4x6 dùng đi cái gì nhỉ
0B8B89B8-554C-4A2F-B239-1B42E80CA3C9.png

Các cụ xem luôn giúp em nhà em dài 9 mét rộng 3,2 mét. Xây 5 tầng 1 tum mà nhà thầu báo số mét dây như này liệu có nhiều quá không nhỉ. Thiết bị thì mỗi tầng 1 quạt trần, 1 điều hoà 8 bóng điện tuýp 1,2 mét, bình nóng lạnh, riêng tầng 2 bếp thì đủ lò vi sóng, bếp từ đôi, máy rửa bát, hút mùi, tủ lạnh, ti vi, quạt trần, điều hoà 18kbtu 1 thang máy mini 1 pha 350kg. Nhà có lắp tiếp địa
 
Chỉnh sửa cuối:

Euro2CityStar

Xe lăn
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
12,011
Động cơ
396,200 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc :D. Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
không luồn ruột gà .
luồn ống cứng .
bán kính góc uốn 5cm , cứ áng bằng cái lưỡi cắt sắt máy chuột .

thế mới yên tâm , sau này sửa chữa .
 

Euro2CityStar

Xe lăn
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
12,011
Động cơ
396,200 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
Liên quan đến điện: không biết thiết kế đèn chiếu sáng cho căn hộ có tieu chuẩn và thông số để đo lường không các cụ nhỉ?
Em mắt khá nhạy cảm, đang quan tâm đến vụ đó
có đấy .
dùng phần mèm dialux .
 

Euro2CityStar

Xe lăn
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
12,011
Động cơ
396,200 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc :D. Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
đọc trên dây các thiết bị
cộng tổng tiết diện lại rồi lấy 2/3 . là dây nguồn tổng vô tư
 

HH1993

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-834024
Ngày cấp bằng
18/5/23
Số km
4,622
Động cơ
134,464 Mã lực
thực tế thì tất cả các thiết bị trên không bao giờ hoạt động full công suất cùng lúc, nên làm cái dây 6 là ok rồi
Cái tư duy như này thì chịu luôn. Bảo sao thợ kỹ thuật kỹ sư ở VN nó rẻ mạt. Bảo sao ở VN nhiều vấn đề về lĩnh vực an toàn.....
Nói nặng lời ,nói thẳng lại ăn đinh.
Và cuối cùng dẫn đến việc Dân trí thấp truyền đời...an na mít.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top