Hệ thống của mình tầm 80.000MW. Đấy là công suất đặt, tính tại đầu cực, dưới nó là công suất khả dụng theo từng thời điểm bé hơn nhiều,
Tiêu thụ thời điểm này tầm 50.000 MW.
Công thức của cụ: để giữ P không đổi khi H giảm thì tăng Q lên, có nghĩa là tốn nước hơn để sản xuất 1 số điện. Việc giảm công suất phát khi H giảm là xem xét về tính hiệu quả của việc sử dụng nước. Nôm na thế.
Đối với mực nước chết (HB hình như 80m?) nguy cơ về kỹ thuật được quan tâm nhiều hơn tính hiệu quả sử dụng nước. Cụ thể vận hành dưới mực nước chết có có các nguy cơ: (1) xảy ra hiện tượng xâm thực, làm hỏng/giảm tuổi thọ cánh tua bin; (2) gây mất ổn định của máy phát, rung ầm ầm (3) HB đang được giữ vai trò điều tần của hệ thống, trong trạng thái vận hành như thế (hệ thống đang rất căng) nó mà tèo phát là sự cố có nguy cơ lan rộng ra toàn hệ thống.