Có rồi bác nhé.
Dây 220 vào 5 ra 9 hoặc vào 8 ra 12 ah
Có rồi bác nhé.
Vầng, cụ dùng cặp 5-9 hoặc cặp 8-12.Dây 220 vào 5 ra 9 hoặc vào 8 ra 12 ah
Mai dc ko cụ. Giờ đi công tác chưa về cụ ah. Có gì mai cụ ghé diễn đàn xem giúp nhéTrên cái hình này có sơ đồ rồi. Để chắc ăn cụ chụp lại thật rõ hộ em.
Ko chạy được có thể vì bể dưới quá cạn và/hoặc bể trên còn đầy, nếu cụ mắc dây cho hệ thống đúng như hướng dẫn.Hôm trước em đấu 220 vào 12 ra 8, ko chạy dc. Ko biết có can gì ko
Ko chạy được có thể vì bể dưới quá cạn và/hoặc bể trên còn đầy, nếu cụ mắc dây cho hệ thống đúng như hướng dẫn.
Không việc gì cụ êi. Cụ đừng đấu 220V vào cặp 13-14 là được.
Ổn rồi cụ êi.Cụ xrm lại giứp em nhé.
Ok cảm ơn cụ. Để em thử fat, nếu chưa dc thì cho em hỏi lại cái nhé. Cụ thông cảm em ko fai dân điện. Có hỏi ngu thì cụ thông cảm.
Ổn rồi cụ êi.
Cuộn hút 12V: 13(-) và 14(+)
Cặp tiếp điểm thường mở: 5-9 và 8-12
Cặp tiếp điểm thường đóng: 1-9 và 4-12
Xoay lại phát cho dễ dòm.
cụ nhớ đấu nối đúng tiếp điểm của phao dưới và phao trên nữa nhé.Ok cảm ơn cụ. Để em thử fat, nếu chưa dc thì cho em hỏi lại cái nhé. Cụ thông cảm em ko fai dân điện. Có hỏi ngu thì cụ thông cảm.
Tình hình là ko thâyd nó tự bơm cụ ơi.1cụ nhớ đấu nối đúng tiếp điểm của phao dưới và phao trên nữa nhé.
Em gửi cụ cái ơ đồ em đấu mà sao nó vẫn ko được cụ nhỉ?
Ổn rồi cụ êi.
Cuộn hút 12V: 13(-) và 14(+)
Cặp tiếp điểm thường mở: 5-9 và 8-12
Cặp tiếp điểm thường đóng: 1-9 và 4-12
Xoay lại phát cho dễ dòm.
Cảm ơn bài phân tích rất chi tiết của cụ rất nhiều.Theo như hình thì cụ đang lắp nhầm cặp tiếp điểm của bể treo và bể ngầm, cụ kiểm tra lại như sau:
- Bể treo: Cụ đấu nối vào cặp tiếp điểm đóng khi hạ hết 2 quả phao (Khi mực nước giảm xuống thấp đến mức cần bơm)
- Bể ngầm: Cụ đấu nối vào cặp tiếp điểm đóng khi nâng hết 2 quả phao (Khi mực nước tăng đến mức có thể bơm được)
(Đóng có nghĩa là thông mạch)
Thường thì bể treo lắp cặp B1-B2, bể ngầm lắp cặp A1-A2, tuy nhiên có thể mỗi loại phao ký hiệu mỗi khác, cụ cần kiểm tra cho chuẩn.
Cụ nhớ điều kiện cần để chạy bơm là phải có nguồn 12V và nguồn 220V, đương nhiên. Còn điều kiện đủ là bể ngầm có nhiều nước và bể treo cạn nước. Cụ chọn con nguồn 12V dòng cao 1 chút vì đường xa ướt mưa nên suy hao sẽ cao. Cụ thử nối tắt ở 2 phao rồi cấp nguồn 12V cho rơ le xem rơ le có đóng ko nhé.
Thêm nữa, thời điểm bơm chạy và ngừng cụ hoàn toàn có thể khống chế bằng cách thay đổi vị trí của các quả phao. Cụ thể:
- Đối với bể treo: Vị trí quả phao dưới là mực nước thằng bể treo báo cho thằng bơm: "Bố khát, cho bố uống nước". Bạn bơm lúc này bắt đầu chạy để bổ sung nước cho bể treo. Vị trí quả phao trên là mực nước thằng bể treo báo cho bơm biết là "Bố đầy rồi, mài đừng bơm nữa kẻo tràn". Bơm nghe được lập tức đình công.
- Đối với bể ngầm: Vị trí quả phao dưới là mực nước thằng bể ngầm báo cho thằng bơm: "Bố khô rồi, mày đừng hút nữa". Bạn bơm lúc này nếu đang chạy bổ sung nước cho bể treo thì sẽ ngừng. Nếu chưa chạy thì dù thằng bể treo có cạn nó cũng kệ mẹ. Vị trí quả phao trên là mực nước thằng bể ngầm báo cho bơm biết là "Bố có nước rồi, mài thích thì bơm đê". Nếu lúc này thằng bể treo đang khát thì bơm sẽ chạy, còn bể treo đang đầy thì bơm sẽ đợi đến lúc bể treo cạn để bơm.
Dòng 1A thì hơi đuối, cụ thử kiểm tra xem rơ le có đóng ko nhé, bằng cách đấu tắt tiếp điểm tại phao.Cảm ơn bài phân tích rất chi tiết của cụ rất nhiều.
- Lâu giờ dùng 1 bể treo thì em vẫn đấu vào cặp A1-A2 và khi cạn nước nó vẫn tự bơm từ giếng khoan lên cụ ah.
- 12V em có dòng 1A có dc ko cụ, dây dài khoảng 8m cụ ah
Đây là sơ đồ em đấu, mà sao vẫn ko được, ko biết do lỗi gì, Adaptor 12V1A cụ ahTheo như hình thì cụ đang lắp nhầm cặp tiếp điểm của bể treo và bể ngầm, cụ kiểm tra lại như sau:
- Bể treo: Cụ đấu nối vào cặp tiếp điểm đóng khi hạ hết 2 quả phao (Khi mực nước giảm xuống thấp đến mức cần bơm)
- Bể ngầm: Cụ đấu nối vào cặp tiếp điểm đóng khi nâng hết 2 quả phao (Khi mực nước tăng đến mức có thể bơm được)
(Đóng có nghĩa là thông mạch)
Thường thì bể treo lắp cặp B1-B2, bể ngầm lắp cặp A1-A2, tuy nhiên có thể mỗi loại phao ký hiệu mỗi khác, cụ cần kiểm tra cho chuẩn.
Cụ nhớ điều kiện cần để chạy bơm là phải có nguồn 12V và nguồn 220V, đương nhiên. Còn điều kiện đủ là bể ngầm có nhiều nước và bể treo cạn nước. Cụ chọn con nguồn 12V dòng cao 1 chút vì đường xa ướt mưa nên suy hao sẽ cao. Cụ thử nối tắt ở 2 phao rồi cấp nguồn 12V cho rơ le xem rơ le có đóng ko nhé.
Thêm nữa, thời điểm bơm chạy và ngừng cụ hoàn toàn có thể khống chế bằng cách thay đổi vị trí của các quả phao. Cụ thể:
- Đối với bể treo: Vị trí quả phao dưới là mực nước thằng bể treo báo cho thằng bơm: "Bố khát, cho bố uống nước". Bạn bơm lúc này bắt đầu chạy để bổ sung nước cho bể treo. Vị trí quả phao trên là mực nước thằng bể treo báo cho bơm biết là "Bố đầy rồi, mài đừng bơm nữa kẻo tràn". Bơm nghe được lập tức đình công.
- Đối với bể ngầm: Vị trí quả phao dưới là mực nước thằng bể ngầm báo cho thằng bơm: "Bố khô rồi, mày đừng hút nữa". Bạn bơm lúc này nếu đang chạy bổ sung nước cho bể treo thì sẽ ngừng. Nếu chưa chạy thì dù thằng bể treo có cạn nó cũng kệ mẹ. Vị trí quả phao trên là mực nước thằng bể ngầm báo cho bơm biết là "Bố có nước rồi, mài thích thì bơm đê". Nếu lúc này thằng bể treo đang khát thì bơm sẽ chạy, còn bể treo đang đầy thì bơm sẽ đợi đến lúc bể treo cạn để bơm.
Đây là sơ đồ em đấu, mà sao vẫn ko được, ko biết do lỗi gì, Adaptor 12V1A cụ ah
Cụ test như sau:
Đây là sơ đồ em đấu, mà sao vẫn ko được, ko biết do lỗi gì, Adaptor 12V1A cụ ah
Em e là cụ ấy đấu nhầm cặp tiếp điểm. Cứ nhớ A chống tràn, B chống cạn là xong.Bể ngầm đầy nước thì A1-A2 đóng và ngược lại,
Bể trên cạn nước thì B1-B2 đóng và ngược lại,
Nếu đã đấu đúng như vậy mà chưa được thì kiểm tra điện áp có đủ không? (đường dây dẫn dài rất dễ tiêu hao điện áp)