Dễ thôi mà cụ, cả 2 máy cho vào cùng 1 môi trường, lần lượt cho chạy thử từng máy. Tiến hành như sau:
1. Đo trạng thái tĩnh; áp suất gas - nếu cần điều chỉnh cho giống hệt nhau
2. Đo trạng thái động: giả sử cho máy được coi là tốt chạy trước nhé
- Đo nhiệt độ phòng trước khi chạy máy.
- Đặt nhiệt độ theo yêu câu - chắc chỉ cần chênh nhiệt độ môi trường khoảng 1-2 độ cho nhanh, chạy khoảng 30 phút (hoặc hơn -tùy ). Đo nhiệt độ phòng.
- Trong lúc máy chạy đo dòng lúc Block khởi động - chạy bình thường - ngắt.
Đến lượt máy 2: tổ chức quạt lùa hết hơi lạnh ra cho bằng nhiệt độ môi trường - hoặc mấy lão Ộp tranh thủ tợp bia hay rươu trong phòng đó đều được
- lặp lại phép đo như máy 1 với cùng 1 thời gian chạy máy như nhau.
So sánh kết quả và ra quán bia giải quyết nốt