[Funland] Em nhờ các cụ tư vấn thay atomat

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
9,013
Động cơ
317,663 Mã lực
Dạ thợ họ lắp ban đầu cách đây mười mấy năm rồi cụ ạ.

Dây nhà em tốt ạ, dây tổng và dây nóng lạnh là 2*2.5 korea, dây điện tới các thiết bị khác là 2*1.5.

Tầng 1 nhà e lại chung với at tổng trong nhà, vậy lần này tách thêm là ổn cụ nhỉ?
Đồ bãi chỉ dành cho những người hiểu biết,e lại dốt điện đóm, loại 50A đồ mới họ có bán không cụ nhỉ?
[/QUOTE]
Dây nhà cụ thế là nhỏ chứ nhỉ. Nhà em dây từ at tầng 1 ra khu bếp đã là 8x2 hq xịn rồi. Ra nóng lạnh hay đh đều 4x2. Đến các ổ cắm trong phòng mới dùng 2,5x2. Nhưng at tầng em dùng c30 thôi. Tầng 1 có hôm tụ tập bật 2 đh 12+9k ; 1 bình nl, 2 bếp lẩu. Cắm thêm siêu tốc át nhảy ngay. Hôm cái dây khoan bt bị soắn chạm chập nhẹ phát at cũng nhảy luôn , cực nhạy. C65 chắc cao quá nó chưa kịp nhảy dây cụ đã tèo rồi.
 

Trăm hoa đua nở

Xe điện
Biển số
OF-534449
Ngày cấp bằng
28/9/17
Số km
2,403
Động cơ
188,047 Mã lực
Đồ bãi chỉ dành cho những người hiểu biết,e lại dốt điện đóm, loại 50A đồ mới họ có bán không cụ nhỉ?
Dây tốt nhưng k đủ tiết diện đâu cụ. Dây tổng nhà cụ 2.5 thì là loại chỉ kéo đến dùng cho 1 thiết bị như bình nóng lạnh, ĐH tầm 18000 đổ về. Vì bản chất dây này chỉ cho phép dòng khoảng tầm 20A, chịu tải khoảng 4kw thôi. Trục chính cụ chạy dây đó thì k chảy dây hơi phí, và khi chảy dây rồi thì CB nó mới nhảy :D
[/QUOTE]
Nhà cụ bị y như nhà 1 cụ ở bên Hào Nam, cũng nhà khoảng chục năm rồi, dây toàn Trần Phú hết nhưng tiết diện quá nhỏ, cả trục 2.5 tải cho 1 mớ từ BNL, Bếp từ+Hồng ngoại, tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng, 1 con ĐH cây, hút mùi, cắm cơm, 1 bình đun nc. E vừa xử lý xong, nói chung là khắc phục thôi vì cụ ấy ngại đục đẽo. Và phải dặn lại cụ ý là hạn chế dùng đồng loạt các thiết bị.
Chắc hồi đó thợ họ làm theo công thức chung cụ ạ.
Nó lại ngon hơn hàng mới í cụ :D
At bãi thì tiếp điểm nó rỗ như mặt Chí Phèo thì ngon cái gì ?

Cụ Chủ Thớt: cụ thay con Sino 63A kia bằng con Schneider 30-45A ngay đi. Thay loại 3 cực nhé.
[/QUOTE]
Loại 3 cực ảnh nó như nào cụ nhỉ, em sớt nó ra loạn tùng phèo?
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Mới giờ cũng đầy sao các cụ cứ phải chuộng hàng bãi nhỉ? Cái gì tiết kiệm đc chứ thiết bị an toàn điện thì E nghĩ k nên đâu ạh.
Kiểu nó phải thế... hàng dùng rồi của Nhật tốt hơn hàng mới của Đức????
[/QUOTE]
Dạ vâng, cũng tuỳ quan điểm và suy nghĩ từng người cụ ạh. Khi nó ăn sâu vào tiềm thức rồi thì khó thay đổi lắm. Nên E k muốn đi sâu vào tranh luận, mất hoà khí ra vì ai cũng có lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm. Thôi thì... cũng TUỲ ạh. :D
 

Thảo Dân.

Xe máy
Biển số
OF-734521
Ngày cấp bằng
1/7/20
Số km
78
Động cơ
14,720 Mã lực
Nơi ở
Trong nhân gian
:))
Bách khoa sẽ phải đốt hết các loại giáo trình về điện.
Thảo dân có mấy ý cho chủ thớt.

1. Hai cái at kia nếu cả hai đều chuẩn thì cái trong nhà (2) chẳng bao giờ nhảy được do cái ngoài công tơ(1) nó nhảy trước rồi. Nguyên tắc dòng cái (1) phải lớn hơn cái (2); ở đây đang làm ngược lại. Tương tự như thế cái 2 lớn hơn cái 3; rồi lớn hơn cái 4...
Theo ảnh cái 1 nhiều bụi bẩn, dễ sinh kẹt cơ khí, thế nên nó sinh ra cái quy định thí nghiệm định kỳ, gần như 100% nhà dân chẳng bao giờ quan tâm đến điều này, Thảo Dân cũng thế =)).
Tuy nhiên thiết kế chuẩn thì cái nọ dự phòng cho cái kia, kẹt đồng thời hiếm xảy ra lắm.

2. Việc lắp at là chủ động tạo ra các điểm yếu trong mạng điện, nguyên tắc là khi xảy ra hư hỏng “điểm yếu” này sẽ tách điểm hư hỏng ra khỏi nguồn điện. Theo lý thuyết này, dòng chịu đựng của dây dẫn (là thứ khó thay thế) phải lớn hơn càng nhiều càng tốt (nhiều quá thì tốn tiền, đôi khi khó thi công) dòng cắt của at (hay thiết bị bảo vệ nói chung). Không biết tiết diện dây dẫn mà tư vấn lắp được thiết bị bảo vệ thì quá tài, cháy dây cũng không có gì ngạc nhiên.

Mấy đứa em của Thảo dân đi tư vấn lắp dây to, dân chúng toàn muốn lắp dây nhỏ cho rẻ được đồng nào hay đồng ấy :)) . Trong khi tăng một cỡ dây chỉ đắt lên 10-20% giá thành; nhưng lại rất thích lắp at có dòng to. Giải thích thì bảo gây khó khăn. Bố khỉ.
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Dây tốt nhưng k đủ tiết diện đâu cụ. Dây tổng nhà cụ 2.5 thì là loại chỉ kéo đến dùng cho 1 thiết bị như bình nóng lạnh, ĐH tầm 18000 đổ về. Vì bản chất dây này chỉ cho phép dòng khoảng tầm 20A, chịu tải khoảng 4kw thôi. Trục chính cụ chạy dây đó thì k chảy dây hơi phí, và khi chảy dây rồi thì CB nó mới nhảy :D
Chắc hồi đó thợ họ làm theo công thức chung cụ ạ.


At bãi thì tiếp điểm nó rỗ như mặt Chí Phèo thì ngon cái gì ?

Cụ Chủ Thớt: cụ thay con Sino 63A kia bằng con Schneider 30-45A ngay đi. Thay loại 3 cực nhé.
[/QUOTE]
Loại 3 cực ảnh nó như nào cụ nhỉ, em sớt nó ra loạn tùng phèo?

[/QUOTE]
Nhà cụ điện 1 pha chỉ dùng CB khối 2 cực thôi, 3 cực là dùng cho điện 3 pha rồi.
E đi làm h ngại nhất đi xử lý những nhà mà thợ cách đây chục năm về trc làm. Có nhiều lý do, có thể là do kiến thức của thợ, kiểu chỉ học mót, đi phụ nhiều thì quen tay lên thợ, k có kiến thức tổng quát. Nên họ k tính đc công suất phụ tải& tiết diện dây để thi công. Hoặc cũng do k lường trc đc hết các thiết bị phát sinh về sau. Đơn giản nhất như Bếp từ, lò vi sóng. Vì trc đây thiết bị điện công suất lớn như bây giờ ít& đắt, ít nhà dùng, nên thợ họ k lường đc thì sẽ k tính dư công suất cũng như dây chờ. Hoặc cũng có thể là chủ nhà k am hiểu về điện đóm mấy+ thợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên k tư vấn đc cho chủ đầu tư+ điều kiện kinh tế khi xây nhà k phải ai cũng dư dả, nên nhiều khi cắt xén,.... túm lại với E đã xây nhà thì khâu thiết kế phải chuẩn, tiếp theo là phần móng& hệ thống điện, nước là cứ phải nét nèn nẹt, làm dư ra 1 chút tuy có tốn hơn nhưng k đáng kể,sau yên tâm vì những phần đó gần như là sau này k có cơ hội khắc phục nếu xảy ra hậu quả. Còn những gì phần nổi có thể tạm hoặc bớt lại để làm sau.
 
Biển số
OF-741819
Ngày cấp bằng
4/9/20
Số km
60
Động cơ
61,463 Mã lực
Chắc hồi đó thợ họ làm theo công thức chung cụ ạ.


At bãi thì tiếp điểm nó rỗ như mặt Chí Phèo thì ngon cái gì ?

Cụ Chủ Thớt: cụ thay con Sino 63A kia bằng con Schneider 30-45A ngay đi. Thay loại 3 cực nhé.
Loại 3 cực ảnh nó như nào cụ nhỉ, em sớt nó ra loạn tùng phèo?

[/QUOTE]
Nhà cụ điện 1 pha chỉ dùng CB khối 2 cực thôi, 3 cực là dùng cho điện 3 pha rồi.
E đi làm h ngại nhất đi xử lý những nhà mà thợ cách đây chục năm về trc làm. Có nhiều lý do, có thể là do kiến thức của thợ, kiểu chỉ học mót, đi phụ nhiều thì quen tay lên thợ, k có kiến thức tổng quát. Nên họ k tính đc công suất phụ tải& tiết diện dây để thi công. Hoặc cũng do k lường trc đc hết các thiết bị phát sinh về sau. Đơn giản nhất như Bếp từ, lò vi sóng. Vì trc đây thiết bị điện công suất lớn như bây giờ ít& đắt, ít nhà dùng, nên thợ họ k lường đc thì sẽ k tính dư công suất cũng như dây chờ. Hoặc cũng có thể là chủ nhà k am hiểu về điện đóm mấy+ thợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên k tư vấn đc cho chủ đầu tư+ điều kiện kinh tế khi xây nhà k phải ai cũng dư dả, nên nhiều khi cắt xén,.... túm lại với E đã xây nhà thì khâu thiết kế phải chuẩn, tiếp theo là phần móng& hệ thống điện, nước là cứ phải nét nèn nẹt, làm dư ra 1 chút tuy có tốn hơn nhưng k đáng kể,sau yên tâm vì những phần đó gần như là sau này k có cơ hội khắc phục nếu xảy ra hậu quả. Còn những gì phần nổi có thể tạm hoặc bớt lại để làm sau.
[/QUOTE]

2 cực cụ ah. Em bấm dính phím
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
:))
Bách khoa sẽ phải đốt hết các loại giáo trình về điện.
Thảo dân có mấy ý cho chủ thớt.

1. Hai cái at kia nếu cả hai đều chuẩn thì cái trong nhà (2) chẳng bao giờ nhảy được do cái ngoài công tơ(1) nó nhảy trước rồi. Nguyên tắc dòng cái (1) phải lớn hơn cái (2); ở đây đang làm ngược lại. Tương tự như thế cái 2 lớn hơn cái 3; rồi lớn hơn cái 4...
Theo ảnh cái 1 nhiều bụi bẩn, dễ sinh kẹt cơ khí, thế nên nó sinh ra cái quy định thí nghiệm định kỳ, gần như 100% nhà dân chẳng bao giờ quan tâm đến điều này, Thảo Dân cũng thế =)).
Tuy nhiên thiết kế chuẩn thì cái nọ dự phòng cho cái kia, kẹt đồng thời hiếm xảy ra lắm.

2. Việc lắp at là chủ động tạo ra các điểm yếu trong mạng điện, nguyên tắc là khi xảy ra hư hỏng “điểm yếu” này sẽ tách điểm hư hỏng ra khỏi nguồn điện. Theo lý thuyết này, dòng chịu đựng của dây dẫn (là thứ khó thay thế) phải lớn hơn càng nhiều càng tốt (nhiều quá thì tốn tiền, đôi khi khó thi công) dòng cắt của at (hay thiết bị bảo vệ nói chung). Không biết tiết diện dây dẫn mà tư vấn lắp được thiết bị bảo vệ thì quá tài, cháy dây cũng không có gì ngạc nhiên.

Mấy đứa em của Thảo dân đi tư vấn lắp dây to, dân chúng toàn muốn lắp dây nhỏ cho rẻ được đồng nào hay đồng ấy :)) . Trong khi tăng một cỡ dây chỉ đắt lên 10-20% giá thành; nhưng lại rất thích lắp at có dòng to. Giải thích thì bảo gây khó khăn. Bố khỉ.
Chuẩn rồi cụ, nhiều người họ k tính ra là ví dụ cỡ dây 4.0 giá 15k, cả cái nhà khoảng 10tr tiền dây chẳng hạn, còn cỡ dây 6.0 giá 22k, thực ra chênh lệch chi phí trội lên khoảng 30%, là lên khoảng 13tr , bỏ thêm 3tr nữa thôi nhưng các ông gạt bố nó hết đi, cứ bảo luôn là tốn tận 13tr, có biết đâu là kiểu gì cũng tốn 10tr từ đầu rồi đâu? Và lợi cái trc mắt để rồi khi sự cố thì ôi thôi, lại đầu tư lại từ đầu, tốn kém hơn và công sửa cũng cao hơn.
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Loại 3 cực ảnh nó như nào cụ nhỉ, em sớt nó ra loạn tùng phèo?
Nhà cụ điện 1 pha chỉ dùng CB khối 2 cực thôi, 3 cực là dùng cho điện 3 pha rồi.
E đi làm h ngại nhất đi xử lý những nhà mà thợ cách đây chục năm về trc làm. Có nhiều lý do, có thể là do kiến thức của thợ, kiểu chỉ học mót, đi phụ nhiều thì quen tay lên thợ, k có kiến thức tổng quát. Nên họ k tính đc công suất phụ tải& tiết diện dây để thi công. Hoặc cũng do k lường trc đc hết các thiết bị phát sinh về sau. Đơn giản nhất như Bếp từ, lò vi sóng. Vì trc đây thiết bị điện công suất lớn như bây giờ ít& đắt, ít nhà dùng, nên thợ họ k lường đc thì sẽ k tính dư công suất cũng như dây chờ. Hoặc cũng có thể là chủ nhà k am hiểu về điện đóm mấy+ thợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên k tư vấn đc cho chủ đầu tư+ điều kiện kinh tế khi xây nhà k phải ai cũng dư dả, nên nhiều khi cắt xén,.... túm lại với E đã xây nhà thì khâu thiết kế phải chuẩn, tiếp theo là phần móng& hệ thống điện, nước là cứ phải nét nèn nẹt, làm dư ra 1 chút tuy có tốn hơn nhưng k đáng kể,sau yên tâm vì những phần đó gần như là sau này k có cơ hội khắc phục nếu xảy ra hậu quả. Còn những gì phần nổi có thể tạm hoặc bớt lại để làm sau.

2 cực cụ ah. Em bấm dính phím
[/QUOTE]
Vâng, E cũng đoán là chắc cụ nhầm lẫn gì hoặc 2 phím nó sát nhau bấm mà k để ý. Cơ mà cái sai đó nó làm thay đổi hẳn bản chất vấn đề. :P
 

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
9,013
Động cơ
317,663 Mã lực
Chắc hồi đó thợ họ làm theo công thức chung cụ ạ.


At bãi thì tiếp điểm nó rỗ như mặt Chí Phèo thì ngon cái gì ?

Cụ Chủ Thớt: cụ thay con Sino 63A kia bằng con Schneider 30-45A ngay đi. Thay loại 3 cực nhé.
Loại 3 cực ảnh nó như nào cụ nhỉ, em sớt nó ra loạn tùng phèo?

[/QUOTE]
Nhà cụ điện 1 pha chỉ dùng CB khối 2 cực thôi, 3 cực là dùng cho điện 3 pha rồi.
E đi làm h ngại nhất đi xử lý những nhà mà thợ cách đây chục năm về trc làm. Có nhiều lý do, có thể là do kiến thức của thợ, kiểu chỉ học mót, đi phụ nhiều thì quen tay lên thợ, k có kiến thức tổng quát. Nên họ k tính đc công suất phụ tải& tiết diện dây để thi công. Hoặc cũng do k lường trc đc hết các thiết bị phát sinh về sau. Đơn giản nhất như Bếp từ, lò vi sóng. Vì trc đây thiết bị điện công suất lớn như bây giờ ít& đắt, ít nhà dùng, nên thợ họ k lường đc thì sẽ k tính dư công suất cũng như dây chờ. Hoặc cũng có thể là chủ nhà k am hiểu về điện đóm mấy+ thợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên k tư vấn đc cho chủ đầu tư+ điều kiện kinh tế khi xây nhà k phải ai cũng dư dả, nên nhiều khi cắt xén,.... túm lại với E đã xây nhà thì khâu thiết kế phải chuẩn, tiếp theo là phần móng& hệ thống điện, nước là cứ phải nét nèn nẹt, làm dư ra 1 chút tuy có tốn hơn nhưng k đáng kể,sau yên tâm vì những phần đó gần như là sau này k có cơ hội khắc phục nếu xảy ra hậu quả. Còn những gì phần nổi có thể tạm hoặc bớt lại để làm sau.
[/QUOTE]
Em làm nhà năm 2003, điện nước tự tay em đi chìm hết. Đến nay dù thêm đủ loại tb gia đình nhưng em không phải đi nổi thêm đoạn nào hay đục khoét gì hết. Ngày ấy còn chưa có cả máy giặt chứ chưa nói bếp từ hay máy rửa bát cũng như tỷ loại lò nướng như bây giờ mà cũng không tốn nhiều tiền. Em triệt để áp dụng cấu trúc hình cây và đặc biệt chú trọng cho nhà bếp với đi chờ ra khu sân trước ,sân sau.TB điện em dùng duy nhất 1 loai clipsal đến nay chưa phải thay bất cứ cái mặt nào.
 
Chỉnh sửa cuối:

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Loại 3 cực ảnh nó như nào cụ nhỉ, em sớt nó ra loạn tùng phèo?
Nhà cụ điện 1 pha chỉ dùng CB khối 2 cực thôi, 3 cực là dùng cho điện 3 pha rồi.
E đi làm h ngại nhất đi xử lý những nhà mà thợ cách đây chục năm về trc làm. Có nhiều lý do, có thể là do kiến thức của thợ, kiểu chỉ học mót, đi phụ nhiều thì quen tay lên thợ, k có kiến thức tổng quát. Nên họ k tính đc công suất phụ tải& tiết diện dây để thi công. Hoặc cũng do k lường trc đc hết các thiết bị phát sinh về sau. Đơn giản nhất như Bếp từ, lò vi sóng. Vì trc đây thiết bị điện công suất lớn như bây giờ ít& đắt, ít nhà dùng, nên thợ họ k lường đc thì sẽ k tính dư công suất cũng như dây chờ. Hoặc cũng có thể là chủ nhà k am hiểu về điện đóm mấy+ thợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên k tư vấn đc cho chủ đầu tư+ điều kiện kinh tế khi xây nhà k phải ai cũng dư dả, nên nhiều khi cắt xén,.... túm lại với E đã xây nhà thì khâu thiết kế phải chuẩn, tiếp theo là phần móng& hệ thống điện, nước là cứ phải nét nèn nẹt, làm dư ra 1 chút tuy có tốn hơn nhưng k đáng kể,sau yên tâm vì những phần đó gần như là sau này k có cơ hội khắc phục nếu xảy ra hậu quả. Còn những gì phần nổi có thể tạm hoặc bớt lại để làm sau.
[/QUOTE]
Em làm nhà năm 2003, điện nước tự tay em đi chìm hết. Đến nay dù thêm đủ loại tb gia đình nhưng em không phải đi nổi thêm đoạn nào hay đục khoét gì hết. Ngày ấy còn chưa có cả máy giặt chứ chưa nói bếp từ hay máy rửa bát cũng như tỷ loại lò nướng như bây giờ mà cũng không tốn nhiều tiền. Em triệt để áp dụng cấu trúc hình cây và đặc biệt chú trọng cho nhà bếp với đi chờ ra khu sân trước ,sân sau.
[/QUOTE]
Dạ vâng, đấy là cụ có điều kiện& quan trọng hơn cả là cụ hiểu biết, có kiến thức thì cụ mới làm đc vậy và h cụ sướng :D , ngồi rung đùi. Còn nhiều cụ có thể là bị 1 trong 2 vấn đề trên or bị cả 2,cho nên h nói chung là khổ, ăn k ngon ngủ k yên.:P
 

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
9,013
Động cơ
317,663 Mã lực
Nhà cụ điện 1 pha chỉ dùng CB khối 2 cực thôi, 3 cực là dùng cho điện 3 pha rồi.
E đi làm h ngại nhất đi xử lý những nhà mà thợ cách đây chục năm về trc làm. Có nhiều lý do, có thể là do kiến thức của thợ, kiểu chỉ học mót, đi phụ nhiều thì quen tay lên thợ, k có kiến thức tổng quát. Nên họ k tính đc công suất phụ tải& tiết diện dây để thi công. Hoặc cũng do k lường trc đc hết các thiết bị phát sinh về sau. Đơn giản nhất như Bếp từ, lò vi sóng. Vì trc đây thiết bị điện công suất lớn như bây giờ ít& đắt, ít nhà dùng, nên thợ họ k lường đc thì sẽ k tính dư công suất cũng như dây chờ. Hoặc cũng có thể là chủ nhà k am hiểu về điện đóm mấy+ thợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên k tư vấn đc cho chủ đầu tư+ điều kiện kinh tế khi xây nhà k phải ai cũng dư dả, nên nhiều khi cắt xén,.... túm lại với E đã xây nhà thì khâu thiết kế phải chuẩn, tiếp theo là phần móng& hệ thống điện, nước là cứ phải nét nèn nẹt, làm dư ra 1 chút tuy có tốn hơn nhưng k đáng kể,sau yên tâm vì những phần đó gần như là sau này k có cơ hội khắc phục nếu xảy ra hậu quả. Còn những gì phần nổi có thể tạm hoặc bớt lại để làm sau.
Em làm nhà năm 2003, điện nước tự tay em đi chìm hết. Đến nay dù thêm đủ loại tb gia đình nhưng em không phải đi nổi thêm đoạn nào hay đục khoét gì hết. Ngày ấy còn chưa có cả máy giặt chứ chưa nói bếp từ hay máy rửa bát cũng như tỷ loại lò nướng như bây giờ mà cũng không tốn nhiều tiền. Em triệt để áp dụng cấu trúc hình cây và đặc biệt chú trọng cho nhà bếp với đi chờ ra khu sân trước ,sân sau.
[/QUOTE]
Dạ vâng, đấy là cụ có điều kiện& quan trọng hơn cả là cụ hiểu biết, có kiến thức thì cụ mới làm đc vậy và h cụ sướng :D , ngồi rung đùi. Còn nhiều cụ có thể là bị 1 trong 2 vấn đề trên or bị cả 2,cho nên h nói chung là khổ, ăn k ngon ngủ k yên.:P
[/QUOTE]
Trước em đã báo thợ làm, cũng là ae ạ nhưng riêng tiền dây không đã tốn gấp 2 lần số em dự toán. Thế là em tự triển luôn khỏi cần thợ ạ. Tuy vats vả tý nhưng em thấy không hối hận, và hệ thống dây chìm em thuộc như lòng bàn tay. Sau lắp thêm cửa gỗ và hệ thống đh, em chỉ cho thợ và bảo nếu khoan vào dây hay ống, tôi tự sửa 😂
 

Thảo Dân.

Xe máy
Biển số
OF-734521
Ngày cấp bằng
1/7/20
Số km
78
Động cơ
14,720 Mã lực
Nơi ở
Trong nhân gian
Chuẩn rồi cụ, nhiều người họ k tính ra là ví dụ cỡ dây 4.0 giá 15k, cả cái nhà khoảng 10tr tiền dây chẳng hạn, còn cỡ dây 6.0 giá 22k, thực ra chênh lệch chi phí trội lên khoảng 30%, là lên khoảng 13tr , bỏ thêm 3tr nữa thôi nhưng các ông gạt bố nó hết đi, cứ bảo luôn là tốn tận 13tr, có biết đâu là kiểu gì cũng tốn 10tr từ đầu rồi đâu? Và lợi cái trc mắt để rồi khi sự cố thì ôi thôi, lại đầu tư lại từ đầu, tốn kém hơn và công sửa cũng cao hơn.
Nhiều khi cay lắm cụ ạ :))
Có một lần, nhà xây 3 tầng khoảng 200m2, gần như full đồ, cứ nằng nặc đòi lắp 2*6mm, mấy đứa nó tư vấn lắp 2*10 mm trở lên, éo nghe, bảo 2*6 là quá đủ rồi, thợ điện nước bảo thế. Mấy đứa nó về báo em và dẫn tới gặp em, em giải thích một hồi thì ra có vẻ cũng hiểu chút, nhưng chốt hạ là đã đi ngầm trong tường rồi (thì ra bọn trẻ con nó tư vấn không nghe làm theo thợ điện nước để biến thành sự đã rồi). Hic.
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Trước em đã báo thợ làm, cũng là ae ạ nhưng riêng tiền dây không đã tốn gấp 2 lần số em dự toán. Thế là em tự triển luôn khỏi cần thợ ạ. Tuy vats vả tý nhưng em thấy không hối hận, và hệ thống dây chìm em thuộc như lòng bàn tay. Sau lắp thêm cửa gỗ và hệ thống đh, em chỉ cho thợ và bảo nếu khoan vào dây hay ống, tôi tự sửa 😂
Vâng, thường thì khi dự toán k chuẩn đc đâu, kiểu gì cũng sẽ phát sinh về số lượng, nó đã đôij giá lên rồi, sau đó lại mỗi mức dây tăng lên 1-2 cấp thôi nó cũng sẽ đội giá tiếp. Tuy nhiên quan điểm của E, đằng nào cũng mất công làm và đó là phần chìm, nên thừa thì hơi buốt ruột 1 tí nhưng k đau, còn khi thiếu với sự cố rồi thì nó thành tật, thành sẹo luôn, đau tới chết ;)) ;)) ;)) . Nhiều khi hậu quả còn k có cơ hội để nói câu giá như. ( Mới đây gần nhà E có vụ cháy 1 hiệu sách to nhất khu luôn, nguyên nhân: “CHẬP ĐIỆN”:((:((:(() .
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Nhiều khi cay lắm cụ ạ :))
Có một lần, nhà xây 3 tầng khoảng 200m2, gần như full đồ, cứ nằng nặc đòi lắp 2*6mm, mấy đứa nó tư vấn lắp 2*10 mm trở lên, éo nghe, bảo 2*6 là quá đủ rồi, thợ điện nước bảo thế. Mấy đứa nó về báo em và dẫn tới gặp em, em giải thích một hồi thì ra có vẻ cũng hiểu chút, nhưng chốt hạ là đã đi ngầm trong tường rồi (thì ra bọn trẻ con nó tư vấn không nghe làm theo thợ điện nước để biến thành sự đã rồi). Hic.
Cay mà méo làm đc gì luôn, nhiều khi mh tư vấn cho tử tế k muốn nghe đâu cụ, cứ nghĩ tiết kiệm đc vài đồng. Có biết đâu đến lúc sự cố rồi lại ngồi “giá như” . Lắm phen đi làm tư vấn cho nhưng đếch nghe, nghe thằng giời ơi nào đấy nào là:” thằng A nó bảo nó làm bao nhà chỉ cần thế thôi”, hay “ thằng B nó bảo nhà nó chỉ làm như vậy mà vẫn ok “ ,... (mẹ, chưa tới lúc thôi, có ngày trắng mắt). Xong chốt lại là chú cứ làm thế cho A. Lúc ấy điên lắm nhưng đành nhắm mắt làm, mà làm kiểu vừa làm vừa ức chế, kiểu như lời nói của mh méo có giá trị, kiểu như mh méo hiểu biết với non kinh nghiệm ấy. :D . Mà nói thật, làm dây càng to thì thằng thi công càng vất chứ lợi lộc chó gì đâu.
 

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
9,013
Động cơ
317,663 Mã lực
Vâng, thường thì khi dự toán k chuẩn đc đâu, kiểu gì cũng sẽ phát sinh về số lượng, nó đã đôij giá lên rồi, sau đó lại mỗi mức dây tăng lên 1-2 cấp thôi nó cũng sẽ đội giá tiếp. Tuy nhiên quan điểm của E, đằng nào cũng mất công làm và đó là phần chìm, nên thừa thì hơi buốt ruột 1 tí nhưng k đau, còn khi thiếu với sự cố rồi thì nó thành tật, thành sẹo luôn, đau tới chết ;)) ;)) ;)) . Nhiều khi hậu quả còn k có cơ hội để nói câu giá như. ( Mới đây gần nhà E có vụ cháy 1 hiệu sách to nhất khu luôn, nguyên nhân: “CHẬP ĐIỆN”:((:((:(() .
Không, em qđ tự làm vì quan điểm khác thợ ạ. ( em không thuê tk). Em thì đầu tư trọng điểm theo tuyến. Vd ưu tiên đi dây to tuyến khu vực bếp, tuyến phòng khách, ra các hộp chờ. Nhưng em thợ tính đi đều hết như nhau đến các phòng và khi đấu thì cắt không thương tiếc đến 3/4 dây cho dễ thi công.
 

binhnq2

Xe tăng
Biển số
OF-668
Ngày cấp bằng
7/7/06
Số km
1,924
Động cơ
583,842 Mã lực
E từng dùng thợ vưởn cho điện trong nhà, thấm lắm rồi!!!!!!!
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Không, em qđ tự làm vì quan điểm khác thợ ạ. ( em không thuê tk). Em thì đầu tư trọng điểm theo tuyến. Vd ưu tiên đi dây to tuyến khu vực bếp, tuyến phòng khách, ra các hộp chờ. Nhưng em thợ tính đi đều hết như nhau đến các phòng và khi đấu thì cắt không thương tiếc đến 3/4 dây cho dễ thi công.
Vâng, vấn đề thi công thì để làm nhanh thường thợ hay lãng phí dây cụ ạh. Cũng khó tránh và trách đc, vì nói thật h nhiều chủ đầu tư thì muốn ngon, bổ nhưng lại phải rẻ cơ. Đi báo giá lắm lúc toàn mang ra so sánh là sao chỗ nọ, sao chỗ kia báo có từng này từng nọ,... họ có biết đâu là chính áp lực về giá nên nhiều khi thợ làm ẩu
 

mr.l0nely.184

Xe điện
Biển số
OF-36141
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
3,245
Động cơ
507,958 Mã lực
Nơi ở
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
9,013
Động cơ
317,663 Mã lực
Vâng, vấn đề thi công thì để làm nhanh thường thợ hay lãng phí dây cụ ạh. Cũng khó tránh và trách đc, vì nói thật h nhiều chủ đầu tư thì muốn ngon, bổ nhưng lại phải rẻ cơ. Đi báo giá lắm lúc toàn mang ra so sánh là sao chỗ nọ, sao chỗ kia báo có từng này từng nọ,... họ có biết đâu là chính áp lực về giá nên nhiều khi thợ làm ẩu
Vâng, vì trước em cũng có đá qua điện nước,điện lạnh với điện công nghiệp khi em bị thất nghiệp lúc mới học xong nên em hiểu mà cụ. Rất thông cảm và cũng yêu nghề kỹ thuật, nhưng khó sống quá em phải chuyển nghề - bộ đội về em có 10 năm làm cơ khí . Muốn mời cụ chén rượu mà máy không cho. Kk.
 

Sonduong.BMV

Xe container
Biển số
OF-17152
Ngày cấp bằng
8/6/08
Số km
9,155
Động cơ
625,197 Mã lực
Nơi ở
Nhà không số phố không tên.
Với lại cụ phải xem lại xem tiết diện dây có phù hợp k, chứ CB dòng lớn mà dây nhỏ thì thằng nào yếu hơn toi trc
Không phải thế cụ ạ. Automat nó phải nhẩy trước. Cụ lắp nối tiếp với cầu chì 10A nó còn nhẩy trước cầu chì.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top