[Funland] Tư vấn cọc khoan nhồi D600 hoặc cọc ly tâm D300

Bố khỉ 123

Xe điện
Biển số
OF-205130
Ngày cấp bằng
7/8/13
Số km
2,285
Động cơ
340,801 Mã lực
Giá cho phần cọc có vẻ tương đương, nhưng nếu dùng cọc nhồi thì đài cọc nhỏ hơn.
Cụ thêm phần siêu âm cho nó yên tâm
E vote cụ dùng cọc nhồi
Dùng cọc ép D300 ko hiệu quả do lệch tâm nhiều ko tận dụng đc sct max của từng cọc đơn đâu.
Và quan trọng nhất là cọc khoan nhồi ko ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh
 

NHD78

Xe máy
Biển số
OF-67672
Ngày cấp bằng
4/7/10
Số km
71
Động cơ
432,612 Mã lực
Một đằng cọc chống, một đằng cọc ma sát. Mặt cắt hố khoan địa chất không có. Mặt bằng kết cấu móng không có Các cụ cãi nhau, mạt sát nhau như đúng rồi. Em cũng chịu các cụ.
Cọc nhồi D dưới 600 em coi như hàng lùa gà.
Cọc ép có khoan dẫn em cũng coi như phần khoan dẫn vô giá trị về sức chịu tải.
E làm 7 tầng. Có khoan khảo sát địa chất.
Toàn các thầy chém chả đọc nội dung. Nhà cụ chủ 7 tầng, có 2 phương án cọc là cọc ép d300 hoặc cọc khoan nhồi D600. Thế mới có cái chiều sâu 2 loại cọc khác nhau chứ không có khảo sát mà đoán được như thế thì ông tư vấn thiết kế chắc hành nghề thầy bói.
Nói chung nhà xây xen kẹp, dùng cọc ép cũng được, nhưng đừng dùng cọc ly tâm vì cọc ly tâm không chịu nhổ được. Ngoài ra còn phải lưu ý vụ khoan dẫn để tránh xung động cho nhà hàng xóm.
Nhưng mà túm ngang túm dọc thì giải pháp cọc khoan nhồi D600 đối với quy mô này là khả thi nhất. Giá cũng sẽ khó đắt hơn cọc ép mà yên tâm được nhiều thứ. Cụ chủ cứ theo lời cụ nào phía trên là thuê nhà thầu, ký hợp đồng đầy đủ + thêm ông tư vấn giám sát nữa là triển khai thôi. Hỏi mấy ông Of chuyên chém gió trong môi trường nước này thì có mà hỏng việc.
 

Bigtex

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-752371
Ngày cấp bằng
8/12/20
Số km
15
Động cơ
51,550 Mã lực
Tuổi
57
Toàn các thầy chém chả đọc nội dung. Nhà cụ chủ 7 tầng, có 2 phương án cọc là cọc ép d300 hoặc cọc khoan nhồi D600. Thế mới có cái chiều sâu 2 loại cọc khác nhau chứ không có khảo sát mà đoán được như thế thì ông tư vấn thiết kế chắc hành nghề thầy bói.
Nói chung nhà xây xen kẹp, dùng cọc ép cũng được, nhưng đừng dùng cọc ly tâm vì cọc ly tâm không chịu nhổ được. Ngoài ra còn phải lưu ý vụ khoan dẫn để tránh xung động cho nhà hàng xóm.
Nhưng mà túm ngang túm dọc thì giải pháp cọc khoan nhồi D600 đối với quy mô này là khả thi nhất. Giá cũng sẽ khó đắt hơn cọc ép mà yên tâm được nhiều thứ. Cụ chủ cứ theo lời cụ nào phía trên là thuê nhà thầu, ký hợp đồng đầy đủ + thêm ông tư vấn giám sát nữa là triển khai thôi. Hỏi mấy ông Of chuyên chém gió trong môi trường nước này thì có mà hỏng việc.
E cảm ơn cụ! E cũng khoái cọc khoan nhồi lắm nhưng chỉ sợ khoản giám sát chất lượng. Cộng với em chưa nắm đc giá cọc khoan nhồi D600, mỗi nơi một giá a
 

longdelta

Xe tăng
Biển số
OF-412613
Ngày cấp bằng
25/3/16
Số km
1,453
Động cơ
446,112 Mã lực
cụ cứ pót cái mặt bằng tầng 1, mặt cắt dọc công trình và mặt cắt địa chất lên đây mới phán được.
em đồng ý với cụ. muốn tư vấn trên này chi tiết hơn cụ quăng bản vẽ thiết kế lên đây. of nhiều cụ làm bên xd lắm, tha hồ mà cãi nhau :)) :))
 

z0z0z0

Xe điện
Biển số
OF-84906
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
2,867
Động cơ
428,476 Mã lực
Tuỳ địa hình, nhưng như của cụ thông thường cọc li tâm sẽ rẻ hơn, thi công nhanh hơn
 

DidiLe

Xe container
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,093
Động cơ
645,248 Mã lực
E cảm ơn cụ! E cũng khoái cọc khoan nhồi lắm nhưng chỉ sợ khoản giám sát chất lượng. Cộng với em chưa nắm đc giá cọc khoan nhồi D600, mỗi nơi một giá a
Cụ cần báo giá không ạh? Mà cọc d600 nhà em dân cũng quan tâm. Nếu chọn CKN nhồi thì bê tông cụ cấp. thép cụ cấp. Bên thi công làm nhân công đa đó cho cụ. Khống chế tỷ lệ hao hụt vật tư chính. Có 1 ks theo dõi đổ bê tông để kiểm soát khối đổ cũng như koden cọc trước khi hạ lồng thép để kiểm tra kích thước và độ thẳng đứng của cọc, thêm ultra sonic test nữa thì đội thi công nghiêm túc ngay. Cụ giảm thiểu nguy cơ về mặt chất lượng của cọc.
Em không rõ là dự án của cụ có hầm không? Tình trạng nhà dân liền kề thế nào? Cá nhân em sẽ ưu tiên thì công cọc thả hơn vì rẻ hơn. kiểm soát tốt hơn. giảm hẳn được nhiều nguy cơ và có thể dùng được cọc bê tông ly tâm lớn do đó không cần nhiều cọc (100) như cụ nói.
Cụ cần hỗ trợ để rõ hơn nhằm có dự án hiệu quả thì liên lạc.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top