- Biển số
- OF-301558
- Ngày cấp bằng
- 13/12/13
- Số km
- 3,197
- Động cơ
- 328,910 Mã lực
Vâng ít hôm nữa em về em sẽ gọi cụ nhé! Thanks cụ!Cháu nhận đc thư cụ rồi nhưng k hiểu sao k trả lời đc . Lúc cụ về có gì cháu qua xem ạ
Vâng ít hôm nữa em về em sẽ gọi cụ nhé! Thanks cụ!Cháu nhận đc thư cụ rồi nhưng k hiểu sao k trả lời đc . Lúc cụ về có gì cháu qua xem ạ
Nhà E có 3 cái điều hòa Mitshubishi 12 và 24BTU mới đc vài năm nhưng đều bị 1 lỗi chung là đang chạy thì bị dừng luôn chứ ko phải tạm ngắt, bình thường thì mát rất tốt, thợ cứ sửa đc mấy tháng lại bị lại, hay E bị thợ nó chăn nhỉ. Cụ nào ở gần Mễ trì giúp E vụ này với ạ
theo như nguyên lý làm việc thì lốc bị ngắt trong các trường hợp; ngắt nguồn từ indoor, nhiệt độ môi trường quá nóng, và nhiệt độ vỏ máy nén nóng, nhiệt độ gas hồi cao, nhiệt độ gas trước bộ trao đổi nhiệt, nhiệt độ gas sau dàn trao đổi nhiệt. các cảm biến trên đều là loại nhiệt điện trở nên nếu tắt một thời gian thì lốc lại hoạt động trở lại. các trường hợp ngắt lốc do bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp thì phải thay linh kiện mới chạy lại được.Cái này thì nói lên điều gì cụ ei?
Cái đấy dùng cho dòng Inverter rồi, ở đây các cụ ấy đang tranh luận dòng cơ thôi cụ, mới đơn giản thế mà đã loạn xì ngầu roài, tưởng được bữa bia...ai dè kiếm bia khó quátheo như nguyên lý làm việc thì lốc bị ngắt trong các trường hợp; ngắt nguồn từ indoor, nhiệt độ môi trường quá nóng, và nhiệt độ vỏ máy nén nóng, nhiệt độ gas hồi cao, nhiệt độ gas trước bộ trao đổi nhiệt, nhiệt độ gas sau dàn trao đổi nhiệt. các cảm biến trên đều là loại nhiệt điện trở nên nếu tắt một thời gian thì lốc lại hoạt động trở lại. các trường hợp ngắt lốc do bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp thì phải thay linh kiện mới chạy lại được.
cụ chơi lốc nhỏ thế, em toàn chơi loại to
Dòng inverter hay dòng thường nguyên lý cũng như nhau mà cụ. Dòng inverter thêm cái điều chỉnh tải theo các cảm biến thôi.Cái đấy dùng cho dòng Inverter rồi, ở đây các cụ ấy đang tranh luận dòng cơ thôi cụ, mới đơn giản thế mà đã loạn xì ngầu roài, tưởng được bữa bia...ai dè kiếm bia khó quá
Con này 12 triệu btu/h, công suất điện 620 kw, các cụ mà lắp ở phòng khách thì cứ gọi là thành kho lạnhCon ly tâm này đã bị em sửa mấy lần do centrifugal compressor ăn dòng rồi
tự Shutdown đóng cửa gió luôn Cụ ạ,Dừng là do nhảy át hay là do nó tự shut down và đóng cửa gió ???
Dã man. Con này dùng cho những chỗ nào cụ?Con này 12 triệu btu/h, công suất điện 620 kw, các cụ mà lắp ở phòng khách thì cứ gọi là thành kho lạnh
Dã man. Con này dùng cho những chỗ nào cụ?
620 số điện 1 tiếng hả cụ???Dưới hầm KangNam có chục con như vậy
Tầm đấy. Động cơ nó chạy điện 0.6kV620 số điện 1 tiếng hả cụ???
Kinh khủng. Đúng là lần đầu tiên được biết. Còn loại nào lớn hơn nữa k cụ. Kiểu như lớn nhất thế giới chẳng hạn.Tầm đấy. Động cơ nó chạy điện 0.6kV
Kinh khủng. Đúng là lần đầu tiên được biết. Còn loại nào lớn hơn nữa k cụ. Kiểu như lớn nhất thế giới chẳng hạn.
Thanks cụ. E hóng. Thích tò mò tìm hiểu về mấy cái máy móc này ạ.Có cụ ạ. Mai em pốt ảnh
Con này chạy điện 380v thôi bác, mấy con lớn hơn như trên Samsung Thái Nguyên mới chơi điện 6,3 kvTầm đấy. Động cơ nó chạy điện 0.6kV
Làm trên chính máy cần kiểm tra thì sao cụ ơi. Sao lại mang máy khác đến, bình thường thợ có làm thế đâu ạDễ thôi mà cụ, cả 2 máy cho vào cùng 1 môi trường, lần lượt cho chạy thử từng máy. Tiến hành như sau:
1. Đo trạng thái tĩnh; áp suất gas - nếu cần điều chỉnh cho giống hệt nhau
2. Đo trạng thái động: giả sử cho máy được coi là tốt chạy trước nhé
- Đo nhiệt độ phòng trước khi chạy máy.
- Đặt nhiệt độ theo yêu câu - chắc chỉ cần chênh nhiệt độ môi trường khoảng 1-2 độ cho nhanh, chạy khoảng 30 phút (hoặc hơn -tùy ). Đo nhiệt độ phòng.
- Trong lúc máy chạy đo dòng lúc Block khởi động - chạy bình thường - ngắt.
Đến lượt máy 2: tổ chức quạt lùa hết hơi lạnh ra cho bằng nhiệt độ môi trường - hoặc mấy lão Ộp tranh thủ tợp bia hay rươu trong phòng đó đều được
- lặp lại phép đo như máy 1 với cùng 1 thời gian chạy máy như nhau.
So sánh kết quả và ra quán bia giải quyết nốt