[Funland] Thắc mắc hệ thống điện có tiếp đất

rebels

Xe điện
Biển số
OF-83903
Ngày cấp bằng
27/1/11
Số km
3,158
Động cơ
436,101 Mã lực
Nơi ở
OF
Bẩm cccm!
Như các cụ đã biết, việc tiếp đất một số thiết bị điện trong nhà rất cần thiết. Nhà SX đã thiết kế các thiết bị có vỏ kim loại có đường tiếp đất như tủ lạnh, máy giặt, lò vi nướng, quạt hút bếp, máy rử bát, bơm nước, bình nước nóng,... và cả hệ thống âm thanh.
Nhưng vì lý do nào đó, đa số cccm vô tình hay cố ý không coi trọng việc này. Trên thực tế là có nhiều trường hợp giật chết người do rò điện ra thiết bị vỏ kim loại.
Trên tinh thần đó, em quyết định thi công toàn bộ đường điện trong nhà có ổ cắm 3 chân (1 cực mát) để sao cho tiện tiếp mát các thiết bị cần thiết.
Vấn đề hiện nay em băn khoăn 3 phương án có thể tham khảo như sơ đồ. Mong được thỉnh giáo cccm nên dùng phương án nào đảm bảo an toàn tối ưu ạ? Em thử bằng pp nông rân nà lấy dây lửa nối vào các hệ thống thì:
- Nối L vào đường chống sét tòa nhà thì: Nổ bùm - nhảy atomat (có vẻ OK)
- Nối L vào hệ thống ống nước tòa nhà thì: Nổ bùm - nhảy át (có vẻ OK)
- Nối L vào cọc đồng 1,5m đóng xuống đất thì: Chỉ tóe chút lửa loẹt xoẹt - At không nhảy (không ổn lắm)
 

meomun346

Xe lăn
Biển số
OF-206409
Ngày cấp bằng
16/8/13
Số km
10,393
Động cơ
393,112 Mã lực
Nơi ở
Nhiều nơi
Theo em cụ phải nối cái hệ thống chân thứ ba đó với hệ thống chống sét ạ (tiếp đất)
 

lucdaugiang

Xe tăng
Biển số
OF-132782
Ngày cấp bằng
29/2/12
Số km
1,112
Động cơ
380,175 Mã lực
Bẩm cccm!
Như các cụ đã biết, việc tiếp đất một số thiết bị điện trong nhà rất cần thiết. Nhà SX đã thiết kế các thiết bị có vỏ kim loại có đường tiếp đất như tủ lạnh, máy giặt, lò vi nướng, quạt hút bếp, máy rử bát, bơm nước, bình nước nóng,... và cả hệ thống âm thanh.
Nhưng vì lý do nào đó, đa số cccm vô tình hay cố ý không coi trọng việc này. Trên thực tế là có nhiều trường hợp giật chết người do rò điện ra thiết bị vỏ kim loại.
Trên tinh thần đó, em quyết định thi công toàn bộ đường điện trong nhà có ổ cắm 3 chân (1 cực mát) để sao cho tiện tiếp mát các thiết bị cần thiết.
Vấn đề hiện nay em băn khoăn 3 phương án có thể tham khảo như sơ đồ. Mong được thỉnh giáo cccm nên dùng phương án nào đảm bảo an toàn tối ưu ạ? Em thử bằng pp nông rân nà lấy dây lửa nối vào các hệ thống thì:
- Nối L vào đường chống sét tòa nhà thì: Nổ bùm - nhảy atomat (có vẻ OK)
- Nối L vào hệ thống ống nước tòa nhà thì: Nổ bùm - nhảy át (có vẻ OK)
- Nối L vào cọc đồng 1,5m đóng xuống đất thì: Chỉ tóe chút lửa loẹt xoẹt - At không nhảy (không ổn lắm)
1/Cụ đấu cực E vào hệ thống chống sét thì đồ điện nhà cụ sẽ đi sạch thậm chí nguy hiểm đến tính mạng các thành viên trong nhà nếu ông thiên lôi táng vào cột thu lôi nhà cụ.
2/ Cụ đấu vào hệ thống ống nước thì có thể một ngày nào đó cụ tắm cụ sẽ có cảm giác rất yomost.
3/ Nếu 1 thành đồng không đủ cụ đóng thêm thanh nữa.
 

buidinhphuoc

Xe điện
Biển số
OF-152152
Ngày cấp bằng
9/8/12
Số km
4,142
Động cơ
376,776 Mã lực
Tuổi
63
Nơi ở
Lắc Kon Ku
Cọc 1.5 m của cụ chưa đủ, cụ đóng dăm bảy cọc L 50x50 dài 2.5m, cách nha vài mét, sâu cách mặt đất cỡ 0.5m, hàn nối với nhau may ra ổn!
 

ar3a

Xe container
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
5,004
Động cơ
542,890 Mã lực
Nối vào chống sét thì một ngày đẹp trời tất cả các thiết bị điện của cụ ra tro mà không rõ lý do.

Vào ống kẽm thì khả năng làm mát không bảo đảm.

Chỉ còn phương án thứ 3, và phải làm tử tế.
 

buidinhphuoc

Xe điện
Biển số
OF-152152
Ngày cấp bằng
9/8/12
Số km
4,142
Động cơ
376,776 Mã lực
Tuổi
63
Nơi ở
Lắc Kon Ku
1/Cụ đấu cực E vào hệ thống chống sét thì đồ điện nhà cụ sẽ đi sạch thậm chí nguy hiểm đến tính mạng các thành viên trong nhà nếu ông thiên lôi táng vào cột thu lôi nhà cụ.
2/ Cụ đấu vào hệ thống ống nước thì có thể một ngày nào đó cụ tắm cụ sẽ có cảm giác rất yomost.
3/ Nếu 1 thành đồng không đủ cụ đóng thêm thanh nữa.
Mục 2 được phép mà cụ! Xin đọc chương IV
http://www.cpc.vn/cpc/home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ktat&sj=al&id=1#.VvPAANKLQrg
 

hungkienpham

Xe điện
Biển số
OF-99103
Ngày cấp bằng
8/6/11
Số km
2,575
Động cơ
421,868 Mã lực
Nơi ở
Còn lâu mới biết
Em làm cái atomat chống giật nhanh hơn cụ ạ. Còn nếu buộc phải tiếp đất thì tốt nhất đóng lấy ít cọc thép dồi mượn cái đồng hồ đo ôm về đo thử đến bao giờ trở kháng đạt yêu cầu thì cụ đấu vào là ok. Chứ đấu vào chống sét với ống nước thì nguy hiểm lắm ạ.
 

b2_moi_ra_lo

Xe buýt
Biển số
OF-118114
Ngày cấp bằng
25/10/11
Số km
781
Động cơ
391,720 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nối đất thiết bị còn gọi là nối đất an toàn, theo TCVN nối đất an toàn phải có điện trở nhỏ hơn hoặc bằng 4 OHM, chông sét là 10 OHM. các cụ đừng làm theo cảm tính có ngày chết oan đó.
 

ATTILA

Xe điện
Biển số
OF-85126
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
2,543
Động cơ
433,984 Mã lực
Muốn dùng an toàn và đồng bộ mặc dù tiền ko thành vấn đề nhưng khổ nỗi mấy ông thợ điện làm được đâu các cụ.
 

ngthinh

Xe hơi
Biển số
OF-88648
Ngày cấp bằng
16/3/11
Số km
197
Động cơ
408,596 Mã lực
Nối đất thế nào còn phụ thuộc nhà cụ ở đâu !
Nếu cụ đang ở trung cư thì chỉ có duy nhất phương án sử dụng đường dây tiếp đất mà toà nhà nó cung cấp (theo em biết thì các toà nhà trung cơ mới xây bây giờ đều có)
Còn xây mới trên đất có sẵn thì thi công đường tiếp địa tử tế theo đúng kỹ thuật !
Tham khảo trên youtube có nhiều clip hướng dẫn vụ này.
 

minhtallica

Xe buýt
Biển số
OF-67015
Ngày cấp bằng
23/6/10
Số km
910
Động cơ
972,769 Mã lực
Bẩm cccm!
Như các cụ đã biết, việc tiếp đất một số thiết bị điện trong nhà rất cần thiết. Nhà SX đã thiết kế các thiết bị có vỏ kim loại có đường tiếp đất như tủ lạnh, máy giặt, lò vi nướng, quạt hút bếp, máy rử bát, bơm nước, bình nước nóng,... và cả hệ thống âm thanh.
Nhưng vì lý do nào đó, đa số cccm vô tình hay cố ý không coi trọng việc này. Trên thực tế là có nhiều trường hợp giật chết người do rò điện ra thiết bị vỏ kim loại.
Trên tinh thần đó, em quyết định thi công toàn bộ đường điện trong nhà có ổ cắm 3 chân (1 cực mát) để sao cho tiện tiếp mát các thiết bị cần thiết.
Vấn đề hiện nay em băn khoăn 3 phương án có thể tham khảo như sơ đồ. Mong được thỉnh giáo cccm nên dùng phương án nào đảm bảo an toàn tối ưu ạ? Em thử bằng pp nông rân nà lấy dây lửa nối vào các hệ thống thì:
- Nối L vào đường chống sét tòa nhà thì: Nổ bùm - nhảy atomat (có vẻ OK)
- Nối L vào hệ thống ống nước tòa nhà thì: Nổ bùm - nhảy át (có vẻ OK)
- Nối L vào cọc đồng 1,5m đóng xuống đất thì: Chỉ tóe chút lửa loẹt xoẹt - At không nhảy (không ổn lắm)
Theo em, ở đây cụ có hai vấn đề cần giải quyết:
1. Làm hệ thống tiếp địa an toàn cho các thiết bị điện trong nhà.
2. Lựa chọn kiểu aptomat phù hợp cho từng vị trí, có chỗ phải nhạy, có dòng rò ra là nhảy ngay, có chỗ cần loại thông thường.

Để giải quyết vấn đề 1:
# Tốt nhất là đóng cọc làm hệ tiếp địa riêng, ko được chung với tiếp địa chống sét.
# Ngoài ổ cắm 3, nên bố trí thêm các thanh/bản/vít tiếp địa ngoài để tiếp đất trực tiếp cho một số đồ điện phát sinh khi cần.

Để giải quyết vấn đề 2:
# Những chỗ nhậy cảm như aptomat bình nước nóng, hoặc giả nhà ai có trẻ nhỏ thi nên lắp loại aptomat có rơ le dòng, hoặc ổ điện có thêm rơ le dòng phòng trẻ sờ vào.
# Các chỗ khác dùng aptomat thường cho hợp lý.
 

sonnq74

Xe tăng
Biển số
OF-86248
Ngày cấp bằng
23/2/11
Số km
1,294
Động cơ
421,636 Mã lực
Cụ nghiên cứu công nghệ biến tần của Nhật, đấu đường điện qua rồi mới vào các thiết bị trong nhà, đảm bảo cụ dí tay vào cũng không bị giật. Về giá cả thì khoảng trên chục củ cho một thiết bị đáp ứng cho như cầu thông thường của 1 gia định trên 10 KVA
 

lucdaugiang

Xe tăng
Biển số
OF-132782
Ngày cấp bằng
29/2/12
Số km
1,112
Động cơ
380,175 Mã lực
Cụ nên xem xét đến tình huống thiết bị bị rò điện nước từ hệ thống bị cúp chỉ còn nước từ bể trữ trên sân thượng chảy xuống. Mà bậy giờ người ta đang thấy thế ống nước từ ống kim loại sang ống nhựa hết rồi. Em thì em sợ P/a 2 lém.
 

Phạm Huyền My

Xe đạp
Biển số
OF-412161
Ngày cấp bằng
22/3/16
Số km
19
Động cơ
223,660 Mã lực
Tuổi
29
Phương án có vẻ hay nhưng thực hiện thì o bit thế nào
 

namtandainam

Xe tải
Biển số
OF-344173
Ngày cấp bằng
25/11/14
Số km
336
Động cơ
274,160 Mã lực
Tuổi
53
Nơi ở
Lang thang
Website
tandainamsecurity.com.vn
Nhà chung cư thì khả thi là lắp at chống giật. Đơn giản, dễ thực hiện.
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,373
Động cơ
277,400 Mã lực
Muốn dùng an toàn và đồng bộ mặc dù tiền ko thành vấn đề nhưng khổ nỗi mấy ông thợ điện làm được đâu các cụ.
Thợ điện họ không được đào tạo bài bản. Còn cụ muốn xịn, chuẩn, đồng bộ và an toàn thì cụ tìm những kỹ sư có kinh nghiệm tư vấn thiết kế và giám sát lắp đặt thì là được thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Muon_biet

Xe cút kít
Biển số
OF-186880
Ngày cấp bằng
25/3/13
Số km
19,888
Động cơ
544,958 Mã lực
Nơi ở
Đống Đa, Hà Nội
1/Cụ đấu cực E vào hệ thống chống sét thì đồ điện nhà cụ sẽ đi sạch thậm chí nguy hiểm đến tính mạng các thành viên trong nhà nếu ông thiên lôi táng vào cột thu lôi nhà cụ.
2/ Cụ đấu vào hệ thống ống nước thì có thể một ngày nào đó cụ tắm cụ sẽ có cảm giác rất yomost.
3/ Nếu 1 thành đồng không đủ cụ đóng thêm thanh nữa.
Cụ này nói đúng và thực hiện đúng nguyên tắc an toàn điện. Lưu ý khi đóng cọc đồng tiếp đất an toàn cần tính kỹ khoảng cách các cọc đồng sao cho điện trở tiếp đất nhỏ hơn hoặc bằng 1 ôm và tránh tạo ra điện áp bước.
 
Biển số
OF-370290
Ngày cấp bằng
13/6/15
Số km
2,373
Động cơ
277,400 Mã lực

khuyếnh

Xe tăng
Biển số
OF-55609
Ngày cấp bằng
22/1/10
Số km
1,031
Động cơ
458,980 Mã lực
Cụ này nói đúng và thực hiện đúng nguyên tắc an toàn điện. Lưu ý khi đóng cọc đồng tiếp đất an toàn cần tính kỹ khoảng cách các cọc đồng sao cho điện trở tiếp đất nhỏ hơn hoặc bằng 1 ôm và tránh tạo ra điện áp bước.
Điện trở tiếp đất <= 1 ôm thì cụ xác định ở Hà Nội đi 50 củ, vùng khác đồi núi đất khô khoảng vài trăm củ. Hệ thống tiếp đất cho thiết bị BTS cũng chỉ là <= 4 ôm, chống sét (nối kim thu sét đỉnh cột) <= 10 ôm
 