Tôi có hỏi ông anh KTS, hắn bẩu, không rõ lắm vì ko có thiết kế.
Nhưng về lý thuyết, thì có thể cắt dọc được, phải gia cố abc gì đó khiếp lắm, hậu quả là Xây mới sẽ rẻ hơn.
Nhất là khi chưa có nội thất thì phải.
Còn cái quần đứt chun trông nó ra răng, tôi cũng chưa tưởng tượng được.
Lần trước chả cãi nhau mãi còn gì, cái dầm chịu lực là dự ứng lực, nó gối lên hai cái cột. Một phần dầm và một cái cột nó thò ra ngoài khuôn phép. Phải chặt đi. Nhưng cắt 1 phần dầm thì cái thép dầm đang chịu lực căng khoá bởi hai cột mất một khoá sẽ co tụt vào và gãy dầm, như cái cột điện ở Thừa thiên - huế cũng dự ứng lực và gãy vừa rồi trong mưa gió.
Thì giải pháp để gõ tay chủ đầu tư nghĩ mưu chống phá dỡ là:
- 1- cứ cắt bình thường, bỏ ra mà gãy nứt thì phá tiếp đến khi an toàn thì thôi. Phần còn lại sau cắt phải tránh chất tải, chỉ để quan trắc phục vụ nghiên cứu cho những trường hợp tương tự.
- 2- Làm gông thép khoá giữ cái cáp và tạo khung chịu lực mới rồi mới đập cắt phần thừa. Làm cách này ông phá tự nhiên phải bỏ thêm tiền làm khung, có làm cũng phải để nguyên làm hiện trường nghiên cứu phục vụ kiến thức của nhân loại thôi. Thế giới còn chưa gặp những mưu cỡ này mà, ít ra theo như tôi tra gúc.
Nếu 1 hay 2 đều khó quá thì... thì tiếc gì cái răng sâu. Ấy cứ chém đại thế chứ em chả biết xây cất gì đâu.