- Biển số
- OF-694628
- Ngày cấp bằng
- 14/8/19
- Số km
- 119
- Động cơ
- 100,060 Mã lực
- Tuổi
- 40
các cụ cho cháu hỏi, nhà cháu xây nhà trọn gói, công ty Nhã trường thành xây. thép cột như thế này có đúng ko ạ
30 lần đường kính thép30d, d là gì ạ, nó tầm 50cm thép chờ cột ạ
Cột nhà cụ làm gì có thanh nào là thanh chống phình? Chống phình trong nhà dân dụng thường chỉ dưới móng với các dầm cao trên 600 thôi.cháu xin bổ sung một số hình ạ, cho cháu hỏi là thép cột thanh chống phình ở giữa nối vậy có đúng ko, thép chờ cột, thanh dài thanh ngắn, mà toàn thanh ngắn thế có sao ko ạ
Cụ cho lên đây làm gì? Cụ cần kiểm tra lại theo thiết kế. Nếu sai so với thiết kế thì yêu cầu đập làm lại. Chi phí bên thi công chịu, tiến độ bị chậm bên thi công đền theo HĐ. Dưới móng đã như này thì lên trên còn định đến thế nào?Lỗi này mới nặng, cụ xem không biết có ý đồ gì không nhưng cột lệch hết khỏi dầm móng rồi.
View attachment 7479196
bên cty họ trả lời cho cháu là xây thế để lắp trụ cổng neo vào cột cho chắcCụ cho lên đây làm gì? Cụ cần kiểm tra lại theo thiết kế. Nếu sai so với thiết kế thì yêu cầu đập làm lại. Chi phí bên thi công chịu, tiến độ bị chậm bên thi công đền theo HĐ. Dưới móng đã như này thì lên trên còn định đến thế nào?
E nhắc lại là phải theo thiết kế cụ nhé. Về nghề thì e lần đâu nghe thấy xây theo tim tường và làm cho lệch dầmcòn trụ lệch khỏi dầm vì là xây theo tim tường nên nó mới lệch ạ
Cụ muốn công trình của cụ đạt chất lượng cao nhất cụ cần thuê TVGS. Phải có người TVGS cứng có chuyên môn có uy tín mới tránh giọng đè người ko có chuyên môn kiểu này. Hơn nữa yêu cầu làm theo thiết kế, theo hợp đồng thi công và theo TCVN. Bên thi công làm được thì làm ko làm được thì thay đội khác, làm sai thì làm lại chịu toàn bộ chi phí hoặc bị phạt hợp đồng. Cụ lưu ý luôn là 1 số đơn vị thi công không chấp nhận nếu chủ nhà thuê tvgs độc lập, cũng ko chấp nhận tuân thủ hoặc trình độ thi công ko đủ để tuân thủ TCVN nhé kể cả những tiêu chuẩn hoàn toàn có thể làm được.cháu kiểm tra thì có một trụ cả 6 thanh sắt chờ cột đều chỉ 30d, ko có sole, cty trả lời là đối với nhà dân dụng chỉ 30d là dc rồi ạ vì nó ko tạo mặt cắt gì đấy