Có một điều lạ là người dùng luôn đòi hỏi xử lý triệt để canxi trong nước sinh hoạt trong khi quy chuẩn VN cho phép tới 300 mg/ l , điều đó có nghĩa là canxi không quá nguy hiểm trong khi một số chất khác nếu có trong nước dù nhỏ cũng gây nguy hiểm hơn nhiều lần như Asen , Amoni ...vv
Tuy là vậy nhưng can xi gây khó chịu cho đời sống nếu nó cao quá như đóng cặn bình , ấm và các vách kính , vòi sen là dễ soi nhất
Kinh nghiệm trong xử lý nước sinh hoạt người ta thấy khống chế lượng can xi từ 60-80 mg/ l là tốt nhất , không ai mong muốn xử lý nó về 0 cả mặc dù vẫn có thể làm được nhưng tốn kém , xử lý về 0 chỉ có yêu cầu cho nước nồi hơi ( boiler ) Do vậy việc kiểm tra độ cứng là cần thiết nếu nghi ngờ
Một cột làm mềm trong cụm lọc đa cấp ( dân dã hay gọi là lọc tổng ) giúp giảm bớt can xi trong nước , hoạt động của nó đòi hỏi cung cấp muối và tái sinh định kỳ , vì đến một lúc nào đó nó sẽ bị bão hoà không còn khả năng làm mềm ( đầu vào và ra như nhau ), khoảng thời gian giữa 2 lần tái sinh ( hoàn nguyên ) này gọi là chu kỳ
Để tránh việc nhớ nhớ , quên quên người ta sinh ra cái van tự động , tái sinh theo thời gian cài đặt trước hoặc theo lượng nước đã xử lý được gọi là tái sinh theo lưu lượng
Ảnh chụp của cụ thớt là van tay hoàn toàn không tự động