Không ai sử dụng MCCB cho hệ thống điện 1 pha gia đình cả cụ ạ
MCCB và MCB có cùng tính chất đóng cắt quá tải, ngắn mạch.
MCCB thường dùng cho mạch điện lớn và mạch động lực tùy theo điều kiện mà có thêm một số tính năng riêng.
Trong gia đính sử dụng MCB 2P là quá ổn rồi.
Còn theo nguyên tắc chọn dây dẫn và Aptomat theo Jkt thì cụ sử dụng dây 4mm2 là ko hợp lý với MCB 40~50A mà cụ chọn
s = Itt/Jkt (s= tiết diện dây, Itt dòng tính toán, Jkt (5-6A/mm2 với dây đồng, 4-5A/mm2 với dây nhôm)
//Tức là nếu cụ chọn MCB 2P 40A thì nên chọn dây CU/PVC 2x8mm2
-------------------
Theo em hiểu thì
I (dây dẫn) > I (atomat) > I (tải)
Về dây điện, Nhà em dùng dây Trần Phú, tiếc rằng em không tìm thấy thông số kỹ thuật của dây này trên mạng. Loại
tương đương của cadivi tiết diện 4 mm2 chịu được dòng khoảng 45 A. Theo em hiểu thì cùng tiết diện, có thể chịu được dòng tải khác nhau do chất liệu dây dẫn khác nhau, có người tính vo thì 1 mm2 chịu được 10A, còn cụ thể thì phải theo thông số kỹ thuật của từng hãng đúng không cụ.
Về CB, khu vực nhà em (Trần Duy Hưng, Hà Nội) tất cả CB ở ngoài công tơ đều dùng 40 A của LS.
Trước đây trong nhà em dùng của Vanlock, mấy lần trong nhà chập điện CB nhánh và CB tổng trong nhà đều không hoạt động. Chỉ có CB ở ngoài công tơ là nhẩy. Vì vậy, em đã thay bằng loại của Panasonic, hy vọng sau này có sự cố thì CB trong nhà sẽ nhẩy trước cụ ạ