Atm xin lên 63A -100A, sợ gì.Em sợ at tổng nhà cụ nó nhảy liên tục
Atm xin lên 63A -100A, sợ gì.Em sợ at tổng nhà cụ nó nhảy liên tục
Nguyên tắc là phải luồn ống Cụ nhé. Ống Cứng hoặc ống Mềm tùy theo vị trí lắp đặt dây.Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Người Ta dùng điện 3 Pha thì tiết diện dẫy dẫn từng pha nó nhỏ đi so với dùng loại một pha. Còn Nếu tải lớn thì phải xây dựng Trạm Biến Áp , Trạm Biến áp thì lúc đấy là Điện Áp lưới bình thường bây giờ là 22KV hạ áp xuống 380 V. Nếu Áp lớn thì dòng sẽ nhỏ nên tiết diện dây dẫn sẽ nhỏ .Em tạm tính mỗi nhà dùng dây 6mm2(0,6cm2) làm trục chính mới đủ tải, như vậy một làng hay một phố chừng 200nhà sẽ cần tổng tiết diện dây dẫn là 120cm2! Nghĩa là cần một sợi dây điện có lõi to bằng thùng nước 20l mới đủ tải cho một làng hay một khu phố đúng không ạ?
Cụ có thể lựa chọn giữa tác dụng ngăn ẩm, giảm khả năng chập điện do loài gậm nhấm cắn với việc quá tải do cụ thiết kế dây sai chuẩn.Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Vậy đi dây 6 cho át khu bếp. Xong bếp cho 1 át nhỏ dây 4, các ổ cắm cho dây 4 riêng, máy hút mùi dây 2.5 là xong ạChào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc . Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
1x4 là vừa đủ.Bếp cụ dùng dây 4 là OK, tốt nhất là 2 dây 1x4, nếu không thì 2x4 cũng được.
Đi trong gen (ống cứng hoặc ruột gà) là chuẩn mực để tránh chập cháy và loài gặm nhấm mà cụ. Ống ruột gà chống cháy đấy cụ, yên tâm đi.Em còn thắc mắc đề bài nhưng chưa cụ nào trả lời. Dùng ống ruột gà luồn dây điện có đảm bảo ko các cụ? Có khi nào dây điện bị quá nhiệt hoặc chập gây cháy vỏ thì ống ruột gà lại thành mồi lửa?
Theo công thức tính P=U/I, P của cụ là ~10.000w, U = 220V thì I = P/U = 10.000/220~45AChào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc . Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Thị trường k bán dây 7,5 .Theo công thức tính P=U/I, P của cụ là ~10.000w, U = 220V thì I = P/U = 10.000/220~45A
Diện tích tiết diện với dây đồng S=I/J (J là tỷ lệ dòng điện cho phép, với dây đồng là 6A/mm2)-> S=45/6=7.5mm2.
Tính toán lý thuyết thì cụ phải dùng dây >=7,5mm2. Nhưng thực tế thì không ai lắp như vậy cả vì:
- Công suất 10kw là công suất tổng, không phải công suất thực tế, công suất thực tế là khi các thiết bị chạy cùng lúc, công suất này chắc chỉ ~6-7kw thôi
- Dây >=7.5mm2 rất khó làm, lắp như thế rất lãng phí.
Vì thế cụ nên chia điện nhà bếp ra làm 2 lộ, mỗi lộ đi 1 dây súp đôi 2x4mm2 là thoải mái. Nhiều nhà cẩn thận họ còn đi mỗi ổ cắm 1 dây súp đôi 2x2,5mm2.
Các lộ này cụ nối chung vào 1 át tổng 32A là ổn.
Còn dây đi trong ống ruột gà trên trần thạch cao là ổn rồi. Cụ muốn chống chuột tuyệt đối thì đi trong ống gen cứng thì yên tâm luôn. Vì ống ruột gà mỏng, vẫn dễ bị chuột cắn.
vâng, ý em là theo tính toán phải dùng dây >=7.5mm2.Thị trường k bán dây 7,5 .
Quan trọng là dây tổng từ công tơ vào là bao nhiêu, thường ĐL chỉ cấp dây 6.
Bếp nhà dân bt, đi 2 lộ dây đôi 4mm2 là quá thoải mái rồi.
Tư vấn như cụ dưới là chuẩn rồi. Dây PVC 2x6 chịu tốt 45 Ampere. Tổng công suất bếp nhà cụ 10kW nhưng hệ số đồng thời tầm 0,6 là cao, lấy 6kW thôi.Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc . Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Cụ cứ làm cặp dây tối thiểu 6x2 là đủ dùng trong 10 năm nữa
không luồn ruột gà .Chào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc . Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
có đấy .Liên quan đến điện: không biết thiết kế đèn chiếu sáng cho căn hộ có tieu chuẩn và thông số để đo lường không các cụ nhỉ?
Em mắt khá nhạy cảm, đang quan tâm đến vụ đó
đọc trên dây các thiết bịChào các cụ,
Em đang làm lại đường điện khu bếp. Khu bếp nhà em có các thiết bị sau:
Nồi cơm điện 1400W
Nồi chiên không dầu 2000W
Bếp từ đôi 2000W
Ấm đun nước 2000W
Lò vì sóng 2000W
Máy hút mùi (không đáng kể)
Máy lọc nước (khoảng) 100W
Tủ lạnh (khoảng) 200W
---- Tổng khoảng 10000W và không phát sinh.
Nhờ các cụ chia sẻ cách tính tiết diện dây phù hợp, chân phương nhất để sau em còn tự tính đc . Thợ điện nước định đi trên trần thạch cao, luồn ống ruột gà. Từ bếp tới khu át tổng khoảng 3m thì có ok không ạ?
Cái tư duy như này thì chịu luôn. Bảo sao thợ kỹ thuật kỹ sư ở VN nó rẻ mạt. Bảo sao ở VN nhiều vấn đề về lĩnh vực an toàn.....thực tế thì tất cả các thiết bị trên không bao giờ hoạt động full công suất cùng lúc, nên làm cái dây 6 là ok rồi