Em đã giải quyết được bài toán tự động hóa bơm nước theo mô hình bên dưới
Em lắp thêm các món sau
- 1 bơm Wilo để bơm từ bể ngầm lên bể cao
- 1 điều khiền bơm 111x plus (lăp cùng với 1 công tắc cảm biến dòng chảy và 2 A1, A2 của phao điện bể dưới)
- 1 điều khiển bơm 111x (dùng chân A1, A2 của bể trên và B1,B2 của phao bể dưới)
- 2 phao điện radar
- 1 công tắc dòng chảy
Mô tả hệ thống hoạt động
- Bể ngầm: Cạn nước thì bơm (với điều kiện có nước được xác định bằng công tắc cảm biến dòng chảy để phòng cháy máy bơm), đầy nước thì dừng (sử dụng phao điện để biết).
- Bể cao: Cạn nước và bể ngầm đầy nước thì bơm, các trường hợp còn lại không bơm. Sử dụng 2 phao điện cho 2 bể để biết.
Tổng hết khoảng 6 triệu. Lắp đặt máy bơm thì thợ nước làm, Điện và điều khiển em làm. Em vừa lắp xong nên chưa làm đẹp và gọn gàng lại. Các van em vẫn để nguyên, mặc định ở vị trí mở
Hệ thống nước nhà em như hình vẽ mô tả bên dưới.
- Nước khỏe đóng van 2, 3 và mở van 1,4 để hút nước từ được cấp nước để bơm lên bể cao
- Nước yếu thì em phải chờ đầy bể ngầm rồi đóng van 2, 4 và mở van 1,3 để hút nước từ bể ngầm bơm lên bể cao
- Nước cực yếu (vặn van 4 nhưng nước không chảy vào bể ngầm) thì em lại phải mở van 2, 4 và đóng van 1, 3 để hút nước từ đường cấp nước bơm xuống bể ngầm khi nào bể ngầm đầy thì lại phải bơm tiếp một lần nữa lên bể cao.
Trong quá trình bơm nước em rất nhiều lần phải đi lau nhà vì nước tràn bể ngầm (quên không tắt máy bơm, tự nhiên nước quá khỏe có phao chống tràn bể ngầm nhưng không ăn thua,...), nước tràn bể cao thì chỉ tốn điện tốn nước không phải dọn.
Em đã nghiên cứu nhiều hệ thống bơm tự động nhưng chưa hệ thống nào giải quyết được bài toán này một cách tự động và an toàn (rò điện, tràn nước,...).
Các cụ có cao kiến nào không? Tư vấn hoặc thi công cho em với.
PS, Em cũng đang đinh thay 4 cái van bằng van điện từ rồi kết hợp với 2 bộ điều khiển, relay,... để giải quyết nhưng hơi khó với em vì em không quen làm nước lắm .
Giải pháp mua mịa một cái máy bơm cực khỏe hút từ đường cấp rồi bơm lên bể cao (luc đó chỉ cần lắp 1 bộ bơm tự động), nhưng em lại không biết có cái máy bơm nào như vây không.
Hiện tại nhà em đang dùng bơm có thông số như sau
Máy bơm chân không Shimizu PS 226Bit
Công suất (W) 240
Lưu Lượng ( lít / phút) 60
Độ cao đẩy ( m ) 40
Độ sâu hút ( m) 9
Đường kính ống hút( mm) 25
Đường kính ống đẩy( mm ) 25
Em lắp thêm các món sau
- 1 bơm Wilo để bơm từ bể ngầm lên bể cao
- 1 điều khiền bơm 111x plus (lăp cùng với 1 công tắc cảm biến dòng chảy và 2 A1, A2 của phao điện bể dưới)
- 1 điều khiển bơm 111x (dùng chân A1, A2 của bể trên và B1,B2 của phao bể dưới)
- 2 phao điện radar
- 1 công tắc dòng chảy
Mô tả hệ thống hoạt động
- Bể ngầm: Cạn nước thì bơm (với điều kiện có nước được xác định bằng công tắc cảm biến dòng chảy để phòng cháy máy bơm), đầy nước thì dừng (sử dụng phao điện để biết).
- Bể cao: Cạn nước và bể ngầm đầy nước thì bơm, các trường hợp còn lại không bơm. Sử dụng 2 phao điện cho 2 bể để biết.
Tổng hết khoảng 6 triệu. Lắp đặt máy bơm thì thợ nước làm, Điện và điều khiển em làm. Em vừa lắp xong nên chưa làm đẹp và gọn gàng lại. Các van em vẫn để nguyên, mặc định ở vị trí mở
Hệ thống nước nhà em như hình vẽ mô tả bên dưới.
- Nước khỏe đóng van 2, 3 và mở van 1,4 để hút nước từ được cấp nước để bơm lên bể cao
- Nước yếu thì em phải chờ đầy bể ngầm rồi đóng van 2, 4 và mở van 1,3 để hút nước từ bể ngầm bơm lên bể cao
- Nước cực yếu (vặn van 4 nhưng nước không chảy vào bể ngầm) thì em lại phải mở van 2, 4 và đóng van 1, 3 để hút nước từ đường cấp nước bơm xuống bể ngầm khi nào bể ngầm đầy thì lại phải bơm tiếp một lần nữa lên bể cao.
Trong quá trình bơm nước em rất nhiều lần phải đi lau nhà vì nước tràn bể ngầm (quên không tắt máy bơm, tự nhiên nước quá khỏe có phao chống tràn bể ngầm nhưng không ăn thua,...), nước tràn bể cao thì chỉ tốn điện tốn nước không phải dọn.
Em đã nghiên cứu nhiều hệ thống bơm tự động nhưng chưa hệ thống nào giải quyết được bài toán này một cách tự động và an toàn (rò điện, tràn nước,...).
Các cụ có cao kiến nào không? Tư vấn hoặc thi công cho em với.
PS, Em cũng đang đinh thay 4 cái van bằng van điện từ rồi kết hợp với 2 bộ điều khiển, relay,... để giải quyết nhưng hơi khó với em vì em không quen làm nước lắm .
Giải pháp mua mịa một cái máy bơm cực khỏe hút từ đường cấp rồi bơm lên bể cao (luc đó chỉ cần lắp 1 bộ bơm tự động), nhưng em lại không biết có cái máy bơm nào như vây không.
Hiện tại nhà em đang dùng bơm có thông số như sau
Máy bơm chân không Shimizu PS 226Bit
Công suất (W) 240
Lưu Lượng ( lít / phút) 60
Độ cao đẩy ( m ) 40
Độ sâu hút ( m) 9
Đường kính ống hút( mm) 25
Đường kính ống đẩy( mm ) 25
Chỉnh sửa cuối: