Cám ơn cụ joix nhiều. Chiều nay em tháo ra thì bị chập cháy dây từ cục lạnh ra cục nóng. Cháy đen cả dây, em mua dây mới về thay ngon choét rồi. Nó cháy như thế này ạ.
Vâng cụ,e cũng đoán chập ở đâu đó phần cấp nguồn,cái này khả năng trước thợ lắp dây nhôm,ko ảnh hưởng đến bo điều khiển là ok rồi ạ.Cám ơn cụ joix nhiều. Chiều nay em tháo ra thì bị chập cháy dây từ cục lạnh ra cục nóng. Cháy đen cả dây, em mua dây mới về thay ngon choét rồi. Nó cháy như thế này ạ.
Bác thớt không phải là thợ, bác í có nhã ý chia sẻ một số điều bác ấy biết thoaiThân ái chào anh em điện lạnh".
Nhiều khả năng hỏng bo điều khiển cụ ạ,nhưng trước hết cụ kiểm tra lại nguồn cấp xem có vấn đề gì ko,dây ko đủ tải,chập ở đâu đó,các điểm đấu nối trên cục lạnh và cục nóng.Ca của em, em đã bỏ Aptomat ra, đấu trực tiếp nguồn, bật điều khiển thì cả cục nóng và lạnh đều chạy được 1/2 - 1 phút rồi cả hai đều tắt ngóm, im re, không có đèn nào báo trên dàn lạnh, bật tắt bằng điều khiển không có tác dụng gì nữa.
Chắc do lỗi bo điều khiển rồi phải không cụ joix ?
Cái bo mạch điều khiển đa năng, lắp được cho cái điều hòa LG thì có phải chế cháo, hàn xì,... gì không cụ joix ?
Bo mạch điều khiển đa năng loại nào, model gì ? giá khoảng bao nhiêu ? cụ joix cho em xin ít thông tin em nghịch cho cái LG nhà em với ạ
Cám ơn cụ
Cụ thử mô tả mã lỗi xem ạCụ chủ có am tường mấy cái báo lỗi trên remote của điều hoà pana ko ạ. Nhà cháu bị lỗi mà ko rõ là nó ra sao.
Vâng để em check lại chụp mai gửi cụ , thank cụ nhé.Cụ thử mô tả mã lỗi xem ạ
Thợ giờ ngoài đa phần là thế chứ cũng không riêng gì thợ sửa điều hòa thôi đâu cụ ơi. Bên em dùng điều hòa còn dùng cả quạt cắt gió nên năm nào cũng nhờ thợ bảo dưỡng định kỳ.cụ này sửa điều hòa có tâm rồi, nhiều chú đến phán linh tinh, vụ nhà e hỏng điều hóa (ko mát), có chú thợ đến báo cháy lốc sửa hết 3tr (tháo ra mang về sửa); e nghi gọi thợ khác đến kiểm tra bảo hỏng tụ, thay hết 150K
Cụ ơi báo giá e lắp 1 đh pana cơ 9k 1 chiều ah. Dùng khoảng 6m dây đồng. Đh mới ahCái này còn tùy loại,cụ mở panel dàn lạnh sẽ thấy,nếu chỉ có 1 đôi dây thì là dây cấp điện cho dàn nóng,2 đôi thì trong đó có 1 cho dàn nóng và 1 cho bo điều khiển trên dàn lạnh.(áp dụng cho điều hòa công suất >12kbtu,mấy loại cs cao thì điện dàn nóng cấp độc lập,dàn lạnh chỉ cấp điện kích khởi từ ở dàn nóng)
Đấy là cụ sửa có tâm. Nhiều thằng sửa nó chặt chém, tranh thủ kiếm chác thì vài triệu/ngày là bình thường.Thưa các cụ,vào một ngày nắng nóng như hôm qua,sau mấy lần hứa hẹn sửa điều hòa hộ người quen,e vác đồ đi và bắt đầu một ngày trải nghiệm làm thợ sửa điều hòa
Đồ nghề bao gồm:bộ đồng hồ đo gas,2 bình gas R22 và 134,kìm búa,cờ lê,mỏ lết,đồng hồ đo điện,mỏ hàn khò gas,máy hút chân không....
9h30,e có mặt ở nhà một cụ người quen,điều hòa LG trên 10 năm tuổi,bác chủ nhà nhờ nạp thêm gas vì điều hòa chạy ko mát,kiểm tra thực tế điều hòa chỉ có gió,đèn ''outdoor'' trên cục lạnh nhấp nháy,gas đủ,quạt giải nhiệt giàn nóng ko nhúc nhích,tụ kích quạt ok,phương án:thay quạt giàn nóng,thời gian 30 phút,chi phí:210k.
10h30,quán cà fê của thằng bạn,khách chạy hết vì điều hòa hỏng,thằng bạn mặt dài thượt:gọi thợ từ hôm kia,thợ đầu đến bảo thiếu gas,nó loay hoay nạp mãi vẫn ko mát nên bảo về lấy thêm đồ rồi té luôn,thợ 2 đến check bảo thằng trước ngu như...bò,cái này ko phải thiếu gas,phải tháo về cửa hàng xử lý,hết khoảng 3tr.
ok,để xem thế nào,tầng 3,điều hòa 28k btu,cắm đồng ho đo,áp suất hút âm,đóng băng ống gas cao áp,đặc trưng hiện tượng thiếu gas,tất nhiên gas ko thiếu vì đồng chí thợ hôm kia chắc chắn đã nhồi gas hết mức có thể...
hỏi thằng bạn,lâu nay có sửa gì ko,nó bẩu tháng trước sửa quán làm gãy ống gas nên gọi thợ hàn lại,ok,nhiều khả năng tắc tiết lưu,chuẩn bị thang và gọi thêm mấy cu nhân viên lên tháo máy xuống xử lý..
Trời nắng gay gắt,thêm với tất cả điều hòa xung quanh đều chạy làm ko khí ngột ngạt, bắt đầu dùng đèn khò để tháo ống mao,mấy cu nhân viên né hết vì sợ...nổ,kết quả trong quá trình hàn nối ống lần trước đã làm nghẹt ống mao,máy nén chỉ hút chứ ko nén được,cái này vệ sinh lại là ok, thời gian làm việc:3h,chi phí:1 chai nitơ tinh khiết,2 lon dung dịch làm sạch ống và giàn lạnh,1,2kg gas r22,tất cả khoảng 400k.
15h,tiếp tục sửa ở nhà một thằng bạn nữa,điều hòa không hoạt động,gas và điện nguồn ok,nguyên nhân hỏng:thạch sùng chui vào làm chập bo điều khiển trên mặt lạnh,phương án:thay bo đa năng China,thời gian 45phút,chi phí 250k.
17h,tiếp tục đi tháo và lắp điều hòa cho một thằng bạn khác,lần này ko phải mua thêm gì ngoài mấy con vít nở.....
trong quá trình làm việc có thêm vài cụ nữa gọi(hàng xóm) nhưng e ko còn sức làm nữa nên phải xin lỗi ko làm được.
sau một ngày làm việc vất vả và nắng nóng e thấy nghề này thực sự khoai,mà mấy vụ e làm cũng chưa phức tạp lắm,thỉnh thoảng đọc báo thấy giật tít''thợ điều hòa ngày làm vài triệu''
ko biết mấy chú phóng viên có hình dung ra được nghề này thế này ko,các cụ thấy thế nào ạ?
Cụ joix có bơm ga không ạ, em có cái daikin 2 chiều mát không được sâu lắm đang cần bơm lại ga, dc cụ nhắn em với nhé, em ở Giảng Võ, cụ nóng đặt ngay chỗ dễ dàng thay.
Cụ ơi báo giá e lắp 1 đh pana cơ 9k 1 chiều ah. Dùng khoảng 6m dây đồng. Đh mới ah
Cảm ơn các cụ đã tín nhiệm,nhưng e bận việc chuyên môn quá ạ,cũng khó bố trí thời gian,e cũng ko làm chuyên nghiệp món này nên ko có thợ, e làm nhiều về phần mềm và điều khiển hệ thống lạnh,e mở thớt với mong muốn hy vọng ít nhiều giúp dc các cụ trong vc sửa chữa điều hoà nói chung,có những vc các cụ nhờ e ko đi làm dc mong các cụ thông cảm ạ.Em cần làm vệ sinh 2 máy điều hòa ở Hà Đông. 1 máy nội địa 12.000 BTU, 1 máy Daikin 18.000 BTU.
Không gấp. Hôm nào cụ làm dc thì báo em nhé. Thứ Bảy - CN là tốt nhất vì e có nhà
thanks
Ở những trang đầu em có còm hỏi Trường hợp dàn lạnh kém mát của con đh Multi Fujitsu 1 nóng 4 lạnh, chắc cụ bận nên không trả lời. Em thuê thợ ngoài thì kêu thiếu ga, bơm 1tr thì bảo đủ, đo cửa gió là 18 độ. Nhưng giờ nó mát kém. Vậy khả năng bơm thừa ga không ạ? ( có điều lạ là 1 chiếc mặt lạnh dù không chạy, em ngắt atomat, nhưng vẫn kêu ro ro kiểu có ga chạy, sờ vào lá nhôm thấy lạnh, có hiện tượng chảy nước - nó xảy ra khi mặt lạnh khác hoạt động - cụ cho hỏi nguyên nhân ). Cảm ơn cụCảm ơn các cụ đã tín nhiệm,nhưng e bận việc chuyên môn quá ạ,cũng khó bố trí thời gian,e cũng ko làm chuyên nghiệp món này nên ko có thợ, e làm nhiều về phần mềm và điều khiển hệ thống lạnh,e mở thớt với mong muốn hy vọng ít nhiều giúp dc các cụ trong vc sửa chữa điều hoà nói chung,có những vc các cụ nhờ e ko đi làm dc mong các cụ thông cảm ạ.