Vâng cụ Big Bang nói như dưới là chuẩn đới. Nói xa xôi và bản chất, thực ra nó hàm (trong toán học hay nôm na hiểu kiểu Excel cũng được) - hàm "AND" đối với lệnh gọi bơm chạy; và hàm "OR" đối với lệnh gọi bơm dừng. Các cụ xem E đánh dấu đỏ ở chỗ cụ Big Bang ý.
Và cụ chủ lưu ý thêm: Đối với việc gọi bơm (sau khi đã gọi bơm chạy rồi) cần bổ xung thêm:
+ Điều khiển qua rơ le trung gian có tiếp điểm duy trì + contactor (Tóm lại phải có cái hộp như tủ điều khiển có phụ kiện điện gồm rơle, contator ...).
Cái nêu trên để giải quyết cái mục (3) mà cụ Big Bang đã nói "3. Điều kiện cần và đủ để ngắt bơm: bể đầy nước. Giải Pháp là van phao. Hoặc nước thủy cục không có -giải Pháp cảm biến dòng chảy.
Đấu song song cảm biến dòng chảy và rơ le theo áp suất để loại trừ việc khi bơm chạy áp suất đầu vào giảm dẫn đến việc rơ le áp suất sẽ cắt"
Lý do: Vì (sau khi đã gọi bơm chạy rồi) nếu không đáp ưng yêu cầu trên bơm sẽ chạy cà giật - cà giật liên tục đấy ah (Vì bơm vừa chạy sẽ có thể ngắt cảm biến áp suất (khi lắp ở đường hút bơm ~ nước vào thủy cục ...; còn khi cụ lắp ở đường đẩy thì không hợp lý lắm vì ko trực tiếp từ đường ống nước thủy cục và 1 vài lý do khác.)
Riêng cái mục 3. ở dưới E bổ xung thêm theo ngu ý mà E hiểu như sau:
3. Điều kiện cần và đủ để ngắt bơm: Đây là để dừng bơm (thực chất là bảo vệ bơm) khi bơm đang chạy mà nước thủy cục mất đột ngột (mục đích chống cháy bơm và đúng mục đích của cảm biến dòng chảy như E đã nêu trên với các cụ)
"Đấu song song cảm biến dòng chảy và rơ le theo áp suất ..." Cái
"song song" của cụ ở chỗ này cần là
"nối tiếp" vì ý của cụ về logic là đúng nhưng vào thực tế chưa hợp lý (vì cái độ trễ), vì do bơm chạy và hút cái => áp suất tụt luôn và trong khi đó dòng chảy chưa kịp tác động vào cảm biến dòng chảy để duy trì ... hoặc bơm phải qua vài phát cà giật - cà giật mới chạy ổn định được, sau khi đã tác động vào cảm biến dòng chảy (Do tác động với mục đích duy trì này là tác động cơ khí của dòng chảy trong ống nên có độ trễ, chứ không như duy trì nhờ rơ le điện sẽ không có độ trễ)
P/S: Nếu cụ nào là dân điện (điều khiển) hoặc dân điện nước, đường ống sẽ hiểu ngay ý trên của E ah.
1. Điều kiện cần để bơm hoạt động là:
Bể mái vơi nước. Giải Pháp là van phao.
2. Điều kiện đủ để bơm hoạt động. Đầu vào từ vòi thủy cục có nước, điều này tương đương với việc đầu vào có áp. Giải Pháp rơle theo áp suất
Hai cái này đấu nối tiếp, phải thỏa mãn cả hai bơm mới chạy.
3. Điều kiện cần và đủ để ngắt bơm: bể đầy nước. Giải Pháp là van phao. Hoặc nước thủy cục không có -giải Pháp cảm biến dòng chảy.
Đấu song song cảm biến dòng chảy và rơ le theo áp suất để loại trừ việc khi bơm chạy áp suất đầu vào giảm dẫn đến việc rơ le áp suất sẽ cắt.