[Funland] Nhận định đám cháy, Nguyên Nhân chết người.

boyboy1990

Xe điện
Biển số
OF-126857
Ngày cấp bằng
6/1/12
Số km
3,158
Động cơ
405,753 Mã lực
giếng trời nó hút gió thẳng lên trên mái chứ không lan vào các tầng phía dưới. Tăng áp cầu thang bộ có nhiều dạng lắm cụ ơi, bây giờ thường chỉ làm tăng áp buồng đệm trước khi vào thang thoát hiểm thôi, chứ không tăng áp cả buống thang. Đối với thang thoát hiểm hở thì không cần tăng áp và để khói thoát tự nhiên.
Cụ xem lại layout tòa nhà nhé, thêm nữa là có vẻ cụ ko có kinh nghiệm với chung cư, CĐT thường xây giếng trời để những căn khuất phía trong có thể trổ cửa sổ ra đó để lấy khí và ánh sáng, giúp bán "được giá" hơn, chứ ko có chung cư nào xây giếng trời như cái ống kín mít thông từ dưới tầng hầm lên đâu ạ.

Giếng R6 Royal City đây ạ.
 

zoro1970

Xe container
Biển số
OF-59161
Ngày cấp bằng
15/3/10
Số km
5,966
Động cơ
2,326,855 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hút khói lên cao thì sẽ hút tất cả các tầng giúp khói thoát ra ngoài nhanh nhất. Cụ tưởng tượng không có giếng trời như chung cư Carina thì khói sẽ dồn đi đâu. Vấn đề là hạn chế khói tập trung ở hàng lang và thang thoát hiểm. Còn toạ đường cho khói thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt
Theo e Giếng trời có tác hại là làm cho Lửa bốc lên rất nhanh , nhưng trong vụ này không có Giếng trời hút Khói thì số ng Chết sẽ Tăng lên nhiều , các Ban công sẽ Ngập khói ngay từ đầu !
 

baodem

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363481
Ngày cấp bằng
18/4/15
Số km
2,170
Động cơ
275,441 Mã lực
Đây là mặt bằng thang thoát hiểm, luôn có giếng tăng áp bên cạnh. Quạt trên mái sẽ thổi không khí vào thang qua giếng này khi xảy ra cháy để đảm bảo áp suất trong thang cao hơn ngoài thang, như thế mới ngăn được khói vào thang qua cửa chống cháy. Còn việc cái quạt có chạy khi cháy không lại là chuyện khác :(

Giờ không ai dùng tăng áp loại này nữa đâu cu ơi, nhược điểm là cần quạt tăng áp quá lớn, khó kiểm soát được áp suất lưu lượng gió do buồng thang quá lớn và, chỉ có một lớp cửa. Ngoài ra các thang thoát hiểm dạng hở thì công cần tăng áp
Thang thoát hiểm dạng hở.


Tăng áp dùng buồng đệm và 2 lơp cửa

 

Lexus 717

Xe điện
Biển số
OF-109991
Ngày cấp bằng
22/8/11
Số km
4,201
Động cơ
417,387 Mã lực
Chèn gạch thì không đóng hoàn toàn lại cho nên khói vào nhiều thôi. Chứ chèn gạch thì vẫn mở cửa bình thường mà cụ. Cửa thang thoát hiểm bao giờ cũng thiết kế mở xuôi theo hướng chạy.
Nguyên tắc cửa chống cháy là cửa 1 chiều chỉ có thể mở được từ bên trong để thoát ra. Một khi đã vào thang chữa cháy thì 1 là có người mở cửa để đón ra, 2 là chỉ chạy lên nóc hoặc xuống hầm.
 

duyleekun

Xe máy
Biển số
OF-479980
Ngày cấp bằng
28/12/16
Số km
61
Động cơ
195,930 Mã lực
Cháy vụ này chết nhiều cũng do nhiều lý do, vừa nửa đêm (mọi người đang ngủ) mà hệ thống báo cháy ko hoạt động + người dân không có kỹ năng + hoảng loạn, thành ra thiệt hại lớn quá. Chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
 

P2811

Đi bộ
Biển số
OF-558692
Ngày cấp bằng
15/3/18
Số km
2
Động cơ
151,210 Mã lực
Tuổi
48
R.I.P các nạn nhận, trong đó có bà bí thư phường nữa, tội nghiệp
 

baodem

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363481
Ngày cấp bằng
18/4/15
Số km
2,170
Động cơ
275,441 Mã lực
Cụ xem lại layout tòa nhà nhé, thêm nữa là có vẻ cụ ko có kinh nghiệm với chung cư, CĐT thường xây giếng trời để những căn khuất phía trong có thể trổ cửa sổ ra đó để lấy khí và ánh sáng, giúp bán "được giá" hơn, chứ ko có chung cư nào xây giếng trời như cái ống kín mít thông từ dưới tầng hầm lên đâu ạ.

Giếng R6 Royal City đây ạ.
Giếng trời càng lớn thì khả năng thoát khói càng tốt, em có hẳn một cái chuyên đề về thoát khói của bọn Đức, để tối về lục máy tính xem
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
13,034
Động cơ
463,965 Mã lực
Cháy cái chung cư này thấy nhiều người lang thang ở ngoài mới biết nhiều người chỉ có một nhà :( không như báo chí nói người giầu thường có hơn một cái :(
 

rgvmen

Xe container
Biển số
OF-310
Ngày cấp bằng
14/6/06
Số km
6,658
Động cơ
640,989 Mã lực
Trưa nay lại cháy lại mới sợ
 

Grandtouring

Xe container
Biển số
OF-34040
Ngày cấp bằng
26/4/09
Số km
5,127
Động cơ
958,463 Mã lực
Giờ không ai dùng tăng áp loại này nữa đâu cu ơi, nhược điểm là cần quạt tăng áp quá lớn, khó kiểm soát được áp suất lưu lượng gió do buồng thang quá lớn và, chỉ có một lớp cửa. Ngoài ra các thang thoát hiểm dạng hở thì công cần tăng áp
Thang thoát hiểm dạng hở.


Tăng áp dùng buồng đệm và 2 lơp cửa

Em chỉ minh hoạ 1 loại thang thoát hiểm cho mọi người hiểu thôi (thang kín). Thực ra thang kín mới là phổ biến, chứ thang hở như cụ minh hoạ có mấy đâu, chỉ dùng số ít nhà thôi (nhà công cộng). Cụ cứ ra phố sẽ thấy.
 

Grandtouring

Xe container
Biển số
OF-34040
Ngày cấp bằng
26/4/09
Số km
5,127
Động cơ
958,463 Mã lực

boyboy1990

Xe điện
Biển số
OF-126857
Ngày cấp bằng
6/1/12
Số km
3,158
Động cơ
405,753 Mã lực
Giếng trời càng lớn thì khả năng thoát khói càng tốt, em có hẳn một cái chuyên đề về thoát khói của bọn Đức, để tối về lục máy tính xem
Vâng, nhưng nếu cửa sổ nhà bác mở thì khói nó sẽ chui vào nhà bác chứ ko bay lên trời, và những căn trổ ra giếng trời chắc chắn sẽ ra đi đầu tiên vì ở trong nhà cũng chết mà chạy ra ngoài thì cũng tạch (như R6 là giếng trời thông luôn với hành lang).

Khả năng thoát khói của bác chỉ tính đến khi đám cháy đã tắt, chứ lửa đang cháy đùng đùng thì nó sẽ cung cấp một nguồn khói vô tận lên phía trên, cho đến khi nào lửa được dập hoặc ko còn gì để cháy, giếng trời sẽ cấu tạo như cái ống khói vậy, và cư dân đang sống bâu quanh cái ống đó.



 
Biển số
OF-555960
Ngày cấp bằng
28/2/18
Số km
1,190
Động cơ
161,120 Mã lực
Tuổi
37
nguy hiểm wá...e người ngoài cuộc còn thấy lo...
 

baodem

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363481
Ngày cấp bằng
18/4/15
Số km
2,170
Động cơ
275,441 Mã lực
Vâng, nhưng nếu cửa sổ nhà bác mở thì khói nó sẽ chui vào nhà bác chứ ko bay lên trời, và những căn trổ ra giếng trời chắc chắn sẽ ra đi đầu tiên vì ở trong nhà cũng chết mà chạy ra ngoài thì cũng tạch (như R6 là giếng trời thông luôn với hành lang).

Khả năng thoát khói của bác chỉ tính đến khi đám cháy đã tắt, chứ lửa đang cháy đùng đùng thì nó sẽ cung cấp một nguồn khói vô tận lên phía trên, cho đến khi nào lửa được dập hoặc ko còn gì để cháy, giếng trời sẽ cấu tạo như cái ống khói vậy, và cư dân đang sống bâu quanh cái ống đó.



Vâng cám ơn cụ đã có cái ảnh rõ nét, vậy cụ trả lời giúp em là nếu đục một lỗ ở vị trí mũi tên chỉ như hình dưới thì khói sẽ đi từ trong ra ngoài hay khí sẽ từ ngoài vào trong.

 

hgjp

Xe tăng
Biển số
OF-549129
Ngày cấp bằng
5/1/18
Số km
1,866
Động cơ
174,584 Mã lực
mong qua vụ này có những thắt chặt hơn nữa về quản lý kiểm tra trang thiết bị cũng như công tác pccc ở các CC
giờ CC mọc lên như nấm người ở CC cũng càng ngày càng đông
 

boyboy1990

Xe điện
Biển số
OF-126857
Ngày cấp bằng
6/1/12
Số km
3,158
Động cơ
405,753 Mã lực
Vâng cám ơn cụ đã có cái ảnh rõ nét, vậy cụ trả lời giúp em là nếu đục một lỗ ở vị trí mũi tên chỉ như hình dưới thì khói sẽ đi từ trong ra ngoài hay khí sẽ từ ngoài vào trong.

báo cáo với cụ là Các căn hộ có cửa sổ thông với giếng trời thì lại hoàn toàn nằm trong lõi tòa nhà, không có cửa sổ thông ra mặt ngoài, thêm nữa khi ngủ cụ sẽ đóng kín toàn bộ cửa ra vào, chỉ mở cửa sổ, như vậy khói sẽ đi đâu? Hay nó bỏ qua cái cửa đang mở của nhà cụ để thoát lên trên?

Cụ xem kỹ layout các căn 01 và 17 nhé, theo layout này thì thậm chí giếng trời còn thông với toàn bộ hành lang tòa nhà luôn:


 

muoibaconcho

Xe điện
Biển số
OF-22710
Ngày cấp bằng
21/10/08
Số km
4,973
Động cơ
634,168 Mã lực
Hút khói lên cao thì sẽ hút tất cả các tầng giúp khói thoát ra ngoài nhanh nhất. Cụ tưởng tượng không có giếng trời như chung cư Carina thì khói sẽ dồn đi đâu. Vấn đề là hạn chế khói tập trung ở hàng lang và thang thoát hiểm. Còn toạ đường cho khói thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt
Có giếng trời thì cháy càng to, khói càng ác cụ nhá và còn là cái ống dẫn khói đến từng tầng, từng nhà.
 

boyboy1990

Xe điện
Biển số
OF-126857
Ngày cấp bằng
6/1/12
Số km
3,158
Động cơ
405,753 Mã lực
Vâng cám ơn cụ đã có cái ảnh rõ nét, vậy cụ trả lời giúp em là nếu đục một lỗ ở vị trí mũi tên chỉ như hình dưới thì khói sẽ đi từ trong ra ngoài hay khí sẽ từ ngoài vào trong.
Ngoài ra, nếu cụ đục thủng lỗ chỗ quanh cái ống khói, thì khói sẽ thoát ra theo tất cả các đường thủng, chứ ko phải chỉ bay lên trên đỉnh ống, nếu cần cụ có thể tự làm thực nghiệm.
 

baodem

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363481
Ngày cấp bằng
18/4/15
Số km
2,170
Động cơ
275,441 Mã lực
báo cáo với cụ là Các căn hộ có cửa sổ thông với giếng trời thì lại hoàn toàn nằm trong lõi tòa nhà, không có cửa sổ thông ra mặt ngoài, thêm nữa khi ngủ cụ sẽ đóng kín toàn bộ cửa ra vào, chỉ mở cửa sổ, như vậy khói sẽ đi đâu? Hay nó bỏ qua cái cửa đang mở của nhà cụ để thoát lên trên?
Cụ xem kỹ layout các căn 01 và 17 nhé, theo layout này thì thậm chí giếng trời còn thông với toàn bộ hành lang tòa nhà luôn:


Đó là 2 phòng khăn và bất lợi nhất thôi, về tổng thể cả tòa nhà có giếng trời vẫn thoát khói tốt hơn. Bạn thử tưởng tượng nếu không có giếng trời, khói từ lõi tòa nhà sẽ theo đường nào thoát ra khỏi tòa nhà. Chỉ có con đường theo hố thang máy, trục kỹ thuật len lỏi lên các tầng dần dần, tràn đấy hành lang và thoát ra theo phía mặt ngoài tòa nhà.
 