Nổ nồi hơi, phần nhiều k phải do đun quá áp suất để nó nổ.
Vì quá áp, thì nó nhảy van an toàn của lò, nó nhảy van an toàn ở tb dùng hơi, nó phá bục mối nối, đường ống trước.
Nguyên nhân hay gặp, là lò cũ thiếu bảo trì, bảo dưỡng, vận hành sai, thợ thiếu kn, quy trình vh k được quan tâm nên xảy ra tình trạng lò bị cạn sạch nước mà k biết, vẫn đốt. Đến khi thợ cuống lên, nhìn ống thủy k thấy có nước vội vàng bơm nước vào. Nước gặp bề mặt thép đang bị nung nóng đỏ, bay hơi, giãn nở đột ngột là bùm như bom thôi.
Chứ bản thân cái lò hơi mới, đạt chứng nhận kiểm định thì nó rất nhiều cấp bảo vệ an toàn. Chỉ có chạy lâu ngày, lơ là, k bảo trì bd, vh kém k đúng lò nó mới có kn nổ thôi.