Cách cài đặt chế độ làm việc của bộ Điều khiển nhiệt độ:
Hướng dẫn cài đặt Bộ điều khiển nhiệt độ
Khi lắp đặt và đấu nối nguồn điện xong:
Đồng hộ sẽ hiển thị nhiệt độ tại đầu cảm biển.
Ấn phím SET thì đồng hồ báo nhiệt độ cảnh báo (Nhà SX đặt mặc định là 25)
Ta bắt đầu cài đặt:
Ấn giữ phím SET để cho ra chế H/C
1/ Chế độ H/C là chế độ *Nóng/Lạnh* Ấn phím ▲▼ để chọn C hoặc H (nhà SX mặc định C)
-Chọn
H là tiếp điểm thường đóng…Đến nhiệt độ cảnh báo thì
Tiếp điểm mở
-Chọn C là tiếp điểm thường mở…Đến nhiệt độ cảnh báo thì
Tiếp điểm đóng
Ta chọn: C
2/ Chế độ D: Giá trị nhiệt độ chênh lệch khi Tiếp điểm Đóng và Mở cho phép điều chỉnh từ 1~15 độ (nhà SX mặc định 5 độ C )
Ta chọn: 3 hoặc 5 (Tuỳ chọn)
3/ Chế độ LS: Là Nhiệt độ Thấp nhất cho phép cảnh báo ~-50~110 độC (nhà SX mặc định -50)
Ta cứ chọn 00.0 (nhiệt độ tan băng)
4/ Chế độ HS: Là nhiệt độ cao nhất cho phép cảnh báo ~-50~110 độC (nhà SX mặc định 110)
Ta cứ chọn 110 ( Nhiệt độ giãy đành đạch)
5/ Chế độ CA: Cho phép điều chỉnh Hiệu chuẩn nhiệt độ tiếp điểm đóng và mở ~-5~+5 độC (nhà SX mặc định 0 )
Ta chọn là 0
6/ Chế độ PT: Là thời gian trễ từ khi bắt đầu *Nhận lệnh* cảnh báo đến khi tiếp điểm *hành động* 0.0~10 độC (nhà SX mặc định 1 phút)
Ta chọn: 00.0
Sau khi hoàn tất cài đặt thì đồng hồ quay về trạng thái báo nhiệt độ nơi Cảm biến tiếp xúc. Ta Ấn phím SET rồi Ấn phím ▲▼ để đặt nhiệt độ cảnh báo ( Nên chọn 90 độ C )