- Biển số
- OF-572316
- Ngày cấp bằng
- 4/6/18
- Số km
- 6
- Động cơ
- 143,160 Mã lực
- Tuổi
- 38
nhà cháu 5 tầng trước xây ko để lỗ thang chờ, giờ có tiền cũng ko lắp được
Cảm ơn cụ đã vẽ cho em. Cụ có loại thang brand gì phù hợp ib cho em nhéCụ tham khảo nhé
https://img.otofun.net/upload/v6/2018/06/04/1468367-571888-08dd275e72f79ca9c5e6-
gbleiwpn67cr0fsywjfz.jpg
Công thức tính kích thước Cabin đây cụ, đơn vị mm. Tính thông thủy hố thang do vách hố làm bằng các vật liệu khác nhau nên kích thước có thể khác nhau. Đây là công thức tiêu chuẩn, có thể điều chỉnh tý xíu nếu thay đổi vật liệu dùng cho poid đối trọngCác cụ trong nghề có thể cho xin công thưc tính thông thuỷ hố thang, cabin, cửa từ kích thước ô đất phủ bì ko ạ?
VD phủ bì a*b thì
Thông thuỷ (a-0.1)*(b-0.1) hố thang thép
Cabin (a-0.1-0.4)*(b-0.1-0.6) với đối trọng sau
Cửa (a-0.1)/2
Đúng ko ạ?
Chuẩn Cibes luôn, tuy nhiên giá hơi chát. Bên Gamma cũng bán loại tương tự của Ý và giá cũng tương tự, nhiều cụ thích nhưng nhìn đến giá lại tương tưchắc thang Cibes
Đối trọng sau
Rộng(W) Cabin = Rộng (W) hố - 400mm
Sâu (D) Cabin = Sâu (D) hố - 550mm
Cửa Cabin = (Rộng (W) hố -200)/2
VD: Hố W1800 x D 1800
Cabin: Rộng = 1800 - 400 = 1400mm
Sâu = 1800 -550 = 1250mm
Cửa: ( 1800 -200)/2 = 800mm
Đối trọng hông
Rộng(W) Cabin = Rộng (W) hố - 700mm
Sâu (D) Cabin = Sâu (D) hố - 400mm
Riêng kích thước cửa phụ thuộc vào loại cửa mở tim hay mở lùa, 2 cánh hay 4 cánh vv. cái này cần có thông số thực tế mới đưa ra giải pháp phù hợp
Cảm ơn cụ, cho e hỏi:Theo nội dung trong này Cụ. Còn kích thước thực để mai em đo, với lại em cũng cho thiết kế và xây dựng theo yêu cầu của bên thang máy nên thực tế cũng kg xê dịch bao nhiêu đâu ạ.
Dear cụCảm ơn cụ, cho e hỏi:
1. Như thông số thang nhà cụ Trihon này, e thấy phía đối trọng chỉ trừ có 450mm mỏng nhỉ. Đây là loại đt gang phải ko?
2. Nếu làm hố bằng khung thép thì bề dày hố mỏng nhất đc là bao nhiêu?
3. Làm cửa lùa thì có rộng hơn đc cửa CO ko? Cho e xin công thức luôn.
Cụ bên cibes ạ. Chiếc A4000 tốc độ bao nhiêu m/giây hả cụ ơi.Yêu cầu tối thiểu thang Cibes chỉ cần thông thủy 920x1020mm là lắp được thang A4000 tải trọng 300 kg tuy nhiên không gian bên trong thang chỉ 830x600mm ạ.
Hìhh thức rất đẹp, chắc chắn và liền lạc. E chỉ hơi lăn tăn tốc độ chậm quá thôi. Vì 0.15m/s là 9m/phút. Kể mà tốc độ tăng lên thì tốt. Thang này là thủy lực hay trục vít cụ nhỉDạ điểm đặc biệt ở thang bên em mà các thang khác không có là khung giếng thang là bằng nhôm định hình, loại nhôm sản xuất trong hàng không ạ.
Còn kính là kính cường lực an toàn 2 lớp dày 8.76mm (lớp keo dính 2 lớp kính cường lực dày 0.76mm). Kính giếng thang cũng được bọc viền nhôm nên rất chắc chắc ạ.
Thang bên em nhập khẩu 100% ạ.
Như màu thang ở Central park là RAL 6021 trong bảng 248 màu RAL bên em ạ.
Cụ ơi, cụ chuyên về thang máy. Nhờ cụ chia sẻ kiến thức về ưu nhược điểm của thang trục vít và thang thủy lực 1 chút được không ạ. Giá thành, chi phí bảo dưỡng, ....Thang bên em là công nghệ trục vít ạ. Với mẫu thang 4 mặt kính thì bên em lộ ít chi tiết nhất, cụ chỉ thấy 1 trục vít đường kính 41mm ở giữa phía máy chạy...
Như em nói ở trên tốc độ thang dạng platform chỉ ở mức tiêu chuẩn vàng như vậy để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, thoải mái nhất khi sử dụng. Mức tốc độ này theo tiêu chuẩn của Thụy Điển, Mỹ, EU, Úc, Iso...
Thực tế theo lý thuyết như trong test có tốc độ có thể cao hơn lên tới 0.44m/s. Tuy nhiên để hoạt động êm ái nhất, an toàn nhất, không bị bất ngờ, giật mình khi dùng thang thì 0.15m/s là tốc độ hợp lý ...
Nhà cụ dùng giếng trời làm ô chờ cho thang máy được mà. Giống nhà em.Em đang dự định làm cái thang máy cho bố mẹ em đỡ phải leo thang bộ, hiềm cái là nhà em làm ko có ô chờ cho thang máy. Cụ có thể qua xem rồi tư vấn cho em phương án được ko?
Cho e xin số tầng nhà cụCụ cho em xin catalog và báo giá vào chỗ kín với.
Khách sạn 5T, yêu cầu thang tối đa 10 người ạ.Cho e xin số tầng nhà cụ
630kg 5stop động cô Fuji Hàn quốc, tủ nhâp Hàn quốc các lĩnh kiện phụ hiện hàn quốc giá 307TrKhách sạn 5T, yêu cầu thang tối đa 10 người ạ.