Cơ quan em. Có 1 phòng lv to. Phòng có 1 át, cả tầng có 1 at chung nửa. Khi chưa lắp độ 30 máy tính vào thì đều ngon lành.
Lắp vào rồi thì xảy ra chuyện khá hài.Nếu chỉ tắt máy tính mà k rút ổ cắm. Hết ngày ngắt át của tầng. Sáng sớm đóng át tầng thì át phòng lv nhảy. Mãi mới ra bệnh mà k biết cách khắc.phục . Bây giờ đi về là phải rút tất tần tật máy tính ra.
Bật lên bật xuống nhiều thì Át nó kém đi, dễ nhẩy!

Sáng đến bật át của tầng dù máy chưa bật nhưng dòng rò nó lớn cũng gây nhẩy át phòng vì lượng máy nhiều.
 

ssgabeo

Xe buýt
Biển số
OF-153468
Ngày cấp bằng
21/8/12
Số km
688
Động cơ
850,012 Mã lực
Cơ quan em. Có 1 phòng lv to. Phòng có 1 át, cả tầng có 1 at chung nửa. Khi chưa lắp độ 30 máy tính vào thì đều ngon lành.
Lắp vào rồi thì xảy ra chuyện khá hài.Nếu chỉ tắt máy tính mà k rút ổ cắm. Hết ngày ngắt át của tầng. Sáng sớm đóng át tầng thì át phòng lv nhảy. Mãi mới ra bệnh mà k biết cách khắc.phục . Bây giờ đi về là phải rút tất tần tật máy tính ra.
Em có lắp cho khách 1 tủ tự động đóng lần lượt 4 nhóm máy tính, tổng cũng 30 cái như cụ. Đóng cả thì nhảy mà đóng từng nhóm thì ổn
 

Chu An

Xe container
Biển số
OF-336914
Ngày cấp bằng
1/10/14
Số km
5,998
Động cơ
345,032 Mã lực
Em móc lên hỏi vì đang gặp vấn đề tương tự.
Của nhà em khi nhảy áp thì nhảy cả 3 cái: Bếp, tổng trong nhà, ngoài cột điện.

Ở bếp thì em đã tháo hết các thiết bị như tủ lạnh, quạt. Đèn thì tắt công tắc. Dò từng ổ cắm bằng cách tháo ra xem bên trong: Tất cả dây điện đều ngon, vàng chóe, mềm chứng tỏ loại đồng không tồi, không có dấu vết chạm chập cháy đen trong các hộp âm ổ cắm. Theo lộ dây đi, tháo dây từng ổ cắm theo hướng ngược trở lại hộp điện. Giờ thì chỉ còn khả năng dây chạm mát trong tường từ ổ cắm gần nhất cho đến tủ điện.

Tại sao lại xảy ra như thế các cụ nhỉ, do thợ làm ẩu, nối dây trong tường chăng? Chứ dây ngày xưa em dùng loại 2x4mm2 khá là to nên chắc là không đến nỗi nóng (tải lớn nhất là 1 bếp từ và 1 ấm đun nước, tổng 4500W).

Nếu như nhảy áp do áp hỏng, thì chỉ nhảy mình nó hay nhảy cả áp tổng trong nhà và áp ngoài cột điện?
Hồi trước, khi thi công thợ có luồn dây trong ống gen không cụ? Trên lý thuyết, cho dù là dây có thể chịu tải nhưng vỏ nhựa của nó lại chưa chắc chịu được sự phân hóa của môi trường. Trường hợp vỏ cách điện kém, tường ẩm ướt hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng chập nhẹ đủ làm nhảy at. Đây là pan gây nhiều phiền hà cho việc bắt đúng bệnh của thợ bởi nó rất mất thời gian. Nhà em hiện có hai phòng bị bệnh này. Do hồi trc xây k luồn ống gen nên giờ chỉ còn cách đi nổi một đoạn. Phòng còn lại thì may mắn bị ở cái ổ âm hầu như không dùng nên em xóa hẳn cái ổ đó.
 

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,983
Động cơ
473,945 Mã lực
Em có lắp cho khách 1 tủ tự động đóng lần lượt 4 nhóm máy tính, tổng cũng 30 cái như cụ. Đóng cả thì nhảy mà đóng từng nhóm thì ổn
Cái này do đóng đồng loạt tất cả nên nó nhảy at. Nguồn máy tính là nguồn xung. Khi đóng điện ban đầu tụ sẽ nạp điện. Vài máy thì không sao, nhưng hàng chục máy cùng nạp thì dòng lớn. At nhảy là đúng. Thực ra cứ tắt máy rồi để điện chờ stanby thì ko bị nhảy, vì tụ lúc nào cũng nạp no rồi.
Muốn tắt at thì phải chia ra như phương án của cụ. Bật dần dần từng nhóm máy lên thì at mới ko nhảy :))
 

hongins174

Xe buýt
Biển số
OF-453653
Ngày cấp bằng
16/9/16
Số km
868
Động cơ
469,584 Mã lực
Em móc lên hỏi vì đang gặp vấn đề tương tự.

Của nhà em khi nhảy áp thì nhảy cả 3 cái: Bếp, tổng trong nhà, ngoài cột điện.

Ở bếp thì em đã tháo hết các thiết bị như tủ lạnh, quạt. Đèn thì tắt công tắc. Dò từng ổ cắm bằng cách tháo ra xem bên trong: Tất cả dây điện đều ngon, vàng chóe, mềm chứng tỏ loại đồng không tồi, không có dấu vết chạm chập cháy đen trong các hộp âm ổ cắm. Theo lộ dây đi, tháo dây từng ổ cắm theo hướng ngược trở lại hộp điện. Giờ thì chỉ còn khả năng dây chạm mát trong tường từ ổ cắm gần nhất cho đến tủ điện.

Tại sao lại xảy ra như thế các cụ nhỉ, do thợ làm ẩu, nối dây trong tường chăng? Chứ dây ngày xưa em dùng loại 2x4mm2 khá là to nên chắc là không đến nỗi nóng (tải lớn nhất là 1 bếp từ và 1 ấm đun nước, tổng 4500W).

Nếu như nhảy áp do áp hỏng, thì chỉ nhảy mình nó hay nhảy cả áp tổng trong nhà và áp ngoài cột điện?
Của nhà cụ bị rò điện chỗ nào đó trong bếp rồi.
 

Sắn phệ

Xe buýt
Biển số
OF-541320
Ngày cấp bằng
13/11/17
Số km
825
Động cơ
170,363 Mã lực
Tuổi
114
Nơi ở
Ha noi
Chào các bác, bác nào biết về điện cho em xin cầu cứu với ạ. Chả là thợ điện bên em có thi công 1 căn chung cư. Được 1 năm rồi mọi thứ ngon lành cành đào ko vấn đề gì hết. Mà mấy ngày trc có 1 cái Aptomat ổ cắm của 2 phòng ngủ tự dưng nó nhảy, mà nó nhảy thất thường lắm, khi không bật thiết bị gia dụng chỉ cắm vào ổ thôi đi làm về thấy nó nhảy rồi, lúc thì dùng mọi thứ bình thường một lúc thì nó mới nhảy. Đã kiểm tra tất cả các ổ cắm liên quan, đo lại các dây không thấy chập cháy hở hiếc gì. Như vậy theo các bác là nó bị làm sao ? Có phải do thiết bị của chủ nhà không? (à mà thiết bị vẫn chạy đc bình thường mà nhỉ). Mặc dù đã hết hạn bảo hành, nhưng em không thể để chủ nhà bơ vơ dc. Các cao nhân, bây giờ là lúc xuất hiện rồi đấy ạ! Đa tạ!

PS: Khi em nhận làm thì tình trạng nhà là đã có sẵn dây, và mặt hạt em chỉ thêm một vài ổ cắm tại những chỗ cần thiết. Em đã thử tháo bỏ tiếp địa của át đó ở tủ ra rồi nhưng vẫn ko ăn thua.
Át kém rồi cụ ợ. Cụ kiểm tra thêm mấy cái dây mát của quạt thông gió thợ hay làm ẩu lắm. Tốt nhất thay át trước đã.
 

vandinh

Xe container
Biển số
OF-119354
Ngày cấp bằng
4/11/11
Số km
7,094
Động cơ
100,320 Mã lực
Cái này do đóng đồng loạt tất cả nên nó nhảy at. Nguồn máy tính là nguồn xung. Khi đóng điện ban đầu tụ sẽ nạp điện. Vài máy thì không sao, nhưng hàng chục máy cùng nạp thì dòng lớn. At nhảy là đúng. Thực ra cứ tắt máy rồi để điện chờ stanby thì ko bị nhảy, vì tụ lúc nào cũng nạp no rồi.
Muốn tắt at thì phải chia ra như phương án của cụ. Bật dần dần từng nhóm máy lên thì at mới ko nhảy :))
Chuẩn cụ. Có mỗi cái máy bàn khi cầm phíc cắm vào ổ mà k dứt khoát nó cũng toé lửa. Nếu nhiều máy tính như vậy lắp cuộn kháng công suất lớn ở nguồn đầu vào trước các máy tính có đỡ k cụ?
 

Voi 79

Xe tải
Biển số
OF-532383
Ngày cấp bằng
15/9/17
Số km
491
Động cơ
512,736 Mã lực
Chia sẻ với các cụ là nhà em đã bị và cách giải quyết là thấy mấy bạn điện lực trèo cột, các cụ ra nói chuyện, nhờ vào kiểm tra và bồi dưỡng mấy trăm là xong ngay. Nhà em cho thuê bị nước ngấm chẩy từ hộp kỹ thuật xuống, bục cả trang trí thạch cao tầng 1. Vì mình ko ở nên ko biết để kịp thời sửa. Một thời gian sau nó mới bị nhẩy át ngoài cột. Nhưng vì nghĩ t1 bị ngấm nước nhiều nên bị chập, em đóng át T1 và đúng T2 -3 vẫn dùng đc. Em gọi cả thợ quen và thợ điện nước lắp cho mình vào đều bó tay và phán như nhau là phải đi lại dây tầng 1 ra bên ngoài. Em thấy vừa tốn kém và lại mất thẩm mỹ, vậy là em tìm và gọi 1 cụ thợ điện đang leo cột vào, cụ đó rất có nghề sau 40 p đo đạc và bằng kinh nghiệm, cụ đó tìm ra 1 ổ bị chập. Mở ra toàn mối xông.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,530
Động cơ
471,093 Mã lực
Mọi cách không được thì chỉ còn mời thầy về cúng thôi cụ
 

atvthanh

Xe tải
Biển số
OF-118788
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
272
Động cơ
386,240 Mã lực
Hồi trước, khi thi công thợ có luồn dây trong ống gen không cụ? Trên lý thuyết, cho dù là dây có thể chịu tải nhưng vỏ nhựa của nó lại chưa chắc chịu được sự phân hóa của môi trường. Trường hợp vỏ cách điện kém, tường ẩm ướt hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng chập nhẹ đủ làm nhảy at. Đây là pan gây nhiều phiền hà cho việc bắt đúng bệnh của thợ bởi nó rất mất thời gian. Nhà em hiện có hai phòng bị bệnh này. Do hồi trc xây k luồn ống gen nên giờ chỉ còn cách đi nổi một đoạn. Phòng còn lại thì may mắn bị ở cái ổ âm hầu như không dùng nên em xóa hẳn cái ổ đó.
Hồi nhà em sửa chữa lớn cách đây hơn 15 năm rồi là em chỉ đạo thợ, do khó đục (nhà bê tông lắp ghép) nên chỉ dùng ống gen mềm. Ống này mềm bèo nhèo như cái ống hút thôi. Cả dây ăng ten, dây điện đều phải luồn. Cũng có thể những đoạn khó, nhiều dây thợ làm ẩu bằng cách không luồn (lúc mình không có mặt để giám sát).

Như bây giờ em đang dò lại, thì thấy thợ đi dây cũng khá văn minh. Lộ dây ổ cắm không liên quan tới lộ dây chiếu sáng.
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,373
Động cơ
277,400 Mã lực
Cơ quan em. Có 1 phòng lv to. Phòng có 1 át, cả tầng có 1 at chung nửa. Khi chưa lắp độ 30 máy tính vào thì đều ngon lành.
Lắp vào rồi thì xảy ra chuyện khá hài.Nếu chỉ tắt máy tính mà k rút ổ cắm. Hết ngày ngắt át của tầng. Sáng sớm đóng át tầng thì át phòng lv nhảy. Mãi mới ra bệnh mà k biết cách khắc.phục . Bây giờ đi về là phải rút tất tần tật máy tính ra.
Trường hợp này của cụ có cách khắc phục đó.
 

getzbac

Xe tăng
Biển số
OF-30563
Ngày cấp bằng
5/3/09
Số km
1,474
Động cơ
493,548 Mã lực
Nhà em chung cư, mua căn tự hoàn thiện, CDT cung cấp nguồn điện và tiếp địa tới tủ tổng căn hộ và em trực tiếp thi công hệ thống điện nước trong nhà. Hệ thống điện đi dây đơn luồn ống cứng, đầy đủ tiếp địa cho tất cả các thiết bị, không nối tắt tại bất cứ điểm nào. Sau một năm sử dụng thấy người nhà kêu bị giật khi tắm, khi nấu bếp, khi cho quần áo vào máy giặt; nhất là ông con không chịu tắm vì sợ giật. Thật ra chỉ giật kiểu cảm ứng thôi nhưng cũng làm nhiều người sợ. Bới tung hệ thống tiếp địa ra, đo đạc các kiểu thấy OK, toàn mạng tiếp địa nối thông với nhau tuy nhiên khi đo điện áp giữa dây tiếp địa và dây mát thì hoảng, có thời điểm nó lên đến 90V khi em bật một lộ điều hoà chưa gắn, chỉ có dây chờ. Đây là điện cảm ứng, nó không giật kiểu giật điện thông thường nhưng thật sự cũng nguy hiểm. Tiếp tục mò mẫm đo đạc ra phòng KT điện thì phát hiện các ông ME thi công toà nhà không đấu dây tiếp địa vào hệ thông chung của toà nhà do dây bị ngắn, có lẽ bị cắt trộm trong quá trình thi công. Không phải chỉ riêng căn nhà em mà cả tầng đều không đấu, xử lý tình huống bằng cách kiếm đoạn dây nối tiếp địa căn hộ vào tiếp địa toà nhà.
 

Chelski

Xe điện
Biển số
OF-30410
Ngày cấp bằng
3/3/09
Số km
3,639
Động cơ
1,015,368 Mã lực
Chào các bác, bác nào biết về điện cho em xin cầu cứu với ạ. Chả là thợ điện bên em có thi công 1 căn chung cư. Được 1 năm rồi mọi thứ ngon lành cành đào ko vấn đề gì hết. Mà mấy ngày trc có 1 cái Aptomat ổ cắm của 2 phòng ngủ tự dưng nó nhảy, mà nó nhảy thất thường lắm, khi không bật thiết bị gia dụng chỉ cắm vào ổ thôi đi làm về thấy nó nhảy rồi, lúc thì dùng mọi thứ bình thường một lúc thì nó mới nhảy. Đã kiểm tra tất cả các ổ cắm liên quan, đo lại các dây không thấy chập cháy hở hiếc gì. Như vậy theo các bác là nó bị làm sao ? Có phải do thiết bị của chủ nhà không? (à mà thiết bị vẫn chạy đc bình thường mà nhỉ). Mặc dù đã hết hạn bảo hành, nhưng em không thể để chủ nhà bơ vơ dc. Các cao nhân, bây giờ là lúc xuất hiện rồi đấy ạ! Đa tạ!

PS: Khi em nhận làm thì tình trạng nhà là đã có sẵn dây, và mặt hạt em chỉ thêm một vài ổ cắm tại những chỗ cần thiết. Em đã thử tháo bỏ tiếp địa của át đó ở tủ ra rồi nhưng vẫn ko ăn thua.
Tầng 3 nhà em trước cũng dính quả như cụ ! Áp nhẩy thất thường .....Điều tra mãi mới ra mấy chú treo rèm cửa khoan vít nở xém dây điện ngầm ( khoan xém tí nó mới mệt vì nó kg chập đứt ngay mà nó cứ chập chờn ) đành phải đục tường đoạn nghi chập ra , nối lại dây , sau dùng bình thường , Áp kg nhẩy nhót linh tinh nữa .
 

kfcminh

Xe tăng
Biển số
OF-314034
Ngày cấp bằng
31/3/14
Số km
1,935
Động cơ
610,972 Mã lực
Em nghĩ là ko ạ. Nếu thế nó phải bị ngay rồi, chứ 1 năm rồi mới bị thì chắc hem phải đâu.
Nếu bị chập nặng thì là bị ngay, còn đây sau một năm mới bị là bây giờ chỗ chạm chập mới bị tiếp xúc với tường do khoan hoặc dây kém chất lượng dùng một thời gian mới bị cụ ah. Cụ dùng phương loại trừ, tháo từng đoạn ở chỗ ổ cắm, đến đoạn nào hết nhảy át nữa là biết ngay.
 

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,983
Động cơ
473,945 Mã lực
Chuẩn cụ. Có mỗi cái máy bàn khi cầm phíc cắm vào ổ mà k dứt khoát nó cũng toé lửa. Nếu nhiều máy tính như vậy lắp cuộn kháng công suất lớn ở nguồn đầu vào trước các máy tính có đỡ k cụ?
Về cơ bản đỡ được lúc bật át thì dễ tèo at lúc tắt cụ ợ. Lúc tắt cuộn kháng nó sinh điện áp ngược dễ gây tia lửa điện mạnh cháy tiếp điểm at :D
Giải pháp là chia tải là nhiều at rồi bật lần lượt là tối ưu nhất :))
 

1.25 ton

Xe điện
Biển số
OF-390227
Ngày cấp bằng
3/11/15
Số km
4,675
Động cơ
1,181,307 Mã lực
Chào các bác, bác nào biết về điện cho em xin cầu cứu với ạ. Chả là thợ điện bên em có thi công 1 căn chung cư. Được 1 năm rồi mọi thứ ngon lành cành đào ko vấn đề gì hết. Mà mấy ngày trc có 1 cái Aptomat ổ cắm của 2 phòng ngủ tự dưng nó nhảy, mà nó nhảy thất thường lắm, khi không bật thiết bị gia dụng chỉ cắm vào ổ thôi đi làm về thấy nó nhảy rồi, lúc thì dùng mọi thứ bình thường một lúc thì nó mới nhảy. Đã kiểm tra tất cả các ổ cắm liên quan, đo lại các dây không thấy chập cháy hở hiếc gì. Như vậy theo các bác là nó bị làm sao ? Có phải do thiết bị của chủ nhà không? (à mà thiết bị vẫn chạy đc bình thường mà nhỉ). Mặc dù đã hết hạn bảo hành, nhưng em không thể để chủ nhà bơ vơ dc. Các cao nhân, bây giờ là lúc xuất hiện rồi đấy ạ! Đa tạ!

PS: Khi em nhận làm thì tình trạng nhà là đã có sẵn dây, và mặt hạt em chỉ thêm một vài ổ cắm tại những chỗ cần thiết. Em đã thử tháo bỏ tiếp địa của át đó ở tủ ra rồi nhưng vẫn ko ăn thua.
Nếu cụ dùng loại chống dòng rò ELCB ( chống giật ), thì khả năng năng cao là bị rò điện ra tường. Cách duy nhất cụ ra cửa hàng mua cái aptomat loại thường khoảng hơn 100K, về đấu lại, là dùng bình thường thôi. Nhà em cũng vừa bị, em tưởng là do dùng lâu nên cái ELCB cũ bị hỏng, nào ngời mua cái mới về thay cũng vậy, khoảng 2-3 giây là nó nhảy, em tức mình mua cái ap loại thường giá 1 trăm 6 đấu vào, thế là lại OK.
 

kientrunganh

Xe buýt
Biển số
OF-102830
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
780
Động cơ
380,437 Mã lực
Nhà e cũng gàn giống nhà mới xây, sau đó lắp điều hòa được hơn năm, mùa năm nay dùng nhiều hơn tí, tự nhiên bây giờ nhảy, coa lúc dùng 1h có lúc nửa h, tưởng hỏng đh gọi bảo hành, tháo nguồn ra khỏi đh mà át vẫn nhảy thay át sino 20A vẫn nhảy. Có lúc để 1 thời gian thì đóng được át tầm hơn 1h thì lại nhảy. Dây toàn đi ngầm trong ống ghen k ẩm gì cả ( đã kiểm tra mấy đầu hộp ổ cắm mà ống đi qua.
 

MaiTruc

Xe tải
Biển số
OF-333092
Ngày cấp bằng
28/8/14
Số km
258
Động cơ
542,224 Mã lực
Nơi ở
Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Nhà e cũng gàn giống nhà mới xây, sau đó lắp điều hòa được hơn năm, mùa năm nay dùng nhiều hơn tí, tự nhiên bây giờ nhảy, coa lúc dùng 1h có lúc nửa h, tưởng hỏng đh gọi bảo hành, tháo nguồn ra khỏi đh mà át vẫn nhảy thay át sino 20A vẫn nhảy. Có lúc để 1 thời gian thì đóng được át tầm hơn 1h thì lại nhảy. Dây toàn đi ngầm trong ống ghen k ẩm gì cả ( đã kiểm tra mấy đầu hộp ổ cắm mà ống đi qua.
Cụ kiểm tra các thiết bị khác nữa nhé. Nhà cháu cũng bị cuối cùng tìm ra dây nguồn tivi bị chuột gặm nham nhở
 

kientrunganh

Xe buýt
Biển số
OF-102830
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
780
Động cơ
380,437 Mã lực
Cụ kiểm tra các thiết bị khác nữa nhé. Nhà cháu cũng bị cuối cùng tìm ra dây nguồn tivi bị chuột gặm nham nhở
Dây này nổi nguồn trực tiếp từ tủ điện tầng ra điều hòa ạ, lý thuyết là k nối đâu, chỉ sợ thợ làm sai lúc mình k có đấy thôi ạ. Toàn bộ tuyến từ tủ tầng đến điều hòa đi ngầm trong ống sp ạ.
 

KatKik

Xe điện
Biển số
OF-565689
Ngày cấp bằng
23/4/18
Số km
4,122
Động cơ
186,326 Mã lực
Dây này nổi nguồn trực tiếp từ tủ điện tầng ra điều hòa ạ, lý thuyết là k nối đâu, chỉ sợ thợ làm sai lúc mình k có đấy thôi ạ. Toàn bộ tuyến từ tủ tầng đến điều hòa đi ngầm trong ống sp ạ.
Có thể bị move vị trí đấu nối, hoặc chất lượng dây kém.
 