Chăc em phải làm một bài giải thích về nguyên tắc và phương pháp hoà lưới một cách nôm na để các cụ thẩm thêm chút:
Điện xoay chiều AC dân dụng có sự biến thiên về điện áp, dao động theo hình sin với tần số 50/60 Hz. Nếu dùng máy hiện sóng để nghiên cứu thì điện xoay chiều sẽ dao động kiểu hình sin dưới đây.
Nguyên lý: để hoà lưới đối với điện xoay chiều thì cần đảm bảo dòng điện cần hoà vào có trùng tần số và kiểu biến thiên (hình sin) với điện lưới. Theo đó, khi đảm bảo trùng về tần số và kiểu biến thiên, sẽ xảy ra mấy tình huông sau:
+ Nếu điện áp nguồn AC (1) muốn hoà lưới cao hơn so với lưới thì điện từ nguồn 1 sẽ chạy vào lưới theo công suất của máy;
+ Nếu điện áp nguồn 1 bằng với điện áp lưới thì không có dòng điện lưu chuyển từ lưới vào máy phát;
+ Nếu điện áp nguồn 1 thấp hơn lưới thì xảy ra hiện tượng điện lưới chạy vào máy phát, tuỳ đặc điểm của nguồn 1 mà sẽ có mấy tình huống sau:
++ Nếu nguồn 1 là máy phát điện hoặc một biến thế cách ly dùng lõi thép silic thông thường: sẽ không xảy ra chuyện gì vì cuộn tiếp xúc trực tiếp với lưới là cuộn cảm, có độ tự cảm nên sẽ điều duy nhất diễn ra là cuộn này sẽ nóng lên (tuỳ độ chênh lệch điện áp) - độ khác biệt về biên độ hình sin.
++ Nếu nguồn 1 là một nguồn xung Inverter thì sẽ rất nguy hiểm vì loại nguồn này thực hiện tạo ra sóng sin dựa vào hình thức băm xung để kích thích cuộn cảm trên máy biến áp xung (tần số cao). Nhiều người đã thử với trường hợp này và gây cháy nổ nếu không lắp thêm một biến áp cách ly thường.
View attachment 7899491
Hoà lưới
View attachment 7899564
Nếu bị lệch tần số thì điện lưới sẽ
giết chết nguồn hoà lưới ngay tức khắc - cháy, nổ bùm ngay. Chính vì vậy, các nhà máy khi muốn hoà vào lưới điện họ đều phải đảm bảo quản tần số chuẩn và hiệu chỉnh để hoà vào lưới thông qua sân phân phối (bản chất là các biến áp và các cầu dao điện).
Các biến tần tốt hiện tại có tính năng hoà lưới đều phải làm việc theo nguyên lý này theo các bước sau:
1. Cách ly: chưa nối lưới vội
2. Đánh giá tần số điện lưới, điểm Zero, đường sin đi qua gốc 0
3. Chỉ thị mạch tạo điện xoay chiều hiệu chỉnh tần số, biên độ/ điện áp;
4. Nối lưới khi đường sin đến điểm đi qua gốc 0
Thủ tục này, tuỳ theo máy sẽ mất vài giây. Máy càng tốt thì thời gian này càng ngắn.
Hoà lưới, bám tải:
Đây là tính năng của các biến tần đời mới hiện tại (có tính năng không xuất điện ra lưới - Zero Export). Nó chỉ xuất khi được yêu cầu, còn lại thì nó cố gắng duy trì điện áp ở điểm nối lưới bằng điện áp của lưới, nếu thiếu điện cho tải thì nó sẽ lấy thêm từ lưới để bù, còn dư điện mặt giời thì nó sẽ chuẩn bị đủ điện cho tải mà thôi.