Thế thì rất tiện nhưng có sợ sét truyền vào nhà không ợ.Theo em cụ phải nối cái hệ thống chân thứ ba đó với hệ thống chống sét ạ (tiếp đất)
PA 3 em sợ khó đạt được 1 tiếp đất tốt.1/Cụ đấu cực E vào hệ thống chống sét thì đồ điện nhà cụ sẽ đi sạch thậm chí nguy hiểm đến tính mạng các thành viên trong nhà nếu ông thiên lôi táng vào cột thu lôi nhà cụ.
2/ Cụ đấu vào hệ thống ống nước thì có thể một ngày nào đó cụ tắm cụ sẽ có cảm giác rất yomost.
3/ Nếu 1 thành đồng không đủ cụ đóng thêm thanh nữa.
Vâng có lẽ tăng cường tiếp súc cụ nhỉ.Cọc 1.5 m của cụ chưa đủ, cụ đóng dăm bảy cọc L 50x50 dài 2.5m, cách nha vài mét, sâu cách mặt đất cỡ 0.5m, hàn nối với nhau may ra ổn!
Vâng, em lo nhất vụ sét lan truyền.Nối vào chống sét thì một ngày đẹp trời tất cả các thiết bị điện của cụ ra tro mà không rõ lý do.
Vào ống kẽm thì khả năng làm mát không bảo đảm.
Chỉ còn phương án thứ 3, và phải làm tử tế.
Để em tìm đọc ạ.Mục 2 được phép mà cụ! Xin đọc chương IV
http://www.cpc.vn/cpc/home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ktat&sj=al&id=1#.VvPAANKLQrg
Em không tin tưởng mấy cái at chống giật vì thực tế nó hỏng lúc nào không hay ạ.Em làm cái atomat chống giật nhanh hơn cụ ạ. Còn nếu buộc phải tiếp đất thì tốt nhất đóng lấy ít cọc thép dồi mượn cái đồng hồ đo ôm về đo thử đến bao giờ trở kháng đạt yêu cầu thì cụ đấu vào là ok. Chứ đấu vào chống sét với ống nước thì nguy hiểm lắm ạ.
Quy chuẩn như thế thì còn gì bằng ạ.Nối đất thiết bị còn gọi là nối đất an toàn, theo TCVN nối đất an toàn phải có điện trở nhỏ hơn hoặc bằng 4 OHM, chông sét là 10 OHM. các cụ đừng làm theo cảm tính có ngày chết oan đó.
Đúng đấy ợ, nhiều thằng phải hướng dẫn nó cách đấu dây ạ.Muốn dùng an toàn và đồng bộ mặc dù tiền ko thành vấn đề nhưng khổ nỗi mấy ông thợ điện làm được đâu các cụ.
Nhà em có thể chọn được cả 3 PA ạ.Nối đất thế nào còn phụ thuộc nhà cụ ở đâu !
Nếu cụ đang ở trung cư thì chỉ có duy nhất phương án sử dụng đường dây tiếp đất mà toà nhà nó cung cấp (theo em biết thì các toà nhà trung cơ mới xây bây giờ đều có)
Còn xây mới trên đất có sẵn thì thi công đường tiếp địa tử tế theo đúng kỹ thuật !
Tham khảo trên youtube có nhiều clip hướng dẫn vụ này.
Em thấy toàn bộ ổ cắm có đường mát là tiện nhất ạ.Theo em, ở đây cụ có hai vấn đề cần giải quyết:
1. Làm hệ thống tiếp địa an toàn cho các thiết bị điện trong nhà.
2. Lựa chọn kiểu aptomat phù hợp cho từng vị trí, có chỗ phải nhạy, có dòng rò ra là nhảy ngay, có chỗ cần loại thông thường.
Để giải quyết vấn đề 1:
# Tốt nhất là đóng cọc làm hệ tiếp địa riêng, ko được chung với tiếp địa chống sét.
# Ngoài ổ cắm 3, nên bố trí thêm các thanh/bản/vít tiếp địa ngoài để tiếp đất trực tiếp cho một số đồ điện phát sinh khi cần.
Để giải quyết vấn đề 2:
# Những chỗ nhậy cảm như aptomat bình nước nóng, hoặc giả nhà ai có trẻ nhỏ thi nên lắp loại aptomat có rơ le dòng, hoặc ổ điện có thêm rơ le dòng phòng trẻ sờ vào.
# Các chỗ khác dùng aptomat thường cho hợp lý.
10KVA có đủ các thiết bị trong nhà chạy toàn tải không ạ.Cụ nghiên cứu công nghệ biến tần của Nhật, đấu đường điện qua rồi mới vào các thiết bị trong nhà, đảm bảo cụ dí tay vào cũng không bị giật. Về giá cả thì khoảng trên chục củ cho một thiết bị đáp ứng cho như cầu thông thường của 1 gia định trên 10 KVA
Nối vào đường chống sét và ống nước thì dễ ợt ạ.Phương án có vẻ hay nhưng thực hiện thì o bit thế nào
Em không tin tưởng at chống giật lắm ạ.Nhà chung cư thì khả thi là lắp at chống giật. Đơn giản, dễ thực hiện.
Vâng, nhưng em vẫn muốn nghe ý kiến các cụ vì OF cũng không thiếu kỹ sư điện ạ.Thợ điện họ không được đào tạo bài bản. Còn cụ muốn xịn, chuẩn, đồng bộ và an toàn thì cụ tìm những kỹ sư có kinh nghiệm tư vấn thiết kế và giám sát lắp đặt thì là được thôi.
Vâng, phương án đóng cọc em ngại nhất vì phải phá một số chỗ trên sân nhà.Cụ này nói đúng và thực hiện đúng nguyên tắc an toàn điện. Lưu ý khi đóng cọc đồng tiếp đất an toàn cần tính kỹ khoảng cách các cọc đồng sao cho điện trở tiếp đất nhỏ hơn hoặc bằng 1 ôm và tránh tạo ra điện áp bước.
Em biết có at chống giật sợ trời nồm có thể nhảy at liên tùng tục.Em thấy cậu làm điện nhà em bảo là chỉ cần cái aptomat tổng chống giật là được rồi ạ
Thỉnh thoảng cụ có kiểm tra lại không ạ.e hơi ngu về điện nên khi xây nhà nhờ ngay ông bạn mứt tư vấn, sau đó quyết định làm theo tư vấn ấy: lắp ELCB (Earth leakage circuit breaker) và cọc tiếp địa (e cứ chơi đúng thiết kế, 3 cây cọc đồng 14 dài 2.5m đấu hình tam giác, hàn cáp điện các đầu, đổ hóa chất giảm điện trở đất GDT.... chả tốn bao tiền cả, thế là xong....
Giá thi công cho đang hoàng cũng vãi đạn phết cụ nhỉ.Điện trở tiếp đất <= 1 ôm thì cụ xác định ở Hà Nội đi 50 củ, vùng khác đồi núi đất khô khoảng vài trăm củ. Hệ thống tiếp đất cho thiết bị BTS cũng chỉ là <= 4 ôm, chống sét (nối kim thu sét đỉnh cột) <= 10 ôm
Vâng thế em mới phải xin ý kiến cccm. Em khá biết về điện nhưng nguy hiểm ở chỗ nào ạ?Cụ chủ ít hiểu biết về điện mà lại hơi bị nguy hiểm. Tiếp đất không đúng cách thì hại nhiều hơn lợi đấy. Điện trở đất, điện thế đất, phải kiểm tra, sét lan truyền và các xung điện lực rất nguy hiểm cho cả người và thiết bị điện tử. Nên nhờ ai đó có chuyên môn tư vấn cho. Ngay cả điện trở đất đồng hồ đo bình thường không đo được đâu.
Vâng vấn đề này khoai phết.Nhà có tầm 20 mét vuông đất thì đảm bảo sao được cho 2 bãi cọc
Chống sét và chống giật
Được
Cụ nói chuẩn ạ.Cụ có công nhận là hầu hết toàn ông đi làm thuê, làm quen tay rồi ra ngoài nhận công trình tự làm chủ ko? Có mấy ông có trình độ chịu đứng làm hay toàn thuê lại thợ khác.
- Nối tiếp địa chống sét: khi có sét oánh, nó sẽ oánh thiết bị nhà cụ tèo hết rồi mới chui xuống đất
- Nối ống nước: cái này dùng tạm thì được, nhưng lâu dài không được, nếu chẳng may thiết bị nhà cụ bị dò điện, nhà hàng xóm cũng được hưởng trước khi điện chui theo đường ống xuống đất
- Tự làm cọc tiếp đất: cía này nếu có điều kiện làm là tốt nhất, còn phương pháp làm cụ có thể tham khảo trên mạng
Với phương án 1 và 2 thì quá là lông rân rồi cụ. Cụ thăng líc nào ko biết đâu
Chuẩn là p án 3.
Cụ chủ lắm vấn đề phết nhỉ.
Riêng mục chống sét (tức là chống Trời) thì không đùa được đâu; không làm thì thôi, làm thì phải cẩn thận, đo đạc dàng hoàng.
Em lại hóng các cụ.
Vâng có nhẽ PA tự nối cọc đồng vậy các cụ nhểPa 3 là ok nhất