Đi thế nào thì tùy thuộc thiết kế và nhu cầu sử dụng của nhà cụ. Tuy nhiên có mấy vấn đề cụ cần lưu ý:
- Điện sinh hoạt thì At ngoài tủ của nhà đèn cũng chỉ được 40A thôi, nếu cụ quan hệ tốt thì được 60A :D
- At tổng trong nhà có thể to hơn chút (thường dùng 63A là kịch kim :D) và nên dùng At 2 cực (2P) để khi cần cắt thì cắt cả 2 dây L-N cho an toàn.
- Nên chia mỗi tầng có 1 tủ phân phối riêng. Tủ điện tổng có thể đặt chung với tủ tầng nào đó cho thuận tiện \m/
- Dây chạy từ tủ của nhà đèn vào nhà dùng dây càng to càng tốt - tuy nhiên tốn xiền hơn :P - tối thiểu tiết diện dây 6mm2, yên tâm hơn thì dùng dây 10mm2. Càng to càng đỡ tổn hao :))
- Phân chia điện thành từng nhóm: chiếu sáng - ổ cắm - điều hòa - bếp điện - bình nóng lạnh(hoặc các thiết bị tải nặng khác) :D, mỗi nhóm do 1 At tổng phụ trách riêng.
- Nếu có điều kiện thì cụ làm thêm cọc tiếp địa và chạy thêm dây tiếp địa cho hệ thống điện \m/
- Nếu chạy điện ngầm nên dùng ống nhựa cứng để dễ luồn dây và thay dây sau này (nếu có sự cố)
- Chạy dây nên có sự thống nhất màu dây (2 màu - không có tiếp địa) hoặc (2 màu + vàng/xanh - nếu có dây tiếp địa)
- Cỡ dây điện chiếu sáng: khoảng từ 1-1,5mm2
- Cỡ dây ổ cắm: 2,5 mm2
- Dây bếp điện, điều hòa, bình nóng lạnh: 2,5-4mm2

Sơ sơ như vậy :))
Mai cháu chạy dây, mặc dù đã có thiết kế nhưng vẫn cảm ơn cụ vì những chia sẻ dễ hiểu này :)
 

Sonduong.BMV

Xe container
Biển số
OF-17152
Ngày cấp bằng
8/6/08
Số km
9,400
Động cơ
625,202 Mã lực
Nơi ở
Nhà không số phố không tên.
Tiện thể cụ cho em thỉnh giáo chút về cái hộp số cho quạt trần ấy??? Nhà em hiện tại đang dùng quạt ĐIỆN CƠ 91 mà cái hộp số lởm quá!!!! Bật số nó tè tè to vãi ra và nóng nữa?!!?:-?:-?:-? Có loại hộp số nào tốt hơn ko cụ chỉ em mua thay với ạ????
Mang cái hộp số ra thợ, bảo họ ép lại gông và nhúng cả vào thùng sơn cách điện. Êm ngay
 

Tuanle612

Đi bộ
Biển số
OF-602672
Ngày cấp bằng
10/12/18
Số km
2
Động cơ
124,210 Mã lực
Tuổi
29
Đi thế nào thì tùy thuộc thiết kế và nhu cầu sử dụng của nhà cụ. Tuy nhiên có mấy vấn đề cụ cần lưu ý:
- Điện sinh hoạt thì At ngoài tủ của nhà đèn cũng chỉ được 40A thôi, nếu cụ quan hệ tốt thì được 60A :D
- At tổng trong nhà có thể to hơn chút (thường dùng 63A là kịch kim :D) và nên dùng At 2 cực (2P) để khi cần cắt thì cắt cả 2 dây L-N cho an toàn.
- Nên chia mỗi tầng có 1 tủ phân phối riêng. Tủ điện tổng có thể đặt chung với tủ tầng nào đó cho thuận tiện \m/
- Dây chạy từ tủ của nhà đèn vào nhà dùng dây càng to càng tốt - tuy nhiên tốn xiền hơn :P - tối thiểu tiết diện dây 6mm2, yên tâm hơn thì dùng dây 10mm2. Càng to càng đỡ tổn hao :))
- Phân chia điện thành từng nhóm: chiếu sáng - ổ cắm - điều hòa - bếp điện - bình nóng lạnh(hoặc các thiết bị tải nặng khác) :D, mỗi nhóm do 1 At tổng phụ trách riêng.
- Nếu có điều kiện thì cụ làm thêm cọc tiếp địa và chạy thêm dây tiếp địa cho hệ thống điện \m/
- Nếu chạy điện ngầm nên dùng ống nhựa cứng để dễ luồn dây và thay dây sau này (nếu có sự cố)
- Chạy dây nên có sự thống nhất màu dây (2 màu - không có tiếp địa) hoặc (2 màu + vàng/xanh - nếu có dây tiếp địa)
- Cỡ dây điện chiếu sáng: khoảng từ 1-1,5mm2
- Cỡ dây ổ cắm: 2,5 mm2
- Dây bếp điện, điều hòa, bình nóng lạnh: 2,5-4mm2

Sơ sơ như vậy :))