Kiêmt tra dò điện, rồi loại trừ từng thiết bị, cuối cùng là thay at chắc chắn sẽ xong. Làm từ từ từng thư một. Lưu ý thiết bị màm việc không thường xuyên.
Gồm khoảng 5 cái ổ cắm không thôi bác ạ. Chỉ cắm tivi, quạt, đèn ngủ. Mà không phải lúc nào cũng cùng 1 lúcCụ liệt kê các tải của con at đó gồm những thiết bị gì?
Kiểm tra lại dây xem ,nhỡ dây nhôm thì 1 năm sau nhảy là đúng rồi. Nếu rút được dây thì cụ thay dây xem có bị nối ngầm không. Cụ lấy đoạn dây câu thử đến ổ cắm đấy sử dụng bình thường mà không nhẩy at thì chác chắn do dây rồi.Nếu mà là chập thì nó phải chập ngay từ ánh mắt đầu tiên chứ cụ, đằng này 1 năm trời ko vấn đề gì mà
" Lưu ý thiết bị làm việc không thường xuyên" là sao bác. Bác bổ thẳng vào đầu em hiểu ngay cái.Kiêmt tra dò điện, rồi loại trừ từng thiết bị, cuối cùng là thay at chắc chắn sẽ xong. Làm từ từ từng thư một. Lưu ý thiết bị màm việc không thường xuyên.
Em có đo dây rồi ạ, dây lỗi đồng Trần Phú như mọi người.Kiểm tra lại dây xem ,nhỡ dây nhôm thì 1 năm sau cnhảy là đúng rồi.
Cụ thử cách là, đổi cái at đang chạy ổn định trong nhà vào chỗ cái at bị nhảy và ngược lại xem hiện tượng gì xảy ra. Làm thế để loại bỏ vấn đề cái at mới mua cũng bị lỗiEm không nghĩ vậy bác ạ. Chung cư mà bác, căn hộ tầng 21, căn hộ cao cấp, tường ẩm thì em nghĩ khó lắm. Mà nó chỉ bị cái aptmat ý thôi.
Cái đèn, quạt, tivi... của cụ bị hỏng cách điện dãn tới chập điện khi cụ dùngNếu mà là chập thì nó phải chập ngay từ ánh mắt đầu tiên chứ cụ, đằng này 1 năm trời ko vấn đề gì mà
Ủ ôi, nếu mà thật như thế thì khó đỡ quá bác nhỉ. Chả biết chủ nhà có dùng cái gì kinh khủng đến nỗi nóng dc cái dây ko nữa.thợ luồn quá nhiều dây trong cùng một ống, qua thời gian dây nóng gây mô ve trong ống rất khó tìm và khó chữa vì không rút dây ra được
Dh khi đóng điện dòng cao hơn nên de nhay at" Lưu ý thiết bị làm việc không thường xuyên" là sao bác. Bác bổ thẳng vào đầu em hiểu ngay cái.
Để loại trừ bớt các nguyên nhân, cụ thử như sau:Gồm khoảng 5 cái ổ cắm không thôi bác ạ. Chỉ cắm tivi, quạt, đèn ngủ. Mà không phải lúc nào cũng cùng 1 lúc
Vâng em thử xem.Kiểm tra lại dây xem ,nhỡ dây nhôm thì 1 năm sau nhảy là đúng rồi. Nếu rút được dây thì cụ thay dây xem có bị nối ngầm không. Cụ lấy đoạn dây câu thử đến ổ cắm đấy sử dụng bình thường mà không nhẩy at thì chác chắn do dây rồi.
Đa tạ Cụ nhiều!Để loại trừ bớt các nguyên nhân, cụ thử như sau:
+ Không dùng at chống giật (ổ cắm phòng ngủ không cần an toàn cao đến thế).
+ Không dùng quạt cũ vì quạt có tụ khởi động không tốt có thể gây nhảy at thất thường. Cho họ mượn tạm một cái tốt dùng tạm nếu cần.
Cụ thử vậy đi xem có hết không nhé.
OK em thử ngayCụ thử cách là, đổi cái at đang chạy ổn định trong nhà vào chỗ cái at bị nhảy và ngược lại xem hiện tượng gì xảy ra. Làm thế để loại bỏ vấn đề cái at mới mua cũng bị lỗi
Kiểm tra kỹ lại các thiết bị, đo lại dây cẩn thận vào:Chào các bác, bác nào biết về điện cho em xin cầu cứu với ạ. Chả là thợ điện bên em có thi công 1 căn chung cư. Được 1 năm rồi mọi thứ ngon lành cành đào ko vấn đề gì hết. Mà mấy ngày trc có 1 cái Aptomat ổ cắm của 2 phòng ngủ tự dưng nó nhảy, mà nó nhảy thất thường lắm, khi không bật thiết bị gia dụng chỉ cắm vào ổ thôi đi làm về thấy nó nhảy rồi, lúc thì dùng mọi thứ bình thường một lúc thì nó mới nhảy. Đã kiểm tra tất cả các ổ cắm liên quan, đo lại các dây không thấy chập cháy hở hiếc gì. Như vậy theo các bác là nó bị làm sao ? Có phải do thiết bị của chủ nhà không? (à mà thiết bị vẫn chạy đc bình thường mà nhỉ). Mặc dù đã hết hạn bảo hành, nhưng em không thể để chủ nhà bơ vơ dc. Các cao nhân, bây giờ là lúc xuất hiện rồi đấy ạ! Đa tạ!
PS: Khi em nhận làm thì tình trạng nhà là đã có sẵn dây, và mặt hạt em chỉ thêm một vài ổ cắm tại những chỗ cần thiết. Em đã thử tháo bỏ tiếp địa của át đó ở tủ ra rồi nhưng vẫn ko ăn thua.
Đầu nói vào công tắc ổ cắm thì lõi đồng, phần ngầm thì dây nhôm. Điều hoà siêu thị lắp dây nối giữa cục nóng và lạnh rất hay bị thợ lắp dây nhôm cứ sau 1năm là sịt.Em có đo dây rồi ạ, dây lỗi đồng Trần Phú như mọi người.
Ôi thế hả cụ, thế thì mất dạy quá.Đầu nói vào công tắc ổ cắm thì lõi đồng, phần ngầm thì dây nhôm. Điều hoà siêu thị lắp dây nối giữa cục nóng và lạnh rất hay bị thợ lắp dây nhôm cứ sau 1năm là sịt.