Cụ phải tính vận tốc chảy phía hút nhé, còn phía đẩy cụ bóp đường ống lại thì vận tốc tăng ngay, có điều tăng mạnh vận tốc thì đồng thời tổn thất tăng, nếu tổn thất đường ống tăng quá mức cho phép thì bơm nó không hoạt động ổn định hoặc không đẩy được.Có vẻ số liệu của các cụ là cho nước dân dụng, nước sinh hoạt, ko phải cho công trình thuỷ lợi hay thoát nước.
http://amc.edu.vn/vi/co-so-du-lieu/tieu-chuan-quy-chuan/752-nha-o-cong-trinh-dan-dung-va-cong-nghiep/3088-tcvn-4513-1988-cap-nuoc-ben-trong-tieu-chuan-thiet-ke
6.5. Tốc độ nước chảy trong đường ống thép cấp nước sinh hoạt bên trong nhà không vượt quá các trị số sau:
- Trong đường ống chính và ống đứng : từ 1,5 đến 2 m/s;
- ống nhánh nối với các thiết bị vệ sinh 2,5 m/s;
Trường hợp nước dùng cho nhu cầu sản xuất, tốc độ nước trong ống chính và ống đứng không vượt quá 1,2m/s;
Trường hợp các thiết bị chữa cháy tự động không quá 10 m/s;
https://sites.google.com/site/nhietlanhcn/he-thong-co-dhien-toa-nha/tinh-toan-may-bom-nuoc---ong-nuoc