[Funland] Thắc mắc hệ thống điện có tiếp đất

vietsonxp

Xe tăng
Biển số
OF-53708
Ngày cấp bằng
27/12/09
Số km
1,940
Động cơ
465,930 Mã lực
Nơi ở
Thái Nguyên
1/Cụ đấu cực E vào hệ thống chống sét thì đồ điện nhà cụ sẽ đi sạch thậm chí nguy hiểm đến tính mạng các thành viên trong nhà nếu ông thiên lôi táng vào cột thu lôi nhà cụ.
2/ Cụ đấu vào hệ thống ống nước thì có thể một ngày nào đó cụ tắm cụ sẽ có cảm giác rất yomost.
3/ Nếu 1 thành đồng không đủ cụ đóng thêm thanh nữa.
Cọc 1.5 m của cụ chưa đủ, cụ đóng dăm bảy cọc L 50x50 dài 2.5m, cách nha vài mét, sâu cách mặt đất cỡ 0.5m, hàn nối với nhau may ra ổn!
Nối vào chống sét thì một ngày đẹp trời tất cả các thiết bị điện của cụ ra tro mà không rõ lý do.

Vào ống kẽm thì khả năng làm mát không bảo đảm.

Chỉ còn phương án thứ 3, và phải làm tử tế.
Em làm cái atomat chống giật nhanh hơn cụ ạ. Còn nếu buộc phải tiếp đất thì tốt nhất đóng lấy ít cọc thép dồi mượn cái đồng hồ đo ôm về đo thử đến bao giờ trở kháng đạt yêu cầu thì cụ đấu vào là ok. Chứ đấu vào chống sét với ống nước thì nguy hiểm lắm ạ.
Nối đất thiết bị còn gọi là nối đất an toàn, theo TCVN nối đất an toàn phải có điện trở nhỏ hơn hoặc bằng 4 OHM, chông sét là 10 OHM. các cụ đừng làm theo cảm tính có ngày chết oan đó.
Muốn dùng an toàn và đồng bộ mặc dù tiền ko thành vấn đề nhưng khổ nỗi mấy ông thợ điện làm được đâu các cụ.
Theo em, ở đây cụ có hai vấn đề cần giải quyết:
1. Làm hệ thống tiếp địa an toàn cho các thiết bị điện trong nhà.
2. Lựa chọn kiểu aptomat phù hợp cho từng vị trí, có chỗ phải nhạy, có dòng rò ra là nhảy ngay, có chỗ cần loại thông thường.

Để giải quyết vấn đề 1:
# Tốt nhất là đóng cọc làm hệ tiếp địa riêng, ko được chung với tiếp địa chống sét.
# Ngoài ổ cắm 3, nên bố trí thêm các thanh/bản/vít tiếp địa ngoài để tiếp đất trực tiếp cho một số đồ điện phát sinh khi cần.

Để giải quyết vấn đề 2:
# Những chỗ nhậy cảm như aptomat bình nước nóng, hoặc giả nhà ai có trẻ nhỏ thi nên lắp loại aptomat có rơ le dòng, hoặc ổ điện có thêm rơ le dòng phòng trẻ sờ vào.
# Các chỗ khác dùng aptomat thường cho hợp lý.
Tất cả các ý kiến của các cụ này đều rất chuẩn. Cụ nào có ý định làm nên tham khảo
 

vietsonxp

Xe tăng
Biển số
OF-53708
Ngày cấp bằng
27/12/09
Số km
1,940
Động cơ
465,930 Mã lực
Nơi ở
Thái Nguyên
quên, nhớ nhắc họ mang máy đô điện trở đất / ôm kế thì phải, đo nhé, nếu k đạt yêu cầu thì yêu cầu làm lại, hehe....
Omh kế k đo đc đâu cụ. cái thiết bị đo này k phải ai cũng có đâu
 

Phan_Anh8558

Xe hơi
Biển số
OF-458307
Ngày cấp bằng
3/10/16
Số km
177
Động cơ
205,339 Mã lực
Tuổi
49
Cụ cứ tương cho em cái ống tuýp sâu khoảng 3m xuống đất là an toàn nhấ cụ ạ
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,530
Động cơ
471,093 Mã lực


Cháu phát hiện trong tường có ống kẽm nước cũ như hình. Do bếp từ mới lắp cháu thấy thử bút điện tháy đỏ, cháu đấu nối dây tiếp địa (dây xanh vàng) thì thử bút không thấy đỏ nữa. Cháu nảy ra ý định đấu nối tất cả các thiết bị điện khác trong gia đình vào cái ống nước như minh họa dưới đây.

NHờ các cụ là cháu làm thế có lợi, có hại như thế nào để cháu triển ạ

PS: Cháu có lắp AT tổng loại chống dòng rò 30mA mà lắp tiếp địa như trên không thấy nhảy


 

NNS

Xe lừa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
36,678
Động cơ
1,812,492 Mã lực
1 cái máy cụ nối vô thử bút ko đỏ nữa, nhưng cụ lại tưởng bở đào tiếp, nối tuốt các thiết bị vô thì nó lại ko đc nữa, điện trở đất lớn quá, ống kẽm kia cũng ko phải cọc đồng, đủ chiều sâu vvv túm lại là cụ nếu đã định đóng tiếp địa thì thuê thợ nó đóng, nối, đo trở đất vvv đảm bảo đủ đk tiêu chuẩn kỹ thuật, thậm chí xài hóa chất giảm điện trở đất chứ nối nhôm nhoam như cụ chả giải quyết cái gề
 

catking113

Xe container
Biển số
OF-46017
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
7,315
Động cơ
941,408 Mã lực
Với các thiết bị trong gia đình thì cụ cấy vào thép móng và cột là ok roài.
 

JoeBlack80

Xe buýt
Biển số
OF-414657
Ngày cấp bằng
5/4/16
Số km
647
Động cơ
1,210,935 Mã lực
Cụ tận dụng nhưng mà có vẻ không ổn, nhìn thiếu an toàn quá. Cụ mua cái bản dài khoảng 1 mạ đồng dài khoảng một mét có bắt vít đàng hoàng rồi nối với cọc đóng sâu đất xuống chừng 1,5- 2m, đo trở khoảng 4-10 Ohm là ổn.

Biếu cụ cái ảnh làm mẫu: mỗi dây nhỏ này cháu tính tiếp đất cho 1,5-2 KW, sợi to thì khoảng 5-6 KW








Cháu phát hiện trong tường có ống kẽm nước cũ như hình. Do bếp từ mới lắp cháu thấy thử bút điện tháy đỏ, cháu đấu nối dây tiếp địa (dây xanh vàng) thì thử bút không thấy đỏ nữa. Cháu nảy ra ý định đấu nối tất cả các thiết bị điện khác trong gia đình vào cái ống nước như minh họa dưới đây.

NHờ các cụ là cháu làm thế có lợi, có hại như thế nào để cháu triển ạ

PS: Cháu có lắp AT tổng loại chống dòng rò 30mA mà lắp tiếp địa như trên không thấy nhảy


 

tienbamboo

Xe container
Biển số
OF-324522
Ngày cấp bằng
23/6/14
Số km
9,728
Động cơ
364,965 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố


Cháu phát hiện trong tường có ống kẽm nước cũ như hình. Do bếp từ mới lắp cháu thấy thử bút điện tháy đỏ, cháu đấu nối dây tiếp địa (dây xanh vàng) thì thử bút không thấy đỏ nữa. Cháu nảy ra ý định đấu nối tất cả các thiết bị điện khác trong gia đình vào cái ống nước như minh họa dưới đây.

NHờ các cụ là cháu làm thế có lợi, có hại như thế nào để cháu triển ạ

PS: Cháu có lắp AT tổng loại chống dòng rò 30mA mà lắp tiếp địa như trên không thấy nhảy


Cụ nối vậy cũng được, chả sao cả!
Lời khuyên của 1 sinh viên suýt trượt "Lý thuyết mạch" cho hay :)
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,530
Động cơ
471,093 Mã lực
Cụ tận dụng nhưng mà có vẻ không ổn, nhìn thiếu an toàn quá. Cụ mua cái bản dài khoảng 1 mạ đồng dài khoảng một mét có bắt vít đàng hoàng rồi nối với cọc đóng sâu đất xuống chừng 1,5- 2m, đo trở khoảng 4-10 Ohm là ổn.

Biếu cụ cái ảnh làm mẫu: mỗi dây nhỏ này cháu tính tiếp đất cho 1,5-2 KW, sợi to thì khoảng 5-6 KW



Không nên dùng cụ ơi, không biết cái ống ấy nó đi đâu , nhỡ thiết bị rò điện thật thì nguy hiểm lắm :(
Cụ tận dụng nhưng mà có vẻ không ổn, nhìn thiếu an toàn quá. Cụ mua cái bản dài khoảng 1 mạ đồng dài khoảng một mét có bắt vít đàng hoàng rồi nối với cọc đóng sâu đất xuống chừng 1,5- 2m, đo trở khoảng 4-10 Ohm là ổn.

Biếu cụ cái ảnh làm mẫu: mỗi dây nhỏ này cháu tính tiếp đất cho 1,5-2 KW, sợi to thì khoảng 5-6 KW



Nhà cháu tập thể cũ, trên tầng nên không có tý đất nào mà cắm dùi đâu các cụ ạ. Cháu tình cờ phát hiện ra cái ống kẽm nên muốn tận dụng thôi.

Cháu muốn nhờ các cụ tư vấn:

Với đoạn ống kẽm chôn tường đó, chiều dài ước đoán cỡ 3-4m là cùng thì:

1/ Tận dụng làm tiếp địa vậy có an toàn không ?. VD trường hợp dò điện nó sẽ truyền vào tường, sờ tường chỗ nào cũng có điện, tăng nguy cơ điện giật so với không nối !?

2/ Đấu một loạt thiết bị vào với nhau qua dây tiếp địa vậy có an toàn không. Có sợ một máy bị dò điện thì sờ các máy khác đều bị giật, tăng nguy cơ giật cao hơn là không nối !?

3/ Không có tiếp địa đúng tiêu chuẩn nên không nên nối tiếp địa. Kệ nó, có AT chống dòng dò 30mA lo cho rồi, với bình nóng lạnh thêm cái chống giật dây giá 120k nữa là ổn
 

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,985
Động cơ
474,035 Mã lực
Nhà cháu tập thể cũ, trên tầng nên không có tý đất nào mà cắm dùi đâu các cụ ạ. Cháu tình cờ phát hiện ra cái ống kẽm nên muốn tận dụng thôi.

Cháu muốn nhờ các cụ tư vấn:

Với đoạn ống kẽm chôn tường đó, chiều dài ước đoán cỡ 3-4m là cùng thì:

1/ Tận dụng làm tiếp địa vậy có an toàn không ?. VD trường hợp dò điện nó sẽ truyền vào tường, sờ tường chỗ nào cũng có điện, tăng nguy cơ điện giật so với không nối !?

2/ Đấu một loạt thiết bị vào với nhau qua dây tiếp địa vậy có an toàn không. Có sợ một máy bị dò điện thì sờ các máy khác đều bị giật, tăng nguy cơ giật cao hơn là không nối !?

3/ Không có tiếp địa đúng tiêu chuẩn nên không nên nối tiếp địa. Kệ nó, có AT chống dòng dò 30mA lo cho rồi, với bình nóng lạnh thêm cái chống giật dây giá 120k nữa là ổn
Theo em không nên tận dụng cụ ợ, không an toàn tí nào cả. Tiếp địa thì phải cho xuống đất, chứ cái ống của cụ lửng lơ trên tường vậy nguy hiểm lắm :(
Thậm trí ngay cả cắm xuống đất người ta còn phải cho phụ gia để giảm điện trở đất đấy cụ :|
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,530
Động cơ
471,093 Mã lực
Theo em không nên tận dụng cụ ợ, không an toàn tí nào cả. Tiếp địa thì phải cho xuống đất, chứ cái ống của cụ lửng lơ trên tường vậy nguy hiểm lắm :(
Thậm trí ngay cả cắm xuống đất người ta còn phải cho phụ gia để giảm điện trở đất đấy cụ :|
Vâng cám ơn cụ nhiều. May hỏi được các cụ chứ cứ theo thợ vuồn thì CN này cháu đục nát tường để chạy dây tiếp địa "ống nước" mất
 

chuotdong

Xe container
Biển số
OF-24462
Ngày cấp bằng
20/11/08
Số km
5,138
Động cơ
580,400 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nhà cháu tập thể cũ, trên tầng nên không có tý đất nào mà cắm dùi đâu các cụ ạ. Cháu tình cờ phát hiện ra cái ống kẽm nên muốn tận dụng thôi.

Cháu muốn nhờ các cụ tư vấn:

Với đoạn ống kẽm chôn tường đó, chiều dài ước đoán cỡ 3-4m là cùng thì:

1/ Tận dụng làm tiếp địa vậy có an toàn không ?. VD trường hợp dò điện nó sẽ truyền vào tường, sờ tường chỗ nào cũng có điện, tăng nguy cơ điện giật so với không nối !?

2/ Đấu một loạt thiết bị vào với nhau qua dây tiếp địa vậy có an toàn không. Có sợ một máy bị dò điện thì sờ các máy khác đều bị giật, tăng nguy cơ giật cao hơn là không nối !?

3/ Không có tiếp địa đúng tiêu chuẩn nên không nên nối tiếp địa. Kệ nó, có AT chống dòng dò 30mA lo cho rồi, với bình nóng lạnh thêm cái chống giật dây giá 120k nữa là ổn
2) Cũng tạm có còn hơn không tiếp đất -chỉ không tốt vì thấy chất lượng mối nối không chắc chắn thôi.
3) At chống dò không tác dụng lắm với Bình nóng lạnh, vì chọn loại nhậy 10mA mới đảm bảo, nhưng ẩm giời là nhẩy?

Lý tưởng thì làm tổ cọc đất, nhưng không hiểu Chung cư cũ mà cụ ở tầng 3 trở lên thì dẫn xuống cũng quá khó ?!
 

paradise_ndk

Xe tải
Biển số
OF-35399
Ngày cấp bằng
16/5/09
Số km
240
Động cơ
475,308 Mã lực
P.A 3 la,f sao mà cụ chủ xoắn nhỉ? Đóng cọc sâu vào, dùng đồng hồ đo, ko đạt lại đóng thêm cọc tiếp địa nối chung vào, gọi là tiếp địa lắp lại. Thế thôi có j đâu nhỉ :)
Em hỏi ngu tý muốn đo điện trở tiếp địa thì đo thế nào
 

vjtcon

Xe điện
Biển số
OF-87141
Ngày cấp bằng
2/3/11
Số km
2,742
Động cơ
429,826 Mã lực
Em hỏi ngu tý muốn đo điện trở tiếp địa thì đo thế nào
dùng đhồ đo điện trở tiếp địa ợ. Xưa e cũng từng nghịch, có 3 dây đo màu mè
- mua cọc về, thg mua 2c, đóng sâu hết sức, dí đhồ đo thôi.
 