Lão Bụp có nhờ em trả lời cụ petitjean về vụ làm cảm biến chống mất nước trong đường ống, em nghĩ cái này rất rất nhiều cụ cần vì nó thiết thực, không phải nhà nào cũng có sẵn cái bể ngầm để lắp phao bán sẵn trên thị trường, vậy xử lý ra sao với hệ thống tự động bơm nước lên bể trên cao, như các cụ đã biết, bơm hút trực tiếp từ đường ống hoạt động tốt nếu như đường nước lúc nào cũng đầy, khi mất nước thì bơm sẽ hút không khí cả ngày cho đến khi cháy bơm. Để giải quyết vấn đề này, em đã lắp thử mạch và hoạt động rất tốt, khi đường ống mất nước, bơm chạy thêm 30s và lập tức cắt ngay, bảo vệ khá hiệu quả, mạch chạy sau 2 năm vẫn chưa có vấn đề gì. Để lắp ráp mạch đòi hỏi các cụ mày mò một chút, giá thành cho một bộ cảm biến nước chống mất nước trong đường ống khoảng 50K.
Vật tư:
50cm Ống PCV tùy kích thước từng nhà các cụ
Cút chữ T và đầu bịt bằng đồng: 02 cái
Transitor
468: 01 cái
Điện trở: R15K: 02 cái
Tụ hóa: 100MicroF
Rơ le trung gian: 24V-DC- 10A
Sơ đồ nguyên lý của cảm biến nước:
Sơ đồ cút chữ T
Em giải thích sơ qua nguyên lý làm việc của sơ đồ:
Ta tận dụng chính nước làm điện trở dẫn điện, các cụ nối 2 đầu A B với 2 cái cút bằng đồng như hình vẽ, để tránh đoản mạch nối tiếp với điện trở R2=15K, transitor T đóng/mở khi nước trong đường ống có/mất, tín hiệu được gửi tới rele trung gian K để cấp nguồn cho bơm, tụ điện C có tác dụng lọc đảm bảo Rơle không chập chờn, em chọn =100microF ( Bơm thêm 3os sau khi mất nước, để đảm bảo mất nước thực sự
)
- Mạch điện kết hợp với phao tự động ở bể trên cao thành một hệ thống TDH hoàn chỉnh không nơi nào có được
. CỤ nào ko lắp được thì cứ xì cafe ra em lắp trong 5p