Cụ ơi át tổng nhà em đây ạTốt nhất nếu cụ chưa xuống tiền thì ra ngắm cái aptomat tổng, chụp cái ảnh thông số đưa lên để cc khác xem cho. Có mẫu càng tốt.
Cụ ơi át tổng nhà em đây ạTốt nhất nếu cụ chưa xuống tiền thì ra ngắm cái aptomat tổng, chụp cái ảnh thông số đưa lên để cc khác xem cho. Có mẫu càng tốt.
6,6 ký mà cụ bảo dây 20A chịu được ?Theo thông số của lò thì có hai nấc điện 380V (ba pha) và điện 220V. Vậy có thể dùng điện 1 pha.
Thiết kế cho dây và atomat cho chung cư có thể chạy đc 20A. Nên cụ dùng tẹt, tránh đấu chung với các thiết bị nặng điện khác như Bếp từ, điều hoà...
Vâng cụ, khi nào vợ em mở lò thì nhà em sẽ im thin thít. Ko tắm rửa, nấu nướng gì sất, chồng ngồi yên ko đi lại, ko điều hoà, ko quạt. Nóng quá thì nude tạm vậy.6,6 kw thì cụ phải kéo riêng dây 4mm2 đấu qua át 32A cho lò. Lưới căn hộ chung cư thường dùng át tổng 63A nên vẫn kéo tốt, không sợ nhảy át tổng, tuy vậy cụ cũng không nên chạy cùng lúc với bếp từ, bình nước nóng....
Viết còm xong nhìn lên ảnh nhà cụ có cô thợ điện ngon vãi....
Cụ phải đấu từ ắp, không cắm được. Ổ sẽ không chịu đượcCụ mở bát đầu tiên, vợ em quý cụ lắm ạ.
Em ngu dốt hỏi thêm: Cắm trực tiếp vào ổ điện mà không chung dây với mấy thiết bị nặng kia thì ok chứ cụ?
Át tổng thường 45A. Trong lúc xài bếp cụ chỉ dư ~10A~2000kw~bếp điện~điều hòa lúc khởi động ~bàn là+bình đun nước ~bình nóng lạnh. Đấy là em chưa tính đèn chiếu sáng, quạt, tủ lạnh, tivi v.v....
Ối giời ơi, vợ em tay ngang, chỉ nướng dăm ba cái bánh ăn để nhà ăn trong tuần thôi.
Không phải mở lò hùng hục ngày đêm đâu. Không đến nỗi aptomat phải nhảy sếch liên tọi, các cụ đừng doạ em, em đã ngây dại rồi :'(
Vợ em ham hố cái lò này chỉ vì quá a cay với các thể loại lò nhỏ, lò âm tường mà kết quả không được như ý. Cũng chỉ vì cay cú vì bánh chưa bằng chị bằng em trên hội fb thôi. Chuyện chỉ có thế chứ có phải tăng gia sản xuất đâu
Cứ cho là chịu được 20A. Thế cụ có đọc cái 6,6 ký kia ko ợ?Theo thông số của lò thì có hai nấc điện 380V (ba pha) và điện 220V. Vậy có thể dùng điện 1 pha.
Thiết kế cho dây và atomat cho chung cư có thể chạy đc 20A. Nên cụ dùng tẹt, tránh đấu chung với các thiết bị nặng điện khác như Bếp từ, điều hoà...
Vâng, 4 bếp nhưng chỉ chạy 2 bếp, mỗi bếp nửa công suất thì vô tưLăn tăn cái dì, bếp từ 4 vùng 7,4 ký mà phang cả 4 dây 2,5 chạy tẹt ga kia kìa.
Lò này mà cụ nào xui cắm vào ổ cắm thông thường thì cụ thớt đừng nghe ạ. Cụ nào bảo đi dây riêng 0.6, CB 40A Là ok đó Ah.
Dây hịn theo máy thường có hiệu suất cao hơn dây mình cụ ạ. Cs 6,6kw e tra phải dùng dây 4mm mới chuâ8.Cụ ko dùng full cùng lúc với bếp từ và điều hoà là ok.
Dây thì cắt lấy một mẩu ra hàng nói bán cho dây bằng hoặc to hơn.
Aptomat 32A.
Cách đấu 220v tuân theo hướng dẫn của nsx.
Thấy nick, lại nhờ giúp đỡ ... vào mý thấy chả giúp được giề em da.Em giật tít tý cho vui, cc đừng mắng em ^^
Vợ em ham hố làm bánh, muốn mua cái lò nướng.
Nhà em ở chung cư, không biết có tải được cái lò này không? Nếu được thì đấu thẳng ổ cắm điện bình thường hay phải đấu trực tiếp atomat tổng?
Các cụ biết về điện chỉ giáo giúp em với ạ.
Em thấy ghi hình như là 3 pha. Nhưng em mua lại của người bán, họ dùng điện bình thường (nhà đất), lấy điện trực tiếp từ công tơ, chạy 2 lò này đợt Trung Thu thì ok ạ.
Thông số của lò như thế này ạ:
View attachment 5516118
View attachment 5516119
Bổ sung cái át tổng nhà em:
View attachment 5516389
View attachment 5516391
Em lót tay các cụ cho đỡ bị mắng (bạn của vợ em, ko phải vợ em)
Chỗ méo ào cũng có mặtvợ như ảnh cuối thì vứt cmn lò đi mà đi ăn sò chứ lò lò cái gì
Nghèo anh ạ, ế ẩm nên toàn phải đi đọc báo dạoChỗ méo ào cũng có mặt
Dây hịn theo máy thường có hiệu suất cao hơn dây mình cụ ạ. Cs 6,6kw e tra phải dùng dây 4mm mới chuâ8.