Chào các Cụ.
Xây nhà xong em mới biết đến cái át chống rò điện nên đang muốn lắp để yên tâm hơn.
Tủ điện nhà em như hình ảnh.
Nhờ các Cụ tư vấn xem nên lắp như thế nào để tối ưu sử dụng và công năng ạ ( tủ nhà e hơi bé ^^) .

Điện nhà em đi ống gen cứng toàn bộ ạ.
Duy nhất phòng bếp, nhà tắm lại đi dán tường.

Screenshot_20231003_173640_Zalo.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Timtt

Xe hơi
Biển số
OF-839562
Ngày cấp bằng
31/8/23
Số km
103
Động cơ
526 Mã lực
Bảng điện như kia thì ko đủ cho at chống giật nữa đâu cụ. Nó khá to đó.
1696463276649.png
 

Timtt

Xe hơi
Biển số
OF-839562
Ngày cấp bằng
31/8/23
Số km
103
Động cơ
526 Mã lực
Hoặc cụ cũng có thay cái át tổng 40A kia thành cái át chống giật.
 

polizia

Xe container
Biển số
OF-13671
Ngày cấp bằng
2/3/08
Số km
6,269
Động cơ
634,210 Mã lực
Nơi ở
3801
Dùng hơi bất tiện cụ ah vì 1 thời gian sau nó sẽ nhảy at khi trời mưa, mùa nồm hoặc khi thiết bị có dòng dò dù rất nhỏ.
Nhà mới xây thì dùng 1 thời gian sau mới phát sinh lỗi.
Nhà e trc cũng lắp sau tháo rồi, có những bận nửa đêm nó nhảy át khi mưa to mà ko sao tìm đc chỗ rò, kiểu như tường ẩm. Gạt lên dùng bt nhưng có thể vài tiếng sau nó nhảy. Hôm sau khô ráo lại hết. Hoặc đợt sau Tết nồm ẩm dài ngày tự dưng có bữa nó nhảy.
Sau này tầng 1 nhà em cải tạo thành xưởng, đi điện 3 pha sản xuất riêng, điện đi nổi hoàn toàn trong ống gen cho dễ sửa chữa, cũng lắp at chống giật 3 pha dùng 3 năm đầu ko sao, tự dưng đầu năm vừa rồi nhảy at khi vào đợt trời nồm kéo dài 7-10 ngày, mà hôm nhảy hôm ko, hôm nào nhảy ban ngày mình gạt lên nhưng có bữa 2h sáng nó nhảy, mình ở liền đó nhưng ở tầng trên, điện tầng 1 lại độc lập nên mình trên gác ko biết, sáng dậy thấy tủ đông tủ mát tắt.
Qua đợt nồm lại hết bị nhưng cứ mưa phùn nồm ẩm là thi thoảng bị, mặc dù điện đi nổi hết ko âm tường đoạn nào, thiết bị kiểm tra ko có thiết bị nào rò điện nên hơi khó chịu.
Tóm lại cũng tháo ra thay at thường.
 
Chỉnh sửa cuối:

phuongmit

Xe cút kít
Biển số
OF-134398
Ngày cấp bằng
14/3/12
Số km
19,728
Động cơ
2,444,337 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Điện e k rành lắm, nhưng chung cư e ở thì tủ nó dùng loại at tốt, rất nhạy. Đợt có cái đèn led dây hắt trần mua loại hàng chợ, nó nổ, chập, cháy 1 đoạn mà lúc bật công tắc nó nổ bụp bụp thì con at ngoài tủ nó nhảy luôn. Ở trên trần nên k bắt dc bệnh, e tháo công tắc ra kiểm tra, vệ sinh, đấu lại thì vẫn lặp lỗi đấy. K có nghề nên gọi thợ kiểm tra, sau 1 hồi đo đạc thì thủ phạm là thằng led hắt trần, ngắt bỏ nó đi là xong
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,690 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Mấy con CB tép cho các tầng như trong hình thì cụ nên thay bằng loại RCBO dòng từ 16A đến 32 A tuỳ từng phòng, dòng cắt của các CB tép này có mức danh định là 30mA

Loại này vừa tiền và dùng cũng khá ổn là của GEYA (TrungQuốc ) nhưng cũng khá tốt vì nó được bán ở thị trường Châu Âu và Mỹ. Chất lượng hoàn thiện khá tốt và chắc chắn

Em trước dùng mấy con CB tép giống như của cụ loại được lắp theo căn hộ, hàng SINO thì cũng chỉ là hàng chống cháy tạm thời, chờ thay loại khác

s-l1600.jpg


Link mua trên Ebay ( ship tận nhà ở VN)
https://www.ebay.com/itm/115863906936?var=415961228558
Cá nhân em dùng thấy ổn.

Nên lắp RCBO cho từng phòng để tránh mất điện cả nahf khi nó nhảy do có dòng rò , còn lắp một cái tổng thì khi nhảy nó cắt điện cả nhà vì đứng sau MCB chính , cũng hơi bất tiện

Các lỗ đấu dây nó được bố trí lệch nhau nên hoàn toàn có thể dùng bus-bar để nối cho gọn và không phải đi dây pha và trung tính cho từng CB riêng lẻ
 
Chỉnh sửa cuối:

Xolabaque

Xe tăng
Biển số
OF-672466
Ngày cấp bằng
15/6/19
Số km
1,824
Động cơ
134,870 Mã lực
Hoặc cụ cũng có thay cái át tổng 40A kia thành cái át chống giật.
Át chống rò chỉ có tác dụng chống rò điện, không chống đoản mạch nên không thể bỏ cái át tổng được, giải pháp đơn giản nhất của nhà cụ chủ là nhẹ nhàng đục nhể tường lắp thêm bên cạnh một cái át chống rò dòng nữa, cũng không khó lắm, vì cả đế chìm thì nó cũng nhỏ thôi mà
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,690 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Át chống rò chỉ có tác dụng chống rò điện, không chống đoản mạch nên không thể bỏ cái át tổng được, giải pháp đơn giản nhất của nhà cụ chủ là nhẹ nhàng đục nhể tường lắp thêm bên cạnh một cái át chống rò dòng nữa, cũng không khó lắm, vì cả đế chìm thì nó cũng nhỏ thôi mà
vẫn có loại gải quyết được chuyện này, dùng RCBO như link trên bài mình đưa, chỉ là ở VN không bán loại này.
Át tổng (CB/MCB) đầu nguồn từ EVN vào nhà thì vẫn phải có để nhảy khi CB tép không nhày, hoặc cắt điện nhanh khi có sự cố ( thường là loại 40A hay 63A)
 
Chỉnh sửa cuối:

Nobita090

Xe tải
Biển số
OF-813002
Ngày cấp bằng
22/5/22
Số km
234
Động cơ
7,800 Mã lực
Hoặc cụ cũng có thay cái át tổng 40A kia thành cái át chống giật.
Dạ vâng cụ e ban đầu cũng nghĩ như cụ nhưng nếu xẩy ra trường hợp mỗi át nhỏ sử dụng nhiều điện nhưng không quá chịu tải và át tổng ngoài cột điện sẽ nhẩy ạ :((
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,690 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Đường điện đi trong tường, mùa nồm át cứ nhảy.
Loại rẻ tiền thì nó vây, mua loại tốt thì nó khác nhiều, nhưng tiền nào thì của đấy thôi., ELCB thì nó hay vậy. còn RCD hay kết hợp cả hai là RCBO thì vừa bảo vệ quá dòng, vừa ngắt khi có dòng rò, ELCB và RCD chúng hoạt động khác nhau tuy cùng mục đích, giờ ít người dùng ELCB nữa, chuyển sang RCBO cả, có đủ loại kích cỡ và dòng rò theo yêu cầu
 
Chỉnh sửa cuối:

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,690 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Dạ vâng cụ e ban đầu cũng nghĩ như cụ nhưng nếu xẩy ra trường hợp mỗi át nhỏ sử dụng nhiều điện nhưng không quá chịu tải và át tổng ngoài cột điện sẽ nhẩy ạ :((
lắp vậy khi nó nhảy thì nó cắt điện luôn cả nhà, ảnh hưởng đến các thiết bị cần chạy 24/7 và nhạy cảm với điện, cụ chủ chỉ cần trang bị RCBO cho từng phòng thfi nó chỉ nhảy cục bộ từng phòng thôi chứ không mất điện cả nhà.

Tất cả các bảng điện được design cho người dùng đều hướng đến tiết kiệm giá thành lắp ráp chứ không hướng đến sự tiên lợi của gia chủ. Muốn an toàn và ngon lành thì phải tự nâng cấp thôi
 
Chỉnh sửa cuối:

Nobita090

Xe tải
Biển số
OF-813002
Ngày cấp bằng
22/5/22
Số km
234
Động cơ
7,800 Mã lực
Mấy con CB tép cho các tầng như trong hình thì cụ nên thay bằng loại RCBO dòng từ 16A đến 32 A tuỳ từng phòng, dòng cắt của các CB tép này có mức danh định là 30mA

Loại này vừa tiền và dùng cũng khá ổn là của GEYA (TrungQuốc ) nhưng cũng khá tốt vì nó được bán ở thị trường Châu Âu và Mỹ. Chất lượng hoàn thiện khá tốt và chắc chắn

Em trước dùng mấy con CB tép giống như của cụ loại được lắp theo căn hộ, hàng SINO thì cũng chỉ là hàng chống cháy tạm thời, chờ thay loại khác

s-l1600.jpg


Link mua trên Ebay ( ship tận nhà ở VN)
https://www.ebay.com/itm/115863906936?var=415961228558
Cá nhân em dùng thấy ổn.

Nên lắp RCBO cho từng phòng để tránh mất điện khi nó nhảy do có dòng rò , còn lắp một cái tổng thì khi nhảy nó cắt điện cả nhà vì đứng sau MCB chính , cũng hơi bất tiện

Các lỗ đấu dây nó được bố trí lệch nhau nên hoàn toàn có thể dùng bus-bar để nối cho gọn và không phải đi dây pha và trung tính cho từng CB riêng lẻ
Ban đầu em cũng nghĩ như cụ định thay hết thành RCBO và đục lại tủ điện to thêm nếu cần nhưng nghĩ ngại quá ạ
 

Leean

Xe tăng
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
1,938
Động cơ
490,690 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Ban đầu em cũng nghĩ như cụ định thay hết thành RCBO và đục lại tủ điện to thêm nếu cần nhưng nghĩ ngại quá ạ
nó bằng y chang kich thước của mấy cái CB tép kia mà ? rút cái cũ ra và thay cái mới vào cứ có phải đục bảng điện và cơi nới thêm không gian bảng điện đâu ?

Chỉ là cụ tìm không đúng loại và kích thước tương ứng.
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Chào các Cụ.
Xây nhà xong em mới biết đến cái át chống rò điện nên đang muốn lắp để yên tâm hơn.
Tủ điện nhà em như hình ảnh.
Nhờ các Cụ tư vấn xem nên lắp như thế nào để tối ưu sử dụng và công năng ạ ( tủ nhà e hơi bé ^^) .

Điện nhà em đi ống gen cứng toàn bộ ạ.
Duy nhất phòng bếp, nhà tắm lại đi dán tường.

Screenshot_20231003_173640_Zalo.jpg
at chống giật co nhiều loại. nhìn tủ này thì không đủ chỗ cho at cài, nhưng cụ có thể xem các tủ riêng tầng( T1/T2) con chõ trống không? . Hoặc lắp hản 1 cái ở trước nguồn cấp vào tủ.
Có điều cái quan trọng nhất là Bêp và nhà tắm , cụ lại không đi gen. Vậy cụ làm tiếp địa cho cá thiết bị bếp nhà tắm cho an toàn.
 

Nobita090

Xe tải
Biển số
OF-813002
Ngày cấp bằng
22/5/22
Số km
234
Động cơ
7,800 Mã lực
at chống giật co nhiều loại. nhìn tủ này thì không đủ chỗ cho at cài, nhưng cụ có thể xem các tủ riêng tầng( T1/T2) con chõ trống không? . Hoặc lắp hản 1 cái ở trước nguồn cấp vào tủ.
Có điều cái quan trọng nhất là Bêp và nhà tắm , cụ lại không đi gen. Vậy cụ làm tiếp địa cho cá thiết bị bếp nhà tắm cho an toàn.
Có bếp từ, máy giặt, máy bơm, tủ lạnh em đều khoan đấu tiếp địa rồi ạ
 

Nobita090

Xe tải
Biển số
OF-813002
Ngày cấp bằng
22/5/22
Số km
234
Động cơ
7,800 Mã lực
nó bằng y chang kich thước của mấy cái CB tép kia mà ? rút cái cũ ra và thay cái mới vào cứ có phải đục bảng điện và cơi nới thêm không gian bảng điện đâu ?

Chỉ là cụ tìm không đúng loại và kích thước tương ứng.
Vâng cụ, Pana có loại tép nào nhỏ như vậy không nhỉ
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Loại rẻ tiền thì nó vây, mua loại tốt thì nó khác nhiều, nhưng tiền nào thì của đấy thôi., ELCB thì nó hay vậy. còn RCD hay kết hợp cả hai là RCBO thì vừa bảo vệ quá dòng, vừa ngắt khi có dòng rò, ELCB và RCD chúng hoạt động khác nhau tuy cùng mục đích, giờ ít người dùng ELCB nữa, chuyển sang RCBO cả, có đủ loại kích cỡ và dòng rò theo yêu cầu
RCBO làm gì có chuyện loại rẻ tiền và đắt tiền nó hay nhảy? cụ nói chuyện at chống giật chống rò, mà thế này thi toi.
At RCBO , nó hay bị nhảy là do đặt định mức dòng rò hay bị quá tải chứ. sao lại có tiêu chuẩn rẻ đắt? mà phải xem thông sô kỹ thuật của nó
 

tdtd

Xe điện
Biển số
OF-159980
Ngày cấp bằng
9/10/12
Số km
2,796
Động cơ
476,862 Mã lực
Nơi ở
HẢI PHÒNG - HÀ NỘI
Chào các Cụ.
Xây nhà xong em mới biết đến cái át chống rò điện nên đang muốn lắp để yên tâm hơn.
Tủ điện nhà em như hình ảnh.
Nhờ các Cụ tư vấn xem nên lắp như thế nào để tối ưu sử dụng và công năng ạ ( tủ nhà e hơi bé ^^) .

Điện nhà em đi ống gen cứng toàn bộ ạ.
Duy nhất phòng bếp, nhà tắm lại đi dán tường.

Screenshot_20231003_173640_Zalo.jpg
Thay cài at tổng kia bằng cái chống giật là xong, nhà cháu dùng từ khi xây năm 2009. Mua của bên Sa Giang hàng pana
 

Nobita090

Xe tải
Biển số
OF-813002
Ngày cấp bằng
22/5/22
Số km
234
Động cơ
7,800 Mã lực
lắp vậy khi nó nhảy thì nó cắt điện luôn cả nhà, ảnh hưởng đến các thiết bị cần chạy 24/7 và nhạy cảm với điện, cụ chủ chỉ cần trang bị RCBO cho từng phòng thfi nó chỉ nhảy cục bộ từng phòng thôi chứ không mất điện cả nhà.

Tất cả các bảng điện được design cho người dùng đều hướng đến tiết kiệm giá thành lắp ráp chứ không hướng đến sự tiên lợi của gia chủ. Muốn an toàn và ngon lành thì phải tự nâng cấp thôi
Vâng cụ. Vậy có lẽ em nên lắp trước RCBO cho mấy chỗ nhậy cảm trước như phòng bếp
 