- Biển số
- OF-394468
- Ngày cấp bằng
- 30/11/15
- Số km
- 2,469
- Động cơ
- 256,224 Mã lực
Được thế còn gì bằng.Giải pháp đây nhóe
Em xử xong cái máy sấy tóc rồi. Mỗi tội chắc moto nó yếu hơn cái cũ nên thổi thấy yếu hơn. Chắc phải thử loại 9V nhể.
Được thế còn gì bằng.Giải pháp đây nhóe
Có cái để sấy "chân" là được roàiĐược thế còn gì bằng.
Em xử xong cái máy sấy tóc rồi. Mỗi tội chắc moto nó yếu hơn cái cũ nên thổi thấy yếu hơn. Chắc phải thử loại 9V nhể.
Kaka...Có cái để sấy "chân" là được roài
Nếu đã bị rò thì điện truyền ngay vào nước trong bình và hệ thống nước cả nhà. Dòng rò này dư sức gây nhảy At chống giật cụ ợ, chẳng cần chờ cụ bị giật nó mới nhảy đâuNếu thiết bị nào bị rò điện ra vỏ thì chạm vào sẽ bị giật và at chống giật mới hoạt động. Như vậy ít nhiều cũng đã bị giật. Nếu aptomat lỗi thì chỉ còn nhờ số đen đỏ thế nào thôi.
Cám ơn cụ chỉ giúp. BIện pháp đóng đinh có áp dụng được với thiết bị khác ko cụNếu đã bị rò thì điện truyền ngay vào nước trong bình và hệ thống nước cả nhà. Dòng rò này dư sức gây nhảy At chống giật cụ ợ, chẳng cần chờ cụ bị giật nó mới nhảy đâu
Cụ muốn thử cụ tắt at của bình đi rồi nối thử dây lửa vào vỏ bình, bật phát là at nhảy ngay
Cái đoạn dây kẹp đầu cos cắm bình kia khá nguy hiểm, cụ nên thay dây khác rồi mua mấy cái đầu cos về kẹp lại đi, nối thế nguy hiểm lắm, dễ gây cháy đấy
Tiếp địa của cái đinh chẳng là "cái đinh gì" đâu cụ, đừng phí côngCám ơn cụ chỉ giúp. BIện pháp đóng đinh có áp dụng được với thiết bị khác ko cụ
Mục đích tạo dòng dò mà cụTiếp địa của cái đinh chẳng là "cái đinh gì" đâu cụ, đừng phí công
Cái đấy thì lại quá bé cụ ợ, tường nó khô khốc, chẳng ăn thua đâu. Chẳng phải lo dòng rò đâu cụ, đôi khi nhạy quá cũng không tốt đâu, sốt ngày phải lo tắt bật cũng mệt đấy, chưa tính các loại thiết bị cũng dễ bị chập cheng khi hay bị tắt bật nguồn như thếMục đích tạo dòng dò mà cụ
Cháu đấu tạm dây cho bình hoạt động và đấu dây lửa vào bình để kiểm tra 3 cái aptomat chống giật. Kết quả không tưởng tượng nổi là sen tắm thử điện đỏ lòe mà cả 3 cái ap vẫn kiên định không chịu nhảy cụ ạNếu đã bị rò thì điện truyền ngay vào nước trong bình và hệ thống nước cả nhà. Dòng rò này dư sức gây nhảy At chống giật cụ ợ, chẳng cần chờ cụ bị giật nó mới nhảy đâu
Cụ muốn thử cụ tắt at của bình đi rồi nối thử dây lửa vào vỏ bình, bật phát là at nhảy ngay
Cái đoạn dây kẹp đầu cos cắm bình kia khá nguy hiểm, cụ nên thay dây khác rồi mua mấy cái đầu cos về kẹp lại đi, nối thế nguy hiểm lắm, dễ gây cháy đấy
Cụ nghịch thếkẹt đai truyền mất rồi
Vụ này hơi lạ , nhà iem hôm trước có chú thạch sùng chui vào thôi mà không bật được bình luôn, cứ bật lên là at chống giật nhảy ngay. Mấy lần vẫn bị, em mới trèo lên kiểm tra thì có chú thạch sùng,cẫn cẩn thận kiểm tra xem có chập chẹp chỗ nào không rồi mới bật bình, lại ngon đang tưởng phải thay ruột bìnhCháu đấu tạm dây cho bình hoạt động và đấu dây lửa vào bình để kiểm tra 3 cái aptomat chống giật. Kết quả không tưởng tượng nổi là sen tắm thử điện đỏ lòe mà cả 3 cái ap vẫn kiên định không chịu nhảy cụ ạ
At thường hay at chống giật? tốt nhất đo nguội lại xem sao đã.Em lại hỏi chút. Atomat bật tắt nguồn điện cho bình nóng lạnh cứ bật lên nó lại tự nhẩy xuống là bị sao ạ? Có khi nào at nó bị hỏng không ạ? Các Cụ chuyên gia vào giúp em cái.
Cháu đấu tạm dây cho bình hoạt động và đấu dây lửa vào bình để kiểm tra 3 cái aptomat chống giật. Kết quả không tưởng tượng nổi là sen tắm thử điện đỏ lòe mà cả 3 cái ap vẫn kiên định không chịu nhảy cụ ạ
Hôm thứ 7 về muộn, tiện thể trèo lên làm mấy thứ. Lấy đoạn dây điện quẹt thử từ cực lửa bình vào tường ...at chống giật nhẩy luôn. Chứng tỏ vưỡn tốt đó chứ.gạt mạnh xuống vị trí tắt sau đó bật lại xem sao .
có lẽ vỏ bình bằng nhựa và đường ống nhựa nên dòng rò rất nhỏ
Thực ra không cần tài đâu lão, chăm chỉ tí là làm được ối việc. Không những oai với gấu mà còn oai cả với cô hàng xóm nữaThớt này nhiều cụ kỳ tài và chăm chỉ...
tiện cụ cho e hỏi là nhà e có 3 phòng vệ sinh,e muốn lắp trước nóng lạnh cho 1 phòng thì thợ kê cho e là 8 cái hạt bình nóng lạnh e thấy nhiều quá thì thợ bảo để lắp sẵn đầu chờ thì như thế có đúng không ạ?Vụ này hơi lạ , nhà iem hôm trước có chú thạch sùng chui vào thôi mà không bật được bình luôn, cứ bật lên là at chống giật nhảy ngay. Mấy lần vẫn bị, em mới trèo lên kiểm tra thì có chú thạch sùng,cẫn cẩn thận kiểm tra xem có chập chẹp chỗ nào không rồi mới bật bình, lại ngon đang tưởng phải thay ruột bình
Quên, cụ bấm thử nút test trên các at chống giật chưa?
At thường hay at chống giật? tốt nhất đo nguội lại xem sao đã.
Đo ohm ngay sau At xem bao nhiêu ohm - đừng bật át nhóe - với bình 2000W thì khoảng 20-30 ohm
Đo ohm tại cọc bình (cũng dư trên)
Đo ohm từ cọc bình ra vỏ bình - lần lượt từng cọc - điện trở tính bằng mega ohm
À at của thằng nào nữa