Đoạn đây trong tường từ t2 lên t3 bị mối xông nên cắt bỏ luôn bác ạ, giờ đi nổi bên ngoài bác ạ Khoan 1 lỗ vào gác xép rồi một lỗ đi ra phía sau nhà thả dây xuống để đấu nốiCụ có chụp dc vị trí bị ko? Cuối cùng bác ấy xử lý thế nào?
Đoạn đây trong tường từ t2 lên t3 bị mối xông nên cắt bỏ luôn bác ạ, giờ đi nổi bên ngoài bác ạ Khoan 1 lỗ vào gác xép rồi một lỗ đi ra phía sau nhà thả dây xuống để đấu nốiCụ có chụp dc vị trí bị ko? Cuối cùng bác ấy xử lý thế nào?
Nhà cụ gần giống nhà tôi, at ở tầng 1 thỉnh thoảng nhảy, sau khi loại trừ thì khoanh vùng được chỗ bị một đoạn của bếp, một đoạn dây nối sang phòng thờ, các phòng khác và hành lang không bị, phải ngắt dây khu vực bị mất điện rồi đấu dây đi ngoài tường cho chỗ bị ngắt.Nhà em trước cũng bị y như thế. Giờ thì ổn rồi, nhưng em cũng không biết vấn đề cụ thể là gì.
Em cũng thay áp các loại, chẳng ăn thua. Sau rồi phải dùng tìm kiếm nhị phân:
- Cắt tầng 2 - vẫn nhảy -> không phải tầng 2
- Cắt tầng 1 - hết nhảy -> vấn đề nằm ở tầng 1
- Thử cắt từng nhánh của tầng, cho đến khi xác định được nhánh có vấn đề, rồi đi dây ngoài tường thay cho nhánh này.
Cũng phải mất hơn tháng mới xong cụ ạ.
Cụ ạ cụ còn số bác ý không em xin với. Điện nhà em bị vấn đề còn nan giải hơn, đó là nhảy AT lung tung ở tầng 3 (t3 chia làm 4 AT), 2 thợ đã đến và khóc đi về. Giờ tự dưng nó ko bị nữa lại chỉ nhảy AT tổng ở tầng 2.Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân và sửa xong rồi các bác ạ. Đoạn dây từ tầng 2 lên tầng 3 bị mối xông. Đoạn này là dây trục đi lên nên tắt hết át các phòng nó vẫn bị nhẩy tổng. E gọi một ông thợ chuyên nghiệp do bên điện lực giới thiệu. Bác này pro lắm đến ngắm nghía 1 tý rồi tháo dấy đấu dây vào át cứ thoăn thoắt làm e hoa cả mắt Bác này rất vui vẻ đến nói luôn yên tâm cao thủ đây rồi kiểu j cũng tìm ra nguyên nhân, ko như mấy ông thợ trước e gọi đến đã hù dọa nhau những TH thế này mất rất nhiều thời gian và tiền bạc ))
át lên tang 2,3,4 bị nhẩy nên bác ấy suy ra bị các tang trên, rồi bác ấy lại lên các tang trên lắp át
cuối cùng át tang 2 nhẩy => day từ tang 2 lên tang 3 có vde.
Nói chung sau đợt này e lại biết them nhiều thứ về điện học Cám ơn các bác nhiều nhé
không hẳn là chập mà là dây lửa ,( +) bị hở dò điện ra tường , nguyên nhân có thể có chỗ bị nối do thợ ẩu , khi chạy dây bị thiếu nên nối rồi quấn băng cách điện quá trình vài năm băng lão hoá và bắt đầu rò điện ra tường mới đầu rò ít , dòng điện nhỏ nhảy ít , hôm nào độ ẩm cao thì dòng lớn , nhảy nhiều , trời khô thì ít nhảy hơn , nhưng lâu dần chỗ đó bì carbon hoá và dẫn điện liên tục , cứ đóng lên là nhảy phải khắc phục băng cách chạy dây ngoài thay thế , nếu xác định được chỗ dò đục tường ra ,cắt bỏ đầu dây đã cháy cạo sạch nối lại , nên dùng cầu nối mua ở hàng đồ điện có thanh đồng khoan lỗ 2 đầu có vít chí , đút 2 đầu dây vào rồi vặn chặt vít xong đổ epoxy bao kín cả cụm đó rồi chôn lại vào tường thì được lâu dài , chứ quấn băng cách điện chỉ vài năm lại dò , em đã từng bị và sử lý như vây đã 4 năm chưa bị lạiLão ngắt toàn bộ at các phòng , xem nó còn nhảy không ?
Nhà em lâu lâu cũng bị nhảy hoài, nhưng mỗi lần lại có nguyên nhân khác nhau, có lúc quá tải, có lúc chập mạch,... nghĩ nếu ko phải quá tải hay aptomat hư thì chắc là trong nhà bác có chỗ nào chập mạch hay sao nên mới bị vậy, chịu khó tìm xem nhà có chỗ nào bị chập mạch hay ko? nếu vẫn ko tìm được nguyên nhân bác có thể lên đây mà tham khảo thêm!!!Điện nhà e đang có 1 hiện tượng rất lạ. Cái aptomat tổng nhà e bị nhẩy như có ma vậy mà đến giờ e chưa rõ nguyên nhân làm sao, trong khi át từng tầng thì ko bị nhẩy gì cả, át ngoài công tơ cũng không bị nhẩy. Ban đầu e tưởng át tổng bị hỏng e chạy ra mua con át đôi hager nhưng vẫn bị nhẩy. Mỗi lần bị nhẩy e gạt lên lại dùng được bình thường.
Lúc đầu cứ vài ngày at tổng nó nhẩy 1 lần, về sau 1 ngày nhảy 2 lần và có thể nhẩy bất cứ lúc nào sáng, chiều, tối, đêm. Mà toàn nhẩy vào thời điểm nhà e chẳng dùng điện mấy chỉ có cái quạt, cái đèn và tủ lạnh. Mấy ngày gần đây thì cứ hơn 1 ngày nhẩy 1 lần. E đã kiểm tra từng tầng thế này. Mỗi hôm e ngắt at từng tầng ko dùng gì nữa. Hôm nay ngắt tầng 1, hôm sau ngắt tầng 2 rồi tầng 3,4 nhưng cái át tổng nó vẫn nhẩy. E suy luận thế này nếu bị chập hay dây hở, ẩm đoạn nào đó giả sử ở tầng 1 thì khi e ngắt at cả tầng 1 at tổng vẫn nhẩy => ko bị chập hay hở ở tầng 1. Tương tự với tầng 2,3,4. Sau đó e chạy ra ngoài công tơ kiểm tra át ngoài đó thì thấy vẫn bth.
E hỏi 1 bác chuyên gia điện thì bác ấy bảo có thể dây nguồn vào át tổng bị move, giờ đảo vị trí 2 dây, trái qua phải, phải qua trái, âm thành dương, dương thành âm. Nhưng ko lm như vậy dc vì phải đảo hết cả nhà mới được. Mà dây lên các tầng nhà e bây giờ dây lửa vẫn đi trong tường, dây mát cách đây vài năm đi riêng ra bên ngoài (e đã kiểm tra bên ngoài vẫn bth). Dây nguồn vào nhà e cũng thay mới cách đây 5 năm mà ai cũng bảo dây này vài chục năm cũng ko hỏng.
Lúc đầu nó hay nhẩy mỗi khi trời mưa, nhưng về sau trời khô ráo cũng nhẩy. Đêm qua mưa ko bị nhẩy. E đã gọi thợ vào kiểm tra thì thợ cũng bó tay bảo theo dõi thêm rồi mỗi ngày sẽ qua kiểm tra.
Các bác tư vấn giúp e với e rất gà về điện mà ca này khó quá E cảm ơn các bác nhiều.
theo em nếu không có chuyên môn thì hỏi thợ cho lành ạĐiện nhà e đang có 1 hiện tượng rất lạ. Cái aptomat tổng nhà e bị nhẩy như có ma vậy mà đến giờ e chưa rõ nguyên nhân làm sao, trong khi át từng tầng thì ko bị nhẩy gì cả, át ngoài công tơ cũng không bị nhẩy. Ban đầu e tưởng át tổng bị hỏng e chạy ra mua con át đôi hager nhưng vẫn bị nhẩy. Mỗi lần bị nhẩy e gạt lên lại dùng được bình thường.
Lúc đầu cứ vài ngày at tổng nó nhẩy 1 lần, về sau 1 ngày nhảy 2 lần và có thể nhẩy bất cứ lúc nào sáng, chiều, tối, đêm. Mà toàn nhẩy vào thời điểm nhà e chẳng dùng điện mấy chỉ có cái quạt, cái đèn và tủ lạnh. Mấy ngày gần đây thì cứ hơn 1 ngày nhẩy 1 lần. E đã kiểm tra từng tầng thế này. Mỗi hôm e ngắt at từng tầng ko dùng gì nữa. Hôm nay ngắt tầng 1, hôm sau ngắt tầng 2 rồi tầng 3,4 nhưng cái át tổng nó vẫn nhẩy. E suy luận thế này nếu bị chập hay dây hở, ẩm đoạn nào đó giả sử ở tầng 1 thì khi e ngắt at cả tầng 1 at tổng vẫn nhẩy => ko bị chập hay hở ở tầng 1. Tương tự với tầng 2,3,4. Sau đó e chạy ra ngoài công tơ kiểm tra át ngoài đó thì thấy vẫn bth.
E hỏi 1 bác chuyên gia điện thì bác ấy bảo có thể dây nguồn vào át tổng bị move, giờ đảo vị trí 2 dây, trái qua phải, phải qua trái, âm thành dương, dương thành âm. Nhưng ko lm như vậy dc vì phải đảo hết cả nhà mới được. Mà dây lên các tầng nhà e bây giờ dây lửa vẫn đi trong tường, dây mát cách đây vài năm đi riêng ra bên ngoài (e đã kiểm tra bên ngoài vẫn bth). Dây nguồn vào nhà e cũng thay mới cách đây 5 năm mà ai cũng bảo dây này vài chục năm cũng ko hỏng.
Lúc đầu nó hay nhẩy mỗi khi trời mưa, nhưng về sau trời khô ráo cũng nhẩy. Đêm qua mưa ko bị nhẩy. E đã gọi thợ vào kiểm tra thì thợ cũng bó tay bảo theo dõi thêm rồi mỗi ngày sẽ qua kiểm tra.
Các bác tư vấn giúp e với e rất gà về điện mà ca này khó quá E cảm ơn các bác nhiều.
Bếp nhà cụ hoặc điều hòa nhà cụ có khả năng đấu nhầm. Kiểm tra lại xem ạ. Hoặc cụ check xem thiết bị điện nào đấu cố định mà ko phải cắm phích ấy.Điện nhà e đang có 1 hiện tượng rất lạ. Cái aptomat tổng nhà e bị nhẩy như có ma vậy mà đến giờ e chưa rõ nguyên nhân làm sao, trong khi át từng tầng thì ko bị nhẩy gì cả, át ngoài công tơ cũng không bị nhẩy. Ban đầu e tưởng át tổng bị hỏng e chạy ra mua con át đôi hager nhưng vẫn bị nhẩy. Mỗi lần bị nhẩy e gạt lên lại dùng được bình thường.
Lúc đầu cứ vài ngày at tổng nó nhẩy 1 lần, về sau 1 ngày nhảy 2 lần và có thể nhẩy bất cứ lúc nào sáng, chiều, tối, đêm. Mà toàn nhẩy vào thời điểm nhà e chẳng dùng điện mấy chỉ có cái quạt, cái đèn và tủ lạnh. Mấy ngày gần đây thì cứ hơn 1 ngày nhẩy 1 lần. E đã kiểm tra từng tầng thế này. Mỗi hôm e ngắt at từng tầng ko dùng gì nữa. Hôm nay ngắt tầng 1, hôm sau ngắt tầng 2 rồi tầng 3,4 nhưng cái át tổng nó vẫn nhẩy. E suy luận thế này nếu bị chập hay dây hở, ẩm đoạn nào đó giả sử ở tầng 1 thì khi e ngắt at cả tầng 1 at tổng vẫn nhẩy => ko bị chập hay hở ở tầng 1. Tương tự với tầng 2,3,4. Sau đó e chạy ra ngoài công tơ kiểm tra át ngoài đó thì thấy vẫn bth.
E hỏi 1 bác chuyên gia điện thì bác ấy bảo có thể dây nguồn vào át tổng bị move, giờ đảo vị trí 2 dây, trái qua phải, phải qua trái, âm thành dương, dương thành âm. Nhưng ko lm như vậy dc vì phải đảo hết cả nhà mới được. Mà dây lên các tầng nhà e bây giờ dây lửa vẫn đi trong tường, dây mát cách đây vài năm đi riêng ra bên ngoài (e đã kiểm tra bên ngoài vẫn bth). Dây nguồn vào nhà e cũng thay mới cách đây 5 năm mà ai cũng bảo dây này vài chục năm cũng ko hỏng.
Lúc đầu nó hay nhẩy mỗi khi trời mưa, nhưng về sau trời khô ráo cũng nhẩy. Đêm qua mưa ko bị nhẩy. E đã gọi thợ vào kiểm tra thì thợ cũng bó tay bảo theo dõi thêm rồi mỗi ngày sẽ qua kiểm tra.
Các bác tư vấn giúp e với e rất gà về điện mà ca này khó quá E cảm ơn các bác nhiều.
Nhà em bị 2 lần tương tự Cụ.Điện nhà e đang có 1 hiện tượng rất lạ. Cái aptomat tổng nhà e bị nhẩy như có ma vậy mà đến giờ e chưa rõ nguyên nhân làm sao, trong khi át từng tầng thì ko bị nhẩy gì cả, át ngoài công tơ cũng không bị nhẩy. Ban đầu e tưởng át tổng bị hỏng e chạy ra mua con át đôi hager nhưng vẫn bị nhẩy. Mỗi lần bị nhẩy e gạt lên lại dùng được bình thường.
Lúc đầu cứ vài ngày at tổng nó nhẩy 1 lần, về sau 1 ngày nhảy 2 lần và có thể nhẩy bất cứ lúc nào sáng, chiều, tối, đêm. Mà toàn nhẩy vào thời điểm nhà e chẳng dùng điện mấy chỉ có cái quạt, cái đèn và tủ lạnh. Mấy ngày gần đây thì cứ hơn 1 ngày nhẩy 1 lần. E đã kiểm tra từng tầng thế này. Mỗi hôm e ngắt at từng tầng ko dùng gì nữa. Hôm nay ngắt tầng 1, hôm sau ngắt tầng 2 rồi tầng 3,4 nhưng cái át tổng nó vẫn nhẩy. E suy luận thế này nếu bị chập hay dây hở, ẩm đoạn nào đó giả sử ở tầng 1 thì khi e ngắt at cả tầng 1 at tổng vẫn nhẩy => ko bị chập hay hở ở tầng 1. Tương tự với tầng 2,3,4. Sau đó e chạy ra ngoài công tơ kiểm tra át ngoài đó thì thấy vẫn bth.
E hỏi 1 bác chuyên gia điện thì bác ấy bảo có thể dây nguồn vào át tổng bị move, giờ đảo vị trí 2 dây, trái qua phải, phải qua trái, âm thành dương, dương thành âm. Nhưng ko lm như vậy dc vì phải đảo hết cả nhà mới được. Mà dây lên các tầng nhà e bây giờ dây lửa vẫn đi trong tường, dây mát cách đây vài năm đi riêng ra bên ngoài (e đã kiểm tra bên ngoài vẫn bth). Dây nguồn vào nhà e cũng thay mới cách đây 5 năm mà ai cũng bảo dây này vài chục năm cũng ko hỏng.
Lúc đầu nó hay nhẩy mỗi khi trời mưa, nhưng về sau trời khô ráo cũng nhẩy. Đêm qua mưa ko bị nhẩy. E đã gọi thợ vào kiểm tra thì thợ cũng bó tay bảo theo dõi thêm rồi mỗi ngày sẽ qua kiểm tra.
Các bác tư vấn giúp e với e rất gà về điện mà ca này khó quá E cảm ơn các bác nhiều.
Cụ này nói chuẩn. Tầng 1 nhà e cũng bị dò chỗ bình nóng lạnh và đoạn công tắc đèn. Phải thay dây nổi đi bên ngoài và 1 cb đơn schneider cho cb tầng 1 là xong mất cả ngày kiểm tra cách ly từng ổ 1.Hồi xưa xây nhà ko đi dây vào ống gen nên mới bị move chạm chập là vậy.không hẳn là chập mà là dây lửa ,( +) bị hở dò điện ra tường , nguyên nhân có thể có chỗ bị nối do thợ ẩu , khi chạy dây bị thiếu nên nối rồi quấn băng cách điện quá trình vài năm băng lão hoá và bắt đầu rò điện ra tường mới đầu rò ít , dòng điện nhỏ nhảy ít , hôm nào độ ẩm cao thì dòng lớn , nhảy nhiều , trời khô thì ít nhảy hơn , nhưng lâu dần chỗ đó bì carbon hoá và dẫn điện liên tục , cứ đóng lên là nhảy phải khắc phục băng cách chạy dây ngoài thay thế , nếu xác định được chỗ dò đục tường ra ,cắt bỏ đầu dây đã cháy cạo sạch nối lại , nên dùng cầu nối mua ở hàng đồ điện có thanh đồng khoan lỗ 2 đầu có vít chí , đút 2 đầu dây vào rồi vặn chặt vít xong đổ epoxy bao kín cả cụm đó rồi chôn lại vào tường thì được lâu dài , chứ quấn băng cách điện chỉ vài năm lại dò , em đã từng bị và sử lý như vây đã 4 năm chưa bị lại
còn cụ đã ngắt bỏ từng tầng mà vẫn nhảy thì bỏ lần lượt các phân đoạn ở tầng 1 nếu vẫn nhảy thì nò bị đoạn ngay sau at tổng trong nhà , đành chạy dây ra ngoài thôi vì xác định chỗ rò chỉ có các đục lớp vữa chát ra theo hướng chạy dây mà tìm thôi
Vậy là dây từ át tổng ra át từng tầng bị chậpE cũng làm thế cho từng tầng mà át tổng vẫn nhẩy bác ạ e đã ngắt từng tầng rồi đấy chứ