[Funland] Về điện 3 pha trong sinh hoạt hộ gia đình

huutrinh6688

Xe điện
Biển số
OF-155781
Ngày cấp bằng
7/9/12
Số km
2,148
Động cơ
367,102 Mã lực
Ổn định hay không phụ thuộc vào cái trạm biến thế và các nhà hàng xóm ở khu vực ấy.
Từ cái biến áp ra là điện 3 pha. Điện lực sẽ cân bằng theo các hộ dân để phân cho hộ nào dùng pha nào để các pha đều được sử dụng như nhau.
Còn có được họ đưa dây để cấp điện 3 pha đến tận cửa nhà thì từng pha trong cả 3 ấy vẫn đang dùng chung với các hộ xung quanh.
Chỉ những dụng cụ dùng điện công suất lớn mới phải dùng điện 3 pha, còn đồ điện dân dụng chủ yểu là 1 pha. Ở VN đi tìm đồ điện gia đình sử dụng điện 3 pha cực khó (em không khẳng định là không có, nhưng nghĩ là chỉ có đồ ngốn thật nhiều điện như điều hòa hay bếp điện,... công suất lớn)!
Em đang nói là ổn định hơn mấy hộ dùng 1 pha thôi còn tất nhiên là cũng phải phụ thuộc vào phụ tải.
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Theo Cụ thì Chủ thớt có bị phạt hs cos fi ko? Vì E chắc chắn chưa lắp tủ tụ bù nên Em nghi vấn điều này khiến tiền điện tăng???
Cos phi thường choảng các nhà máy cụ ợ. Vì công suất tiêu thụ lớn. Chứ hộ gia đình em nghĩ điện lực chẳng để tâm đâu :))
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Em đang nói là ổn định hơn mấy hộ dùng 1 pha thôi còn tất nhiên là cũng phải phụ thuộc vào phụ tải.
Nếu cùng 1 trạm biến áp thì chẳng khác nhau đâu về độ ổn định đâu cụ.
Bản chất nguồn trung thế đến trạm BA chỉ có 3 dây lửa thôi. Dây trung tính là tại trạm BA và do hệ thống tiếp địa (trung tính) của trạm. Hệ thống này có hịn hay không mới quyết định đến độ ổn định của nguồn cấp từ trạm về các gia đình.
Cụ cứ hình dung cái dây trung tính nó như cái mỏ neo tàu biển ấy, nó neo chặt thì cái tàu chỉ xoay vòng tròn cố định quanh cái neo, cái neo lởm khởm thì nó trôi lung tung :))
Vì tải các hộ gia đình biến thiên rất mạnh nên phụ thuộc rất nhiều vào cái dây trung tính này. Nếu không khi tải pha này thay đổi thì điện áp pha khác cũng nhảy lung tung ngay :D
Trong công nghiệp dây cấp nguồn 3 pha thường có 3 dây to + 1 dây nhỏ.
Trong dân dụng thì thường cả 4 dây to như nhau là vì vậy :))
 

Trung_Si

Xe hơi
Biển số
OF-116782
Ngày cấp bằng
14/10/11
Số km
152
Động cơ
386,620 Mã lực
Nơi ở
Tran Khat Chan-Ha Noi
Với chung cư ở VN thì không nên dùng điện 3 pha, lỗi này thường từ mấy ông thiết kế non nhặt nhạnh hồ sơ của nước ngoài áp dụng vào. Lý do: Các phụ tải sinh hoạt ở VN ít sử dụng điện 3 pha, chủ yếu là tải 1 pha. Việc cân phụ tải trong nhà cần có chuyên gia điện mới chuẩn được(Cân từng tầng đã khó lắm rồi), dẫn đến tình trạng:
- Làm mất cân bằng pha --> Trung tính có dòng--> ảnh hưởng các thiết bị điện tử.
- 1 pha nặng tải trong khi 2 pha non tải> Giảm hiệu quả làm việc.
- Gây tổn thất cả công suất và điện áp (->làm tăng tiền điện).
-Rất nguy hiểm khi bị tuột mất dây trung tính vào gây quá điện áp các thiết bị điện.
 

SoDepCatTuong

Xe điện
Biển số
OF-93894
Ngày cấp bằng
4/5/11
Số km
2,474
Động cơ
426,186 Mã lực
3 pha chỉ thích hợp cho sản suất thôi các cụ ah. Các cụ cắm thiết bị gia dụng vào là hỏng, giống như cắm đồ nội địa Nhật trực tiếp vào ổ cắm nhà các cụ.
E dùng mai, chẳng hỏng j!
Cụ cận thận thì cho qua 1 cái Lioa trước khi dùng cho nó ổn định dòng điện cho nó yên tâm!
 

coolpix8700

Xe ngựa
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
28,333
Động cơ
899,618 Mã lực
Em đang nói là ổn định hơn mấy hộ dùng 1 pha thôi còn tất nhiên là cũng phải phụ thuộc vào phụ tải.
Không phải chỉ phụ tải mà vì các pha trong cả 3 cái pha được "cấp riêng" vẫn dùng chung với các nhà hàng xóm.
Tất nhiên là mỗi pha chỉ dùng chung với khoảng 1/3 những nhà hàng xóm xung quanh, nhưng cả 3 pha thì dùng chung với tất cả các hộ được cái biến thế ấy cấp.
Đã dùng chung thì chỉ như họ, khác biệt chỉ còn liên quan đến dây dẫn vào nhà. Dùng dây đủ to thì gần giống, dây không đủ kích cỡ để tải công suất trong nhà thì không bằng trung bình cả khu!
 

SoDepCatTuong

Xe điện
Biển số
OF-93894
Ngày cấp bằng
4/5/11
Số km
2,474
Động cơ
426,186 Mã lực
Công tơ 3 pha nó chia ra giờ cao điểm với thấp điểm, mà giờ thấp điểm điện rẻ bẳng 1/3 giờ cao điểm, lại không bị tính bậc thang nên sửa dụng hợp lý sẽ tiết kiệm. Công tơ 1 pha giờ cũng là điện tử cũng tính được giờ cao điểm thấp điểm nhưng điện lực nó xơi bậc thang của dân ngon hơn nên nó không thèm chuyển sang tính như 3 pha, cũng dấu nhẹm đi để dân khỏi biết.
Đấy là làm trạm riêng, còn hộ sx nhỏ thì cứ đấu dây thôi, điện 1 giá mọi thời điểm
 

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
3,571
Động cơ
328,298 Mã lực
Báo cáo bác, cái công tơ bác đăng lên đây là cái công tơ 20A, giờ chỉ dùng cho nông thôn, dòng nó chịu được tối đa 20A, tức là công suất chịu được tối đa 20A*220V=4,4 kW, nó có thể vẫn tải hơn được chút, nhưng tức thời, chứ tải hơn liên tục là cháy mịa công tơ.
Hiện tại ở Hà Nội chủ yếu dùng loại công tơ 1fa 40A tức là chịu tổng công suất 8,8 kW, đặc biệt có một số nơi phát triển sẽ được thay công tơ điện tử loại lớn nhất của 1 fa là 80A tương đương công suất hơn 17kW
1 cái điều hoà 9000 BTU nó tốn khoảng hơn 1kW, bếp từ khoảng 2 đến 4 kW
Cụ cứ nhẩm tính đi thì biết công tơ 1fa nó chịu được bao điều hoà bao bếp từ nếu bật cùng lúc.
Cụ phân tích quá đúng.
Hình trên là công ty EMIC Sx từ 2007, nếu EVN địa phương (Bắc, Trung, Nam và các công ty con) mang ra dùng đo đếm bán điện cho khách hàng thì phải có dấu kiểm đinh chất lượng và coi như dùng từ 2008, căn cứ theo quy định 10 năm là phải thay thế do phát sinh lỗi tăng sai số, thì năm nay bên bán điện phải thay cho khách hàng cái mới là loại cơ như trên hay loại điện tử.
Khi thay thế, các cụ phải đề ý nếu cái công tơ 1 pha của mình là loại 80A thì phải đúng loại đó, nếu không có thể thay loại 40A là thiệt thòi đấy.
 

Hai_levis

Xe tải
Biển số
OF-121391
Ngày cấp bằng
21/11/11
Số km
394
Động cơ
387,023 Mã lực
Dùng điện ba pha chủ yếu cho sản xuất vì máy móc cho sản xuất chủ yếu là máy ba pha và một số nguyên nhân khác.
Dùng điện ba pha phải cân bằng công suất trên 3 pha sử dụng. Với thiết bị điện, máy móc dùng điện 3 pha thì nó đã tự cân bằng, ví dụ trong trường hợp điều hòa 3 pha.
Dùng điện 3 pha mà không cân bằng công suất trên các pha sẽ dẫn tới lệch pha, điện áp trên các pha cũng bị thay đổi, không còn là 220v (so với trung tính) nữa mà có thể nhẩy lên 250v, 280v gây cháy, hỏng hóc các thiết bị.
Dân cư sử dụng điện 1 pha, nhà đèn phải căn chỉnh công suất trên các pha cho người dân bằng nhiều biện pháp và họ căn chỉnh theo số lớn nên sai số công suất giữa các pha là nhỏ.
Điện phục vụ sản xuất do công suất tiêu thụ lớn, nhà đèn cũng không biết ai khi nào làm gì bao nhiêu, nên cấp luôn 3 pha cho tự cân chỉnh, lệch phạt.
Do đó, việc Mandarin hay một số chung cư khác cấp điện 3 pha cho căn hộ phần nhiều là do thiết kế ban đầu của họ với căn hộ chủ đầu tư hoàn thiện là dùng điều hòa 3 pha, điều hòa tập trung công suất cao. Việc đẩy cấp điện 3 pha cho người dân là không hợp lý, đẩy rủi ro cho người dân. Việc nó đã thế thì người dân lại phải tự cân các thiết bị sử dụng thường xuyên cho đảm bảo cân bằng công suất giữa các pha, nhất là các thiết bị có công suất lớn như bếp nấu, nóng lạnh etc.
Cụ lại nhầm cơ bản rồi.
Dùng điện 3fa ngoài việc sản xuất dùng máy móc 3fa còn là việc quá tải, không thể dùng 1fa phải dùng 3fa.
Tất cả các nhà hàng ăn uống, karaoke, matxa...bây giờ đều dùng 3fa (dù họ không có máy móc nào 3fa) vì đơn giản dùng 1fa thì bị quá tải
Điển hình nữa là các trường học, bây giờ ở HN, hiếm trường học nào ko dùng 3fa vì nếu dùng 1fa thì công suất ko đủ để các cháu dùng điều hoà.
Các cụ nên nhớ, nếu tổng công suất sử dụng lớn hơn 18kW thì bắt buộc phải dùng 3fa, dù là chẳng dùng gì máy móc nào 3fa cả
 

Hai_levis

Xe tải
Biển số
OF-121391
Ngày cấp bằng
21/11/11
Số km
394
Động cơ
387,023 Mã lực
Công tơ ở cổng nhà em đây. Khi thay công tơ cơ bằng cái này họ lắp tịt xuống, chắc để thò được mấy cái cần gạt áp tô mát ra nên chẳng thấy gì cả.



còn đây là cần gạt của cái aptomat



Tìm trên mạng thì nó chính là cái này, theo thông số thì trong nhà cứ bật bếp và điều hòa thoải mái


Đường dây âm cột và tường vào đến tủ chính có đủ 4 dây rồi, nhưng em chỉ dùng đúng 2 dây cho 1 pha nóng và dây trung tính. 2 sợi dây này cũng đủ to để cõng hết tải.
Đường dây thì chủ cũ lắp, em chỉ đấu lại và làm lại cho cai ATS tự chuyển khi mất điện dùng máy phát dự phòng thôi. Nhưng vì tự làm nên khẳng định được (cả những cái phòng dọc chiều cao của căn nhà dự trù cho thang máy em toàn dùng để chứa đồ)!
Công tơ nhà cụ là công tơ điện tử 3fa trực tiếp (loại trực tiếp công suất lớn nhất) 100A. Loại này thì sinh hoạt cụ dùng bét nhè. 50 cái điều hoà vẫn ngon (nếu cụ cân pha chuẩn)
 

theanh90

Xe tăng
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
1,790
Động cơ
460,643 Mã lực
tg nta cấm không cho dùng điện 3 pha trong gia đình
 

coolpix8700

Xe ngựa
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
28,333
Động cơ
899,618 Mã lực
tg nta cấm không cho dùng điện 3 pha trong gia đình
Chẳng ai cấm bác ạh!
Nhưng nó lại làm phức tạp không cần thiết cho việc đi dây lưới, quản lý và sử dụng điện dân dụng (như mức sử dụng hiện nay)!
 

nikenneu

Xe buýt
Biển số
OF-76603
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
638
Động cơ
423,068 Mã lực
Nơi ở
Tiên Sơn, Hà Bắc
Với chung cư ở VN thì không nên dùng điện 3 pha, lỗi này thường từ mấy ông thiết kế non nhặt nhạnh hồ sơ của nước ngoài áp dụng vào. Lý do: Các phụ tải sinh hoạt ở VN ít sử dụng điện 3 pha, chủ yếu là tải 1 pha. Việc cân phụ tải trong nhà cần có chuyên gia điện mới chuẩn được(Cân từng tầng đã khó lắm rồi), dẫn đến tình trạng:
- Làm mất cân bằng pha --> Trung tính có dòng--> ảnh hưởng các thiết bị điện tử.
- 1 pha nặng tải trong khi 2 pha non tải> Giảm hiệu quả làm việc.
- Gây tổn thất cả công suất và điện áp (->làm tăng tiền điện).
-Rất nguy hiểm khi bị tuột mất dây trung tính vào gây quá điện áp các thiết bị điện.
Nhà em cháy mất chiếc máy giặt và tủ lạnh do dùng điện ba pha bị sự cố dây trung tính chuyển thành dây lửa, thành ra cả 2 dây đều là dây lửa cả.
 

havana

Xe đạp
Biển số
OF-300289
Ngày cấp bằng
1/12/13
Số km
10
Động cơ
307,950 Mã lực
Các cụ cao thủ về điện giúp em với. Đường điện vào nhà em định dùng điện 3 pha sinh hoạt (bảng giá bậc thang bằng giá điện 1 pha) để dùng cho cả thang máy.
Như vậy thì cùng một công suất sử dụng thì công tơ 3 pha và 1 pha có ghi nhận số điện tiêu thụ giống nhau không ? Em đang ngại là công tơ 3 pha nó sẽ ghi nhận số điện nhiều hơn.
 

nvh_hn

Xe container
Biển số
OF-13579
Ngày cấp bằng
28/2/08
Số km
8,781
Động cơ
606,751 Mã lực
Các cụ cao thủ về điện giúp em với. Đường điện vào nhà em định dùng điện 3 pha sinh hoạt (bảng giá bậc thang bằng giá điện 1 pha) để dùng cho cả thang máy.
Như vậy thì cùng một công suất sử dụng thì công tơ 3 pha và 1 pha có ghi nhận số điện tiêu thụ giống nhau không ? Em đang ngại là công tơ 3 pha nó sẽ ghi nhận số điện nhiều hơn.
Cụ hỏi khó vãi:D. Nhà em đang dùng 3 pha sinh hoạt (không có thiết bị gì dùng 3 pha cả), cơ bản em thấy tiền điện bình thường.
 

havana

Xe đạp
Biển số
OF-300289
Ngày cấp bằng
1/12/13
Số km
10
Động cơ
307,950 Mã lực
Cụ hỏi khó vãi:D. Nhà em đang dùng 3 pha sinh hoạt (không có thiết bị gì dùng 3 pha cả), cơ bản em thấy tiền điện bình thường.
Nếu mà công tơ 3 pha ghi nhận công suất nhiều hơn thì em sẽ nghĩ cách tách 2 công tơ: 3 pha cho thang máy -1 pha cho sinh hoạt bình thường ( hiện theo em biết điện lực chỉ cho chọn một công tơ thôi)
 

nvh_hn

Xe container
Biển số
OF-13579
Ngày cấp bằng
28/2/08
Số km
8,781
Động cơ
606,751 Mã lực
Nếu mà công tơ 3 pha ghi nhận công suất nhiều hơn thì em sẽ nghĩ cách tách 2 công tơ: 3 pha cho thang máy -1 pha cho sinh hoạt bình thường ( hiện theo em biết điện lực chỉ cho chọn một công tơ thôi)
Trước em lắp 3 pha thì bị cắt 1 pha, còn cụ lắp đểu thế nào em không rõ. Thực ra nó để cho em 2 công tơ mãi sau mới cắt đi, mà em chẳng có nhu cầu nên cũng không quan tâm.
 

agrimeco

Xe lăn
Biển số
OF-91241
Ngày cấp bằng
8/4/11
Số km
12,933
Động cơ
421,004 Mã lực
Nơi ở
KĐT văn khê, Hà đông
Nếu mà công tơ 3 pha ghi nhận công suất nhiều hơn thì em sẽ nghĩ cách tách 2 công tơ: 3 pha cho thang máy -1 pha cho sinh hoạt bình thường ( hiện theo em biết điện lực chỉ cho chọn một công tơ thôi)
Căn cứ đâu cụ cho rằng 3fa ghi cs lớn hơn 1fa?
 

vuduyhuynh

Đi bộ
Biển số
OF-601422
Ngày cấp bằng
30/11/18
Số km
1
Động cơ
125,210 Mã lực
Tuổi
35
Các cụ cao thủ về điện giúp em với. Đường điện vào nhà em định dùng điện 3 pha sinh hoạt (bảng giá bậc thang bằng giá điện 1 pha) để dùng cho cả thang máy.
Như vậy thì cùng một công suất sử dụng thì công tơ 3 pha và 1 pha có ghi nhận số điện tiêu thụ giống nhau không ? Em đang ngại là công tơ 3 pha nó sẽ ghi nhận số điện nhiều hơn.
Không phải ghi nhận nhiều hơn mà là cách tính tiền nó khác nhau cụ ạ.Còn cụ dùng nhiêu tính bấy nhiêu chứ k khác gì nhau cả.
Điện 1 pha dân dụng thì tính theo kiểu hệ số, càng dùng nhiều thì giá điện càng cao.
Còn điện 3 pha thì tính theo giờ cao điểm và thấp điểm. Giá điện 3 pha thì 2 loại là sản xuất và kinh doanh và điện áp cấp nữa, vì thế để chuẩn cụ nên hỏi lại chung cư đăng kí loại gì.
Còn cụ nào nói dây trung tính 3 pha thành dây nóng thì chắc cụ đấu nhầm đấy
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top