Tính toán cụ thể thì bác cứ theo công thức được học ở trường mà tính. Riêng món tính toán cọc ép này có hẳn 1 đồ án mà bác. Cọc nhà dân như thế này đương nhiên là cọc 200x200 rồi.
kích thước 80m2/sàn x 4 sàn = 320m2 x 0.6 T/m2 = 192 tấn tải trọng (cả tĩnh tải và hoạt tải, tính tiết kiệm cho nhà dân dụng)EM hỏi cụ khí không phải : ổn là cụ thể thế nào ạ để em học hỏi kinh nghiệm tính cọc. Cụ thể cọc tiết diện bao nhiêu và tính toán thế nào ra là ổn ạ? Em thấy dữ liệu SPT của lỗ khoan này thấp quá mà ép cọc có 5-6m thì thân và mũi cọc mới ở lớp đất bùn dẻo chảy có đảm bảo ổn không ạ?
Chia cho 10 móng thì mỗi móng phải chịu tầm 20T dài hạn, nhân hệ số an toàn 2.5~3.0 (vì đất nền quá yếu, SPT thấp), suy ra mỗi cọc phải chịu 15~20T.
Lực ép cọc cần thiết (tải trọng ép lớn nhất) sẽ từ 40~45T là an toàn và em đoán là cọc sẽ phải đi tầm 16~20m mới đạt được tải ép này. Cụ có thể dùng cọc tiết diện 20x20 hoặc 25x25 tuỳ chọn, không nhất thiết chỉ là 20x20, quan trọng là tiêu chí tải trọng ép lớn nhất đạt được, cái đó mới quyết định được độ ổn định của nền sau này cụ ạ.