Rơ le nào cũng chỉnh được cụ ơi. Lo giề. Cụ mở rơ le ra sẽ thấy con vít điều chỉnh áp lực ngắt bơm. Cụ chỉnh đến khi vừa ý thì thôi. Máy bơm để trên mái thì ko cần thiết phải để áp lực đến 2,9 làm gì, cứ để như rơ le mới là ổn. Áp lực cao thì chóng tèo ống, bơm, rơ le, van chứ báu bở gì.
Độ chênh áp đóng/ngắt của rơ le cụ mua là 2,2 - 1,4 = 0,8 kg/cm2. Của rơ le cũ trên bơm là 2,9 - 1.8 = 1,1 kg/cm2. Nói chung là tương đương. Khi lắp rơ le mới vào thì thời gian chạy/nghỉ của bơm sẽ ngắn lại. Nếu cụ muốn kéo dài thời gian chạy/nghỉ của máy bơm có thể tham khảo câu hỏi cố 9-1, 9-1.1 và cách làm thêm bình điều áp phụ ở câu hỏi số 9-2.
Bơm thừa công suất chả vấn đề gì, thiếu mới bực. Tất nhiên là thừa nhiều quá sẽ gây lãng phí về mặt kinh tế: Mua đắt, chi phí xèng điện lớn.
P/S: Toàn các cụ vào hỏi, hỏi xong thì mất hút cm hàng lươn nên từ bấy đến giờ chả tổng hợp thêm được câu hỏi nào.