[Funland] Hỏi cách chọn Aptomat cho thiết bị điện trong nhà

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
thoai thoai
giá này thì mua công tắc Sino về điều khiên công tắc tơ LS 32Ampe mà dùng . ngon hơn nhiều
Nó bằng cây thuốc lá thôi mà Cụ.
Em ở căn hộ bên SIN thấy nó dùng công tắc dùng cho bếp từ mà mê mẩn luôn. Bật tắt thoải mái, nhìn lại đẹp nữa. Đoảng cái là em lại không tìm hiểu kỹ và chụp ảnh mới đau chứ.
 

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Cùng dòng chịu tải, At có khả năng dập tia lửa điện tốt hơn công tắc cụ ợ :D

Giá cái công tắc còn đắt hơn cái At :))
Của schneider sản xuất tại VN hình như còn đắt hơn ý Cụ ơi.
 

Rickyman

Xe container
Biển số
OF-66139
Ngày cấp bằng
12/6/10
Số km
5,560
Động cơ
480,806 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em cũng đang suy nghị lại như cụ bẩu.
Nhưng như thế lúc nào bếp cũng có điện cụ nhỉ. Em thì muốn nếu bếp không dùng là không có điện vào bếp luôn. Nếu thế lại phải chạy ra tắt ap thì ngại quá. Mà lắp cái Ap vào chỗ giữa tủ bếp trên với tủ bếp dưới nhìn lại cá sấu quá.
Cái At đấy nên để ở gầm bếp. Bình thường tắt bằng nút bấm trên bếp, tắt Át làm gì.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,520
Động cơ
471,240 Mã lực
Em dùng cái công tắc sino 10a cho cái lò nướng 2800 w liệu có ổn không các cụ
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,520
Động cơ
471,240 Mã lực
Các Cụ thông thái về điện cho em thỉnh giáo với ạ.
Em có 3 phụ tải là:
1.Bếp từ 6700w, dây 6mm2
2.Lò nướng 2900w, dây 2.5mm2
3.Mảy rửa bát 2400w, dây 2.5mm2
Em chọn MCB 2P cho 3 mục trên như sau:
1.MCB 2P 32A
2.MCB 2P 16A
3.Cũng 2P 16A
Vẫn thấy lăn tăn không biết đã ổn chưa.
Em nhờ các Cụ thông não cho em với.
Đội ơn các Cụ
Đọc bài của cụ cháu đâm lo.

1.1/ Bếp từ nhà cháu tổng công suất là 7.200w + quạt hút mùi + lọc nước mà cháu lắp dây có 4mm2 L20mchạy nổi, At Panasonic 32A: Bình thường dùng 1-2 bếp thì chắc OK, nếu dùng chức năng boost và 3 bếp chắc tèo quá !

1.2/ Lò nướng cháu dự mua công suất 2.800w và lò vi sóng 1.200w vẫn lấy chung từ ổ điện có hệ thống dây chôn ngầm 2,5mm2 của cả nhà: Chắc ổn

1.3/ Điều hòa 1.600 BTU và 9000 BTU được lấy thợ của mợ melonton lấy điện từ 1 nguồn ổ cắm dây chôn ngầm 2,5mm2: Cái này chắc không ổn tý nào

Phương án cháu dự sửa lại:

2.1/ Chạy 2 dây đơn mềm 10mm2 (vì không có 2x10) đấu từ cáp dẫn từ đồng hồ điện về giữa nhà với L=10m. (Cáp tròn từ đồng hồ về nhà là loại cáp màu đen cháu chưa xác định được đường kính. Nếu cáp tròn chắc min cũng được 10mm2 phải không các cụ ?). Aptomat sử dụng là loại 2 cực 60A.

2.2/ Từ chỗ nguồn cho 2 điều hòa, tách 1 dây 2x4mm2 cho chung cả 2 điều hòa, 1 dây 2x6mm2 L=10m chạy tiếp xuống bếp để dành riêng cho bếp từ, Aptomat cho dây 2x4mm điều hòa là loại 30A, Aptomat cho dây 2x6mm là loại 40A.

2.3/ Lò nướng + lò vi sóng: Chấp nhận dùng từ ổ điện 2x2,5mm cũ. Hai cái này ít dùng và cũng ít khi dùng đồng thời.

PA trên ổn không các cụ
 

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Đọc bài của cụ cháu đâm lo.

1.1/ Bếp từ nhà cháu tổng công suất là 7.200w + quạt hút mùi + lọc nước mà cháu lắp dây có
4mm2 L20mchạy nổi, At Panasonic 32A: Bình thường dùng 1-2 bếp thì chắc OK, nếu dùng chức năng boost và 3 bếp chắc tèo quá !

1.2/ Lò nướng cháu dự mua công suất 2.800w và lò vi sóng 1.200w vẫn lấy chung từ ổ điện có hệ thống dây chôn ngầm 2,5mm2 của cả nhà: Chắc ổn

1.3/ Điều hòa 1.600 BTU và 9000 BTU được lấy thợ của mợ melonton lấy điện từ 1 nguồn ổ cắm dây chôn ngầm 2,5mm2: Cái này chắc không ổn tý nào

Phương án cháu dự sửa lại:

2.1/ Chạy 2 dây đơn mềm 10mm2 (vì không có 2x10) đấu từ cáp dẫn từ đồng hồ điện về giữa nhà với L=10m. (Cáp tròn từ đồng hồ về nhà là loại cáp màu đen cháu chưa xác định được đường kính. Nếu cáp tròn chắc min cũng được 10mm2 phải không các cụ ?). Aptomat sử dụng là loại 2 cực 60A.

2.2/ Từ chỗ nguồn cho 2 điều hòa, tách 1 dây 2x4mm2 cho chung cả 2 điều hòa, 1 dây 2x6mm2 L=10m chạy tiếp xuống bếp để dành riêng cho bếp từ, Aptomat cho dây 2x4mm điều hòa là loại 30A, Aptomat cho dây 2x6mm là loại 40A.

2.3/ Lò nướng + lò vi sóng: Chấp nhận dùng từ ổ điện 2x2,5mm cũ. Hai cái này ít dùng và cũng ít khi dùng đồng thời.

PA trên ổn không các cụ
Cụ tham khảo của nhà em nhá. Em bận quá không trả lời cụ tỉ được.
 

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Sorry Cụ vì mạng lỗi nên không up được ảnh bản vẽ đường điện nhà em.
Em sẽ úp sau nhá
 

xecho rac

Xe container
Biển số
OF-209298
Ngày cấp bằng
8/9/13
Số km
5,703
Động cơ
352,040 Mã lực
Nơi ở
Hà nội 2
tiết diện dây 1 mm2 chịu được dòng 10A, 6 mm2 được 60 A, tải của cụ 6,7kW tương đương dòng 32 A là ổn rồi
Cụ nói cũng đúng nhưng ở việt nam thì khó công suất chia điện áp bằng dòng điện khi điện áp tụt xuống nhất là vào giờ cao điểm thì át 32 là hơi nhỏ và dây dẫn cũng sẽ bị quá tải, có đúng không cụ.
 

xecho rac

Xe container
Biển số
OF-209298
Ngày cấp bằng
8/9/13
Số km
5,703
Động cơ
352,040 Mã lực
Nơi ở
Hà nội 2
Đọc bài của cụ cháu đâm lo.

1.1/ Bếp từ nhà cháu tổng công suất là 7.200w + quạt hút mùi + lọc nước mà cháu lắp dây có 4mm2 L20mchạy nổi, At Panasonic 32A: Bình thường dùng 1-2 bếp thì chắc OK, nếu dùng chức năng boost và 3 bếp chắc tèo quá !

1.2/ Lò nướng cháu dự mua công suất 2.800w và lò vi sóng 1.200w vẫn lấy chung từ ổ điện có hệ thống dây chôn ngầm 2,5mm2 của cả nhà: Chắc ổn

1.3/ Điều hòa 1.600 BTU và 9000 BTU được lấy thợ của mợ melonton lấy điện từ 1 nguồn ổ cắm dây chôn ngầm 2,5mm2: Cái này chắc không ổn tý nào

Phương án cháu dự sửa lại:

2.1/ Chạy 2 dây đơn mềm 10mm2 (vì không có 2x10) đấu từ cáp dẫn từ đồng hồ điện về giữa nhà với L=10m. (Cáp tròn từ đồng hồ về nhà là loại cáp màu đen cháu chưa xác định được đường kính. Nếu cáp tròn chắc min cũng được 10mm2 phải không các cụ ?). Aptomat sử dụng là loại 2 cực 60A.

2.2/ Từ chỗ nguồn cho 2 điều hòa, tách 1 dây 2x4mm2 cho chung cả 2 điều hòa, 1 dây 2x6mm2 L=10m chạy tiếp xuống bếp để dành riêng cho bếp từ, Aptomat cho dây 2x4mm điều hòa là loại 30A, Aptomat cho dây 2x6mm là loại 40A.

2.3/ Lò nướng + lò vi sóng: Chấp nhận dùng từ ổ điện 2x2,5mm cũ. Hai cái này ít dùng và cũng ít khi dùng đồng thời.

PA trên ổn không các cụ
Cái bếp từ công suất thì lớn nhưng lại không dùng lâu thời gian và công suất chỉ thường la1/3 công suất thôi cái điều hòa là cái đáng quan tâm vì nó làm việc liên tục lại vào lúc thời tiết khắc nghiệt nên cụ nên đi một đường riêng là chuẩn nhất dây đồng max 2,6 .
 

xecho rac

Xe container
Biển số
OF-209298
Ngày cấp bằng
8/9/13
Số km
5,703
Động cơ
352,040 Mã lực
Nơi ở
Hà nội 2
Thớt có nội dung đúng việc em đang cần. Các cụ cho em hỏi có nên dùng aptomat tổng thay thế cho cầu dao tổng đường điện vào nhà không ạ? Nếu nên dùng thì chọn atopmat có thông số thế nào? Nhà em dùng 4 máy điều hòa loại 9000, 4 bình nước nóng, 1 tủ lạnh, 1 tủ cấp đông, 1 bếp từ 7000w, lò nướng, lò vi sóng, 1-2 cái tivi, hệ thống chiếu sáng cho 6 phòng,2 quạt trần, 3-4 quạt cây,tính cả thiết bị điện linh tinh nữa ạ...
Cái này thì cụ nên dùng ab và theo dòng của đồng hồ điện lực cấp cho nhà cụ vd đồng hồ max 40 a thì cụ cũng chỉ được dùng ab max 40a thôi nếu không cháy cuộn dòng thì cụ chủ phải đền hết.
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Đọc bài của cụ cháu đâm lo.



Phương án cháu dự sửa lại:

2.1/ Chạy 2 dây đơn mềm 10mm2 (vì không có 2x10) đấu từ cáp dẫn từ đồng hồ điện về giữa nhà với L=10m. (Cáp tròn từ đồng hồ về nhà là loại cáp màu đen cháu chưa xác định được đường kính. Nếu cáp tròn chắc min cũng được 10mm2 phải không các cụ ?). Aptomat sử dụng là loại 2 cực 60A.

2.2/ Từ chỗ nguồn cho 2 điều hòa, tách 1 dây 2x4mm2 cho chung cả 2 điều hòa, 1 dây 2x6mm2 L=10m chạy tiếp xuống bếp để dành riêng cho bếp từ, Aptomat cho dây 2x4mm điều hòa là loại 30A, Aptomat cho dây 2x6mm là loại 40A.

2.3/ Lò nướng + lò vi sóng: Chấp nhận dùng từ ổ điện 2x2,5mm cũ. Hai cái này ít dùng và cũng ít khi dùng đồng thời.

PA trên ổn không các cụ
- 2.1 Dây 2 * x (x = 4,6,10,12,16...) bán đầy trên thị trường. Nên chọn 2 x 16 mm2. Cái cáp tròn màu đen, nó sẽ ghi tiết diện dọc vỏ cáp, nếu cũ quá thì nên thay luôn một thể.
- 2.2 và 2.3 không có bản vẽ cụ định làm thế nào nên không phán bừa.
 

TYFN

Xe tăng
Biển số
OF-193501
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
1,237
Động cơ
341,970 Mã lực
Cụ 4banhxequay tham khảo sơ đồ nhà em nhá.

 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,520
Động cơ
471,240 Mã lực
- 2.1 Dây 2 * x (x = 4,6,10,12,16...) bán đầy trên thị trường. Nên chọn 2 x 16 mm2. Cái cáp tròn màu đen, nó sẽ ghi tiết diện dọc vỏ cáp, nếu cũ quá thì nên thay luôn một thể.
- 2.2 và 2.3 không có bản vẽ cụ định làm thế nào nên không phán bừa.
Cháu vẽ minh họa đây ạ

 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,520
Động cơ
471,240 Mã lực
Em chụp cái dây nguồn của bếp từ. Nó có 4 sợi chập đôi. Sợi dây so sánh trắng đỏ là dây 1.5. Công suất 7.2kw mà dây bé thế nhỉ

 

ubisapro

Xe trâu
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
33,614
Động cơ
970,358 Mã lực
Dùng thế này thì thoải mái rồi. Dây 6 chắc cụ chạy thêm (dây xịn) thì ok. Còn dây 2,5 như cụ nói có sẵn lúc giao? Thế thì chả biết dây loại j. Đểu thì vô cùng lắm. Nếu dạng dây ngon như Trần phú Phương Liệt thì khỏi phải nghĩ. :D

Các Cụ thông thái về điện cho em thỉnh giáo với ạ.
Em có 3 phụ tải là:
1.Bếp từ 6700w, dây 6mm2
2.Lò nướng 2900w, dây 2.5mm2
3.Mảy rửa bát 2400w, dây 2.5mm2
Em chọn MCB 2P cho 3 mục trên như sau:
1.MCB 2P 32A
2.MCB 2P 16A
3.Cũng 2P 16A
Vẫn thấy lăn tăn không biết đã ổn chưa.
Em nhờ các Cụ thông não cho em với.
Đội ơn các Cụ
 

ubisapro

Xe trâu
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
33,614
Động cơ
970,358 Mã lực
Dây kia chắc 5x2,5 (e cũng chưa thấy loại này, trước chỉ dùng 4x2,5 màu ghi). Chập đôi thành dây 5. Với đoạn dây đi ngắn thì thế là quá thừa rùi cụ ợ :D

Thực ra bếp từ chẳng bao giờ cụ dùng max công suất. 7,2 ký chắc 4 bếp, và chẳng ai dùng P (bếp khác e ko biết ký hiệu khác ko, nghĩa là max công suất) cả 4 bếp cả. Thường dùng cũng chỉ max số trên thang chia 2 bếp là e thấy hãn hữu lắm rùi ;)). Ngay bên bán bếp e thấy vẫn tư vấn dây 4:D Còn nhà e thì e vẫn dùng dây 6, vào nhà 2x16 và 1x10(hay 6) gì đó làm dây mát. E mua mà quên mất rùi;))

Em chụp cái dây nguồn của bếp từ. Nó có 4 sợi chập đôi. Sợi dây so sánh trắng đỏ là dây 1.5. Công suất 7.2kw mà dây bé thế nhỉ

 
Chỉnh sửa cuối:

chuotdong

Xe container
Biển số
OF-24462
Ngày cấp bằng
20/11/08
Số km
5,138
Động cơ
580,400 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,615
Động cơ
10,614 Mã lực
Cháu vẽ minh họa đây ạ

Về cơ bản thì ổn nếu tất cả thiết bị của cụ đạt chuẩn, các thiết bị dùng điện khác đi mạch riêng. Góp với cụ chút,
- Với hai cái điều hòa, nếu có thể được, cụ lắp riêng mỗi cái một cái apttomat 16A. (Có thể lắp thêm hoặc thay cái 32A dự kiến bằng hai cái 16A).
- Sau cái apttpmat 60 A dây 2*10 em hơi băn khoăn tí xíu, bảo vệ không tin cậy lắm. Trường hợp quá tải đoạn dây này, chưa chắc cái AT 60A kia đã bảo vệ được (em dùng từ chưa chắc vì AT trên hiện có thị trường nó không giống lý thuyết lắm :D). Nếu có thể thì cụ nâng lên một cấp dây, bởi lẽ (1) đảm bảo chắc chắn cái AT 60 A bảo vệ được những gì sau nó và (2) sau này đấu thêm cái gì nữa cũng không lăn tăn lắm.
Như em đã nói, nguyên tắc là AT phải bảo vệ được những gì sau nó, đạo lý là vậy.
 