Ghép lại làm gì, nếu D16 đó ko dùng cho tầng trên. Còn ko làm thanh 1m nối vào đó, có cái dầm móng sợ quái gì.Vâng. Cai xuống cũng bảo vậy. E đang lấy thép về ghép lại
Ghép lại làm gì, nếu D16 đó ko dùng cho tầng trên. Còn ko làm thanh 1m nối vào đó, có cái dầm móng sợ quái gì.Vâng. Cai xuống cũng bảo vậy. E đang lấy thép về ghép lại
Cụ đem cái dầm của liên kết các đài cọc so với cái giằng (to 300, cao 500 nhưng nằm trên mặt móng không gối vào đâu em coi là cái gằng) nằm trên gạch sao làm việc giống nhau đượcNối được.
Em nhớ là hồi trước em xây nhà có quan tâm đến chi tiết này. Trong bản thiết kế có ghi rõ : "...thép trên cấm nối chỗ gối, thép dưới cấm nối giữa nhịp...".
Ví dụ ảnh dưới: Chỗ "gối" là cái chỗ ngã 4 có mấy cái cây sắt nhô lên í.
Cái chỗ ngã 4 đấy dầm nó gối lên trụ cốc của móng đấy thâyCụ đem cái dầm của liên kết các đài cọc so với cái giằng (to 300, cao 500 nhưng nằm trên mặt móng không gối vào đâu em coi là cái gằng) nằm trên gạch sao làm việc giống nhau được
1 cây thép nguyên dài 11,7 m. Cụ chủ nên làm 500 x 220 thôi, Sau này xây tường không bị lộ.1 cây thép nguyên nó dài có 6m. Cụ không muốn nối thép thì xây nhà 6x6m thôi
Nối cẩn thận thì họ hàn là ok màE đang làm nhà cấp 4, 8m×7m, về thấy thợ làm dầm 500*300, thép 16 nhưng có nối mấy đoạn. Các bác cho ý kiến giúp là nối thế này có ổn ko ạ
Cụ nói thế này mang tiếng TISCO quê e quá1 cây thép nguyên nó dài có 6m. Cụ không muốn nối thép thì xây nhà 6x6m thôi
Ô thế cũng hổng được. Thép không bẻ đầu à ?1 cây thép nguyên nó dài có 6m. Cụ không muốn nối thép thì xây nhà 6x6m thôi
Chắc bên Hàn cây thép nó ngắn hơn thép của VN mình cụ ạVãi cả chém
Có nơi cấm nối hàn vì sợ nhiệt làm thay đổi tính chất thép. Nối buộc là được mà.Nối cẩn thận thì họ hàn là ok mà
cám ơn cụ đã chỉ bảo tận tâmMột số bạn không có chuyên môn hoặc có một chút kinh nghiệm cóp nhặt thì không nên tư vấn, nhất là những điều mình không chắc chắn. Cốt thép BT (nhất là thép chủ) không nên hàn nối vì quá trình tác động nhiệt sẽ gây thay đổi tính chất cơ lý của thép, ảnh hưởng đến sự làm việc của cốt thép trong BT.
@ cụ chủ thớt: Thép dầm vẫn có thể nối được, nhất là nhà cấp 4 thì chịu lực không quá lớn. Chỉ cần nhớ nôm na mấy nguyên tắc:
1/ Số mối nối thép không được quá 50% trên cùng 1 tiết diện mặt cắt BT.
2/ Vị trí nối thép nằm ở khoảng cách L/4 từ đầu dầm cho các cốt thép lớp dưới, nối ở giữa dầm cho các cốt thép lớp trên. (Điều này không áp dụng cho dầm console)
3/ Chiều dài mối nối khoảng từ 30-40d (để an toàn người ta thường lấy 40d).
4/ Mối nối thép chủ cần buộc đủ 3 mối dây buộc ở 2 đầu và giữa mối nối.